> Установка НО ПП клапана при выходе из шахты, на приточном распределительном коробе
l-nikolaev
сообщение 29.11.2023, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1448
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Добрый день.
В МКД (1 степень огнестойкости) имеется вентшахта (кирпич) в которой проложены воздуховоды приточной вентиляции + вытяжной вентиляции + стояки ГВС и ХВС. Система приточных и вытяжных воздуховодов -спутниковая, разность высот 2 метра -выполняется. При этом: вытяжные спутники идут в индивидуальные квартиры (один спутник -она кухня) а приточный спутник выходит в квартирный холл и там распределяется на 3 квартиры. Воздуховоды в шахте -без огнезащиты.

На приток, на входе в квартиру (устанавливаем НО ПП клапан EI30 (стена квартиры EI45).

Согласно:
п.6.22 СП7. Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций. ог

В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15.


Вопросы:
1. необходимо -ли устанавливать НО клапан на приточном распределительном воздуховод в месте его выхода из шахты? Насