Дымоудаление из кладовых |
|
|
|
3.11.2020, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Здравствуйте!
Очень хочется услышать мнение специалистов. Сразу оговорюсь, я специалист с небольшим опытом, тему дымоудаления только недавно начала изучать. Итак жд на 18 этажей проходит экспертизу. На каждом этаже предусмотрено устройство общих кладовых (всего 4 шт.), эксперт требует выполнить дымоудаление из самих кладовых (площадь от 2 до 2,5 м2). Я в ступоре, буду благодарна за любой совет. Как я понимаю, согласно п. 7.2 в) дымоудаление требуется из производственных и складских помещениях кат. А, Б, В, но при этом по по п 7.3 г) - дымоудание не требуется (в моем понимании). Эксперт ссылку не дает, просто пришло голое замечание с требованием. Товарищи проектировщики, помогите пожалуйста!
|
|
|
|
|
3.11.2020, 13:45
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Какую версию СП7 используете? 7.2 в) вообще ни причем, а вот 7.2 г) требует удаление продуктов горения при пожаре Цитата из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами На планах случайно стул и стол не нарисованы? 7.3. г) тоже ни причем.
|
|
|
|
|
3.11.2020, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.8.2017
Пользователь №: 325986
|
Я думаю в Вашем случае есть только два правильных варианта. 1. Выполнить требование эксперта. ИЛИ 2. Добиться от эксперта обоснования (позвонить или написать с просьбой сослаться на пункт.)
|
|
|
|
|
3.11.2020, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12276
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(a.metla @ 3.11.2020, 11:39) Очень хочется услышать мнение специалистов. Сразу оговорюсь, я специалист с небольшим опытом, тему дымоудаления только недавно начала изучать. Итак жд на 18 этажей проходит экспертизу. На каждом этаже предусмотрено устройство общих кладовых (всего 4 шт.), эксперт требует выполнить дымоудаление из самих кладовых (площадь от 2 до 2,5 м2). Я в ступоре, буду благодарна за любой совет. Как я понимаю, согласно п. 7.2 в) дымоудаление требуется из производственных и складских помещениях кат. А, Б, В, но при этом по по п 7.3 г) - дымоудание не требуется (в моем понимании). Эксперт ссылку не дает, просто пришло голое замечание с требованием. Товарищи проектировщики, помогите пожалуйста! 1. Без чертежа/эскиза с местоположением кладовых на этаже Ваш вопрос ни о чём. 2. Есть Приказ, регламентирующий замечания эксперта, а в нём : Цитата 13. Раздел "Выводы по результатам рассмотрения" включает: ... 2) выводы в отношении технической части проектной документации, содержащие следующую информацию: ... выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации ... требованиям технических регламентов должен содержать ... ссылку на конкретное требование ... технического регламента, иного нормативного правового акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов, ... Т.о. замечание д.б. с указанием конкретного документа и пункта, нарушенного в ПД. Нужно через Вашего руководителя/ГИПа настаивать на указании в замечаниях нарушенного пункта нормативного документа.
|
|
|
|
|
5.11.2020, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Цитата(ИОВ @ 3.11.2020, 18:57) 1. Без чертежа/эскиза с местоположением кладовых на этаже Ваш вопрос ни о чём. 2. Есть Приказ, регламентирующий замечания эксперта, а в нём : Т.о. замечание д.б. с указанием конкретного документа и пункта, нарушенного в ПД. Нужно через Вашего руководителя/ГИПа настаивать на указании в замечаниях нарушенного пункта нормативного документа. Цитата(Prasolov @ 3.11.2020, 13:45) Какую версию СП7 используете? 7.2 в) вообще ни причем, а вот 7.2 г) требует удаление продуктов горения при пожаре На планах случайно стул и стол не нарисованы? 7.3. г) тоже ни причем. Так и хочется процитировать Задорнова "бедные молодые люди, у них все перепуталось в бошке". Нет никаких столов и стульев, небольшие кладовые в общем коридоре на каждом этаже по 3 м3
|
|
|
|
|
5.11.2020, 9:33
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(a.metla @ 5.11.2020, 5:36) Так и хочется процитировать Задорнова "бедные молодые люди, у них все перепуталось в бошке" Так Вы адрес попутали, Вам на форум начинающих комиков нужно с Вашим вопросом.
Сообщение отредактировал Prasolov - 5.11.2020, 9:50
|
|
|
|
|
5.11.2020, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12276
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(a.metla @ 5.11.2020, 5:36) Так и хочется процитировать Задорнова "бедные молодые люди, у них все перепуталось в бошке". Мне тоже хочется процитировать для Вас классиков сатиры - хамите, парниша! (с). Вам тут отвечают добровольно, желая помочь. Не всегда правильно, но ошибаются искренне. А Вам сначала нужно изучить этику поведения с теми, к кому Вы обращаетесь за помощью, а уж потом Цитата(a.metla @ 3.11.2020, 11:39) ... тему дымоудаления ... изучать. Тем более, что Вы написАли: Цитата(a.metla @ 3.11.2020, 11:39) ... буду благодарна за любой совет. Т.е. Вы сначала солгали, а потом позволили себе неуважительное высказывание в адрес советчиков. Если так и дальше будет, Ваши вопросы будут справедливо просто игнорировать. По технике: 1. Вы не отличаете ЛХ лифта для ППП от коридора. 2. Вы сослались в своём 1-ом посте на п. 7.3 г) - т.е. не понимаете, что он относится к помещению с возможным пожаром и не имеет никакого отношения к коридорам с ДУ. 3. Ваши архитекторы и ПБ-шники не знают/не понимают, что размещать помещения с пож. нагрузкой с выходом в этот ЛХ вообще нельзя. 4. Если в этом ЛХ ещё и ПБЗ, то всё совсем плохо. 5. Эксперт-ОВшник, вероятно, сошлётся на п. 7.2 ж), но это тоже не совсем верно, т.к. см. мой п. 3.
|
|
|
|
|
5.11.2020, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Цитата(ИОВ @ 5.11.2020, 10:05) Мне тоже хочется процитировать для Вас классиков сатиры - хамите, парниша! (с). Вам тут отвечают добровольно, желая помочь. Не всегда правильно, но ошибаются искренне. А Вам сначала нужно изучить этику поведения с теми, к кому Вы обращаетесь за помощью, а уж потом Тем более, что Вы написАли: Т.е. Вы сначала солгали, а потом позволили себе неуважительное высказывание в адрес советчиков. Если так и дальше будет, Ваши вопросы будут справедливо просто игнорировать. По технике: 1. Вы не отличаете ЛХ лифта для ППП от коридора. 2. Вы сослались в своём 1-ом посте на п. 7.3 г) - т.е. не понимаете, что он относится к помещению с возможным пожаром и не имеет никакого отношения к коридорам с ДУ. 3. Ваши архитекторы и ПБ-шники не знают/не понимают, что размещать помещения с пож. нагрузкой с выходом в этот ЛХ вообще нельзя. 4. Если в этом ЛХ ещё и ПБЗ, то всё совсем плохо. 5. Эксперт-ОВшник, вероятно, сошлётся на п. 7.2 ж), но это тоже не совсем верно, т.к. см. мой п. 3. Цитату Задорнова я применила исключительно в отношении себя, так сказать самоирония, искренне не понимаю, как я могла Вас этим оскорбить, поняв свою ошибку, имея в виду что это у меня все перепуталось в голове. И я всегда очень благодарна за любой совет, особенно ввиду того, что больше за советом мне обратиться особо не к кому.
|
|
|
|
|
5.11.2020, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Цитата(Prasolov @ 5.11.2020, 9:33) Так Вы адрес попутали, Вам на форум начинающих комиков нужно с Вашим вопросом. Ну извините, хотела в шутливой форме оправдать свою некомпетентность. Цитата(ИОВ @ 5.11.2020, 10:05) Мне тоже хочется процитировать для Вас классиков сатиры - хамите, парниша! (с). Вам тут отвечают добровольно, желая помочь. Не всегда правильно, но ошибаются искренне. А Вам сначала нужно изучить этику поведения с теми, к кому Вы обращаетесь за помощью, а уж потом Тем более, что Вы написАли: Т.е. Вы сначала солгали, а потом позволили себе неуважительное высказывание в адрес советчиков. Если так и дальше будет, Ваши вопросы будут справедливо просто игнорировать. По технике: 1. Вы не отличаете ЛХ лифта для ППП от коридора. 2. Вы сослались в своём 1-ом посте на п. 7.3 г) - т.е. не понимаете, что он относится к помещению с возможным пожаром и не имеет никакого отношения к коридорам с ДУ. 3. Ваши архитекторы и ПБ-шники не знают/не понимают, что размещать помещения с пож. нагрузкой с выходом в этот ЛХ вообще нельзя. 4. Если в этом ЛХ ещё и ПБЗ, то всё совсем плохо. 5. Эксперт-ОВшник, вероятно, сошлётся на п. 7.2 ж), но это тоже не совсем верно, т.к. см. мой п. 3. Спасибо
|
|
|
|
|
5.11.2020, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1453
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(ИОВ @ 5.11.2020, 10:05) .. 3. Ваши архитекторы и ПБ-шники не знают/не понимают, что размещать помещения с пож. нагрузкой с выходом в этот ЛХ вообще нельзя. ... Так, может быть поэтому у эксперта и возник вопрос "где ДУ из кладовок", т.к. архитекторами подразумевается что кладовки будут с нормируемыми стенками и дверями?.
|
|
|
|
|
5.11.2020, 14:35
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Самое разумное - ждать устранения замечаний по АР и ПБ.
|
|
|
|
|
7.11.2020, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Prasolov @ 5.11.2020, 15:35) Самое разумное - ждать устранения замечаний по АР и ПБ. или лучше не ждать, а подгонять. лифтовый холл нужно увеличивать до нормативных размеров. похоже холл первоначально был нормальных размеров,а потом заказчик/Застройщик "убедил" архитекторов кладовок наклепать.
|
|
|
|
|
|