Цитата(AleksejCher @ 4.5.2011, 8:32)
Подскажите пожалуйста, обязательным ли является применение приточной установки в медицинском исполнении, при работе на прямоток и установки на входе в помещение воздухораспределителей с Hepa фильтрами.
Решает ли проблемму уменьшения расхода воздуха по мере загрязнения фильтров установка регулятора расхода Trox TVR-easy, Systemair RLL и т.п.
Добрый день.
В нормативных документах РФ нет определений медицинского или гигиенического исполнения установок.
- "Решает ли проблемму уменьшения расхода воздуха по мере загрязнения фильтров установка регулятора расхода"
Регуляторы расхода решают данную проблему. К примеру, их устанавливают на притоке операционных перед Hepa фильтрами. Также у Lindab (Hidria) IMP Kliama есть подобные регуляторы.