> Обмерзает газовая труба на полупроме 16кВт, у двух кондиционеров в серверной
SSA
сообщение 7.7.2023, 20:10
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1938
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Наверное, покурить мануал на эти адаптеры надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.7.2023, 20:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (LordN @ 6.7.2023, 7:26) *
хотя бы так. слишком увеличивать испаритель - это чревато всякими подставами типа глючных алгоритмов возврата масла, подрезанного по самое немогу паука на входе в испар который при малом расходе начинает лить только в один контур и т.д.
только учтите, что последнее время даже серьёзные производители подрезают производительность теплообменников по самое немогу, условно, если раньше гармошка была с запасом по площади процентов 15-20, то сейчас -0
вот теперь и живите с этим знанием.


Лева, ты забыл, что увеличенный испаритель это прежде всего пониженные температурный напор и повышенная температура кипения. Тут запас карман потянет только при температуре воздуха на входе выше +32 °C когда при напоре в 16 К компрессор начнет упираться рогами в предельную температуру кипения +15 °C..+16 °C .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 8.7.2023, 17:22
Сообщение #33





Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.7.2023, 9:44) *
Там проблема с этим, управление идёт через адаптеры и они по умолчанию запускают кондиционер на минималку, даже если выставить с пульта нужную температуру, то после ротации блоков всё равно выставится минимальное значение. Вроде бы их можно как-то перепрограммировать на нужную температуру, но мы пока не разобрались как это делается.


А что за адаптеры такие, что каждый раз сбрасывают установленную температуру на минимальное значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.7.2023, 17:57
Сообщение #34


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(airwave @ 8.7.2023, 0:46) *
Лева, ты забыл, что увеличенный испаритель это прежде всего пониженные температурный напор и повышенная температура кипения. Тут запас карман потянет только при температуре воздуха на входе выше +32 °C когда при напоре в 16 К компрессор начнет упираться рогами в предельную температуру кипения +15 °C..+16 °C .

это тоже, но не в серверной же. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.7.2023, 10:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Alex2001 @ 8.7.2023, 17:22) *
А что за адаптеры такие, что каждый раз сбрасывают установленную температуру на минимальное значение?

адаптеры Daichi, им надо температуру прописывать хитрым способом, пока не пробовали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 10.7.2023, 15:45
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



тут немного причин:
1. залом трубы, но так как народ сделал диагностику и оказалось, что компрессор аж почти заливает, то тогда см п.2
2. недостаточная производительность испарителя. Кондиционер работает в полуаварийном режиме и отключается по защитам. В данном случае только поднимать уставку работы, заказчику примотать руки скотчем. Осталось только победить устройство согласования работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.7.2023, 9:20
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



to Alex2001

Напишу здесь, может ещё кому-то пригодится информация.

Для Мидеи адаптер AF-X, для Дайкина AF-XS. Чтобы установить температуру, надо перевести блок ротации в ручной режим, затем выставить значение с пульта на кондиционере и нажать кнопку ВВОД, затем перевести в автоматический режим и типа адаптер должен запомнить требуемую температуру.

Проблема в том, что мы стандартный блок ротации заменили на скада систему, которая умеет работать с протоколом XYE, но почему-то данная модель кондиционера не поддерживает полноценный функционал протокола XYE при подключении через адаптер, хотя на других кондиционерах мы температуру выставляем без проблем, через тот же адаптер, без всяких дополнительных телодвижений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 11.7.2023, 10:36
Сообщение #38


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.7.2023, 9:20) *
данная модель кондиционера не поддерживает полноценный функционал протокола XYE


Хорошее дело х..ем не назовут.


PS. Вроде и не ругаюсь, но выглядит так себе)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 11.7.2023, 10:40
Сообщение #39





Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.7.2023, 9:20) *
to Alex2001

Напишу здесь, может ещё кому-то пригодится информация.

Для Мидеи адаптер AF-X, для Дайкина AF-XS. Чтобы установить температуру, надо перевести блок ротации в ручной режим, затем выставить значение с пульта на кондиционере и нажать кнопку ВВОД, затем перевести в автоматический режим и типа адаптер должен запомнить требуемую температуру.

Проблема в том, что мы стандартный блок ротации заменили на скада систему, которая умеет работать с протоколом XYE, но почему-то данная модель кондиционера не поддерживает полноценный функционал протокола XYE при подключении через адаптер, хотя на других кондиционерах мы температуру выставляем без проблем, через тот же адаптер, без всяких дополнительных телодвижений.


Спасибо за подробный ответ.
Полагаю вы правы: пригодится в плане анализа совместимости систем управления .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.7.2023, 12:45
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204




https://youtu.be/iAGY81F9KR0

похожая ситуация, правда у них уже при +24 вставал в ошибку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 3.10.2023, 7:47
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Так в серверных влажность воздуха в районе 28-29%. А по инструкции для бытовухи диапазон 45-70%.

