Добрый день.
У меня такая ситуация: - есть водонагреватель заданного объема (1000 л), - требуемая мощность для водонагревателя (с учетом накопленной воды - тепло, которое нужно при пиковом расходе, 60 кВт [т.е. нужно сверх накопленного в водонагревателе объема нагреть еще 1 м3/ч воды, с5 до 55] ) - есть греющий теплоноситель: 90 градусов от гребенки котельной; - есть змеевик в водонагревателе: стальной, (k=250 ккал/ч * С * м2), площадью 5м2.
ВОПРОС: какой расход греющего теплоносителя для загрузочного насоса, как его определить. Тупо сказать, что у нас греющий теплоноситель 90-70, и по разнице рассчитать - не будет так, требуют тепловой расчет по поверхности нагрева и исходя из нужд тепла (60 кВт при площади в 5м2, т.е. определить насос исходя из площади змеевика для заданного количества тепла).
Т.е. греющая вода после змеевика будет не 70 (а может совпадение), а какая-то. Дальше уже по вычисленному расходу пересчитаю потери давления для насоса (есть справочные при определенных расходах)
В исходные данные (почему 60 кВт, почему 1 м3 объем и т.д.) - не надо соваться, вопрос именно в загрузочном насосе.
Тут масса тем по водонагревателю, но не о насосе, а об объемах. У меня вопрос только в насосе.
|