> Дымоудаление в здании с эксплуатируемой кровлей
Pirate
сообщение 15.1.2024, 17:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый день! Подскажите, есть одноэтажное общественное здание, на кровле которого размещается открытое кафе. Надо предусмотреть дымоудаление с этажа (оно там требуется!). Как реализовать? В том плане, что:
- фонари сделать не можем, так как нет норм по расстояниям от кафе до фонарей;
- сделать механическое дымоудаление с выбросом на фасад тоже не можем, так как окна там;
- выброс на кровле, а как и куда? Кровля НГ, так как там кафе, соответственно 2 м для выброса можно не выдерживать, но тогда чем этот вариант будет отличаться от фонаря?!

У кого какие идеи?

Сообщение отредактировал Pirate - 15.1.2024, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 15.1.2024, 18:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Pirate @ 15.1.2024, 17:34) *
- сделать механическое дымоудаление с выбросом на фасад тоже не можем, так как окна там;

и что? как окна мешают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 15.1.2024, 18:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Цитата(AGAG @ 15.1.2024, 18:02) *
и что? как окна мешают?


Цитата
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;


20 м/с - это вентилятор нужен большой, под него места нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения