jota
сообщение 4.12.2011, 13:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20713
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я бы делал с дебалансом приток и вытяжку в оба помещения. Превышение притока над вытяжкой по направлению от чистой зоны к грязной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 8.8.2017, 11:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги.
Немного недопонимаю по поводу резервирования системы вентиляции, кондиционирования для операционных.
Получается надо делать 2 полноценные установки или достаточно сделать одну с резервным двигателем?
Нужно ли резервирование парогенератора? Нужно ли резервирование холодильной машины?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 5.10.2017, 17:57
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги-подскажите-кто делал медицину.
Есть палата постоянного пребывания.
Правильно я понимаю-что для нее нужна установка с резервным двигателем, в гигиеническом исполнении, пароувлажнитель?
Как то крутовато получается.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dr1nk
сообщение 9.1.2018, 17:35
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267201



Цитата(AleksejCher @ 4.5.2011, 8:32) *
Подскажите пожалуйста, обязательным ли является применение приточной установки в медицинском исполнении, при работе на прямоток и установки на входе в помещение воздухораспределителей с Hepa фильтрами.
Решает ли проблемму уменьшения расхода воздуха по мере загрязнения фильтров установка регулятора расхода Trox TVR-easy, Systemair RLL и т.п.


Добрый день.
В нормативных документах РФ нет определений медицинского или гигиенического исполнения установок.
- "Решает ли проблемму уменьшения расхода воздуха по мере загрязнения фильтров установка регулятора расхода"
Регуляторы расхода решают данную проблему. К примеру, их устанавливают на притоке операционных перед Hepa фильтрами. Также у Lindab (Hidria) IMP Kliama есть подобные регуляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна З
сообщение 31.7.2018, 10:22
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303405



Добрый день! Проектирую операционный блок в хирургическом отделении (в блок входит стерилизационная, предоперационная, операционная, наркозная, шлюз + набор санпропускников). В СП 158.13330 указано что для операционных блоков должна быть отдельная приточно-вытяжная вентиляция. Подскажите пожалуйста можно ли группировать эти помещения в одну систему или надо разделять на отдельные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 31.7.2018, 11:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Татьяна З @ 31.7.2018, 10:22) *
... В СП 158.13330 указано что для операционных блоков должна быть отдельная приточно-вытяжная вентиляция. Подскажите пожалуйста можно ли группировать эти помещения в одну систему или надо разделять на отдельные системы.

СанПиН 2.1.3.2630-10 п.6.12.
Для справки - приоритет требований СанПиН стоит выше СП.

Сообщение отредактировал aas3 - 31.7.2018, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shustrik
сообщение 4.8.2019, 8:39
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42900



Здравствуйте. Первый раз проэктирую операционные. Литературу и нормативку изучила. Остались вопросы. Подскажите, пожалуйста. Заказчик выдал в задании 10 операционных, все класса чистоты А с ламинарными потолками.
1. Могу ли я объединять в одну систему по 2-3 операционные на один кондиционер, если у них общая предоперационная и наркозная? Или п 6.12 СаНПиН надо понимать так, что на каждую операционную кл.А - свой кондиционер?
2. На систему операционных можно посадить наркозную и предоперационную этого же оперблока? Они ведь идут кл. чистоты В, а по СаНПиН кл.А надо сажать на отдельные системы? Тогда получается что на каждый оперблок надо по 2 приточки минимум?
3. И ещё посоветуйте, пожалуйста, где почитать о клапанах расхода, как их правильно подобрать.
Помогите, пожалуйста, совсем запуталась!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.8.2019, 11:24
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20713
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Не знаю ваших нормативов, но по нормам ЕС можно, с условием: ламинары в операционных должны быть с рециркуляционными модулями- рециркуляция допускается через НЕРА фильтры и только в пределах одного помещения. Общие кондиционеры с рекуператорами отдельных потоков, охлаждением, нагревом, паровым увлажнением, осушением, без рециркуляции, с каскадным включением по необходимости. Операционные подключаются через VAV клапана.
2. Подключаются к системе через VAV клапана, если на выходе кондиционеров фильтры F9
3. Гугл знает всё-поищите.

Нашёл у себя проект 2008 года для общего понятия прицеплю. Вообще, удивляюсь, что Вы взялись за очень ответственный объект не имея понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shustrik
сообщение 4.8.2019, 15:16
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42900



Спасибо большое. На счёт не имею понятия - надо когда то учится и начинать. Буду изучать. А рекуператоры отдельных потоков - это с промежуточным теплоносителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.8.2019, 16:14
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20713
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akhmar
сообщение 5.8.2019, 6:55
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



Цитата(jota @ 4.8.2019, 13:24) *
Вообще, удивляюсь, что Вы взялись за очень ответственный объект не имея понятия.


Это, наверное, вопрос к заказчику и к системе госзакупок в России
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2024, 1:34