У сухого воздуха меньше теплосъём. Поэтому испаритель получается недоразмеренный. На вскидку:

1. Держать максимальную скорость вентилятора внутреннего блока.
2. Не задавать минимальную температуру охлаждения.
3. Использовать увлажнитель воздуха в серверной.

И да, каппилярка не лучшее решение в серверной. Массовый расход фреона может быть очень большой.

Сообщение отредактировал Aparat2 - 3.10.2023, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.10.2023, 22:24
Сообщение #42





Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Aparat2 @ 3.10.2023, 7:47) *
Так в серверных влажность воздуха в районе 28-29%. А по инструкции для бытовухи диапазон 45-70%.

У сухого воздуха меньше теплосъём. Поэтому испаритель получается недоразмеренный. На вскидку:

1. Держать максимальную скорость вентилятора внутреннего блока.
2. Не задавать минимальную температуру охлаждения.
3. Использовать увлажнитель воздуха в серверной.

И да, каппилярка не лучшее решение в серверной. Массовый расход фреона может быть очень большой.


1. "Так в серверных влажность воздуха в районе 28-29%."
Насколько помню для серверных рекомендуется согласно TIA 942 п.5.3.5. относительная влажность от 40 до 50 процентов.

2. "А по инструкции для бытовухи диапазон 45-70%."
Пожалуйста приведите ссылку на такие инструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 5.10.2023, 7:48
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Цитата(Alex2001 @ 4.10.2023, 22:24) *
1. "Так в серверных влажность воздуха в районе 28-29%."
Насколько помню для серверных рекомендуется согласно TIA 942 п.5.3.5. относительная влажность от 40 до 50 процентов.

2. "А по инструкции для бытовухи диапазон 45-70%."
Пожалуйста приведите ссылку на такие инструкции.


1. Да, и в частности ставить увлажнители воздуха, чтобы избежать пробоев оборудования от статического электричества. Если этого не делать, то устаканится на 28-29% естественным образом.

2. Раньше видел у Gree в сервис мануале. Другие производители не утруждались приводить такие данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.10.2023, 8:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1327
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В мелкие серверные ставят обычные бытовые сплиты с зимним пуском. Ничего не обмерзает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.10.2023, 10:16
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Выяснили в итоге в чём проблема, температуру в XYE надо было отправлять в хексах для десятичного представления, допилили софт, теперь на минималку не включается и труба мёрзнет уже не так интенсивно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.10.2023, 21:27
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1938
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Что и требовалось подтвердить.
Испарителям не хватает тепла при минимальных уставках (поддержание минимальных температур в серверной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 9.10.2023, 16:03
Сообщение #47





Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Aparat2 @ 5.10.2023, 7:48) *
1. Да, и в частности ставить увлажнители воздуха, чтобы избежать пробоев оборудования от статического электричества. Если этого не делать, то устаканится на 28-29% естественным образом.

2. Раньше видел у Gree в сервис мануале. Другие производители не утруждались приводить такие данные.


1. Наверное зависит испаритель прецизионного кондиционера "попадает" в точку росы или нет.

2. Пожалуйста уточните: Gree гарантирует рабочие параметры кондиционера при относительной влажности в помещении только в диапазоне от 45 до 70 процентов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 10.10.2023, 16:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Цитата(Alex2001 @ 9.10.2023, 16:03) *
2. Пожалуйста уточните: Gree гарантирует рабочие параметры кондиционера при относительной влажности в помещении только в диапазоне от 45 до 70 процентов?


Сомневаюсь, что китайские производители хоть что-то гарантируют. Написали упоминание - уже хорошо.

По факту, выше 70% влажности возможно выпадение конденсата на корпусе. Ниже 45-ти - обмерзание испарителя, при определённых слачаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.12.2023, 13:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Пришли к тому, что будем удалять капиллярку и ставить ТРВ, какие нюансы нужно учесть?

Моё мнение, что рессивер в данном случае не нужен, установщик наоборот считает, что надо ставить.

На руках:

- ТРВ Данфос с линией уравнивания
- смотровое стекло
- фильтр
- электрический клапан
- рессивер на 3 литра

Завтра приедет монтажник со сваркой и будет паять всё это хозяйство, причём рессивер хотят ставить по всей видимости на улице.

Я бы наверное электрический клапан тоже бы не ставил.

Помогите советом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.12.2023, 15:09
Сообщение #50


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



все советы уже выданы smile.gif
начинается бег по кругу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.12.2023, 15:38
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 11.12.2023, 15:09) *
все советы уже выданы smile.gif
начинается бег по кругу

установка ТРВ - это уже новая страница... ) не?

