> Воздушный затвор на последнем этаже
babbda
сообщение 14.3.2023, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Добрый день.

Подскажите, нужен ли воздушный затвор для верхнего этажа жилого дома - с теплым чердаком и без чердака.

Моё мнение - нужен, т.к. по СП7.13130.2013 п.6.10б) воздушные затворы устраиваются в местах присоединения к вертикальному или горизонтальному коллектору. Коллектором можно считать как чердак, так и воздушную «камеру» между воздуховодами и дефлектором. И верхний этаж должен быть защищен двумя метрами затвора, как и все остальные.

Но столкнулся с давлением заказчика и эксперта, что для верхнего этажа затвор не нужен.

Где истина, и каковы аргументы?

Прикрепленный файл  Без_чердака.jpg ( 48,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Прикрепленный файл  С_чердаком.jpg ( 45,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.3.2023, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



У вас воздуховоды верхних этажей не присоеденияетсю к вертикальному колеектору, а просто прокладываются параллельно магистрали в огнезащите, а это значит что пункт на присоеденние к неприсоединеному воздуховоду не применим biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 14.3.2023, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



В СП7 говорится и про вертикальный и про горизонтальный коллектор.

Если дым с нижних этажей будет поступать на чердак или в пространство между воздуховодами и дефлектором, то для защиты последнего этажа, по логике, нужен затвор, как и для любого другого.

Хочу либо конструктивное опровержение, либо конструктивную поддержку))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.3.2023, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну да, зачем дыму идти вверх на улицу, он же захочет вниз в квартиру да на диванчик перед телеком )))) физику учитывайте прежде чем говорить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 14.3.2023, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Если так рассуждать, зачем вообще затворы, пусть дым идет себе вверх по вертикальному коллектору и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.3.2023, 15:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(babbda @ 14.3.2023, 14:52) *
Если так рассуждать, зачем вообще затворы, пусть дым идет себе вверх по вертикальному коллектору и все.

ну с точки физики объясните что заставит дым который подошел к верху шахты пойти вниз, а не на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lyubopytnyj
сообщение 14.3.2023, 16:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.1.2023
Пользователь №: 412932



-Воздушный затвор - конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей (п. 3.1 СП 7.13130.2013).

-Воздушный затвор (спутник) - вертикальный участок воздуховода, препятствующий изменению направления движения воздуха и его перетеканию из одной квартиры в другую, а при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные (п. 3.1.6 СП 60.13330.2020).

Для схемы без теплого чердака для последнего этажа не нужно соблюдать 2 м (как вариант, решения здесь: https://disk.yandex.ru/i/E3uyf-uSs9lPiA) У вас через дефлектор дым уйдет на улицу. Не забывайте только, что выброс должен осуществляться с расстояния не ниже 1 м от кровли. И дефлектор нужно расположить так, чтобы он был выше парапета.

Касательно схемы с теплым чердаком - тут мнения разделились. Кто-то поднимает, кто-то нет... Если рассматривать теплый чердак как горизонтальный коллектор, то вроде бы как надо..
Но в старых решениях с домами с теплым чердаком (к примеру, https://disk.yandex.ru/i/E3uyf-uSs9lPiA) воздуховод последнего этажа не поднимался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. Lewton
сообщение 14.3.2023, 18:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152111



Можно попробовать иначе обосновать наличие обособленного выброса. В рекомендациях по проектированию теплых чердаков есть указание об устройстве обособленных каналов для систем с механическим побуждением (п.3.2 рекомендаций). Исходя из этого, для последнего этажа нужен индивидуальный канал. А согласно вашим схемам - и для предпоследнего.

Для зданий без чердака - предположу, что на последнем этаже будет механическая система, поэтому можно попробовать по аналогии с теплым чердаком обосновать обособленный выброс. В моей практике именно так и требуется делать по ТЗ застройщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 2:33