просто что-то мне подсказывает, что установка рессивера и электрического клапана пользы не принесёт, но вербализовать не могу, не хватает практического опыта зимней эксплуатации хм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.12.2023, 7:53
Сообщение #52


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



rolleyes.gif
ну може так понятнее будет

Прикрепленный файл  2023_12_12_11_51_30_10.168.0.1_SM__Segnetics_VNC____RealVNC_Viewer.png ( 20,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.12.2023, 9:22
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 12.12.2023, 7:53) *
rolleyes.gif
ну може так понятнее будет

Прикрепленный файл  2023_12_12_11_51_30_10.168.0.1_SM__Segnetics_VNC____RealVNC_Viewer.png ( 20,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

меня пока беспокоят более тривиальные вещи, что если поставить рессивер, и что если его не ставить и то же самое в отношение электромагнитного клапана, лично я не вижу смысла ставить ни то, ни другое, но могу ошибаться...

ТРВ будем ставить, капилляр на выкид - это уже решено 100 за 100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.12.2023, 17:22
Сообщение #54


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ресс перед трв обязателен. это стабилизатор. сглаживающая ёмкость в прямом её смысле.
соленоид пред трв обязателен.
вернее даже не соленоид, а запорный клапан с эл.приводом, т.к. формально соленоид им не является, то что все и везде ставят соленоиды - это от нищеты, бедности и отчасти тупости необразованности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.12.2023, 10:37
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 12.12.2023, 17:22) *
ресс перед трв обязателен. это стабилизатор. сглаживающая ёмкость в прямом её смысле.
соленоид пред трв обязателен.
вернее даже не соленоид, а запорный клапан с эл.приводом, т.к. формально соленоид им не является, то что все и везде ставят соленоиды - это от нищеты, бедности и отчасти тупости необразованности.

Вот этот момент не догоняю, если выкидывать капиллярку и ставить ТРВ, то надо и рессивер и клапан, а если с капилляркой, то и так сойдёт.

Даже в приточке, там колебания жидкости существенные, но и то рессивер обычно никто не ставит, при этом в самом ККБ он отсутствует, тогда в кондиционере он зачем?

Не то чтобы жалко рессивер или клапан, всё куплено, всё лежит - вообще не проблема, но просто не хочется усложнять себе жизнь и не ехать потом второй раз ставить KVD и NRD и ещё какую-нибудь обманку на реле низкого давления в момент запуска по причине работы клапана.

Монтаж по погодным условиям перенесли на следующую неделю, есть время обдумать, ребята как им скажут, так и сделают, а как сказать пока не определился. Если бы делали вчера, то рессивер и клапан бы не поставили точно. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.12.2023, 13:35
Сообщение #56


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Без ресса трв может и будет раскачиваться, потому это система с ос. А капа это просто дырка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.12.2023, 14:58
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 13.12.2023, 13:35) *
Без ресса трв может и будет раскачиваться, потому это система с ос. А капа это просто дырка

С рессивером или без рессивера ТРВ в любом случае будет раскачиваться в момент запуска, рессивер же не регулирует давление на входе в ТРВ, а аккумулирует излишки жидкости и компенсирует её недостаток, или там какие-то другие факторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 13.12.2023, 21:48
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.12.2023, 10:37) *
Вот этот момент не догоняю, если выкидывать капиллярку и ставить ТРВ, то надо и рессивер и клапан, а если с капилляркой, то и так сойдёт.

Даже в приточке, там колебания жидкости существенные, но и то рессивер обычно никто не ставит, при этом в самом ККБ он отсутствует, тогда в кондиционере он зачем? - чтабы быть по цене ниже конкурентов и приспособиться под спрос.


Шо! Опять!
Опять примеры из природы приводить? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2023, 13:52
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(327 @ 13.12.2023, 21:48) *
Шо! Опять!
Опять примеры из природы приводить? rolleyes.gif

Да вы в прошлый раз уже наприводили примеры, шо да так нет, проходите мимо. ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.12.2023, 14:07
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(LordN @ 13.12.2023, 13:35) *
Без ресса трв может и будет раскачиваться, потому это система с ос. А капа это просто дырка

Для меня это не очевидно, обратная связь - это линия уравнивания и термобаллон на выходе испарителя, а рессивер это буферная ёмкость перед ТРВ.

Ставить рессивер на улице нет смыла - это гарантированный геморрой, а если он стоит в помещении, то например летом в помещении прохладно (ибо кондиционер, два в ротации), а на улице жарко (ибо лето), весь жидкарь соберётся в рессивере, получается при запуске у нас испаритель пустой, конденсатор пустой и давление статики - ситуация неоднозначная... скорее всего сразу встанет по низкому, зимой тоже не всё так просто...

Пока мне представляется, что от рессивера и клапана больше вреда, чем пользы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 23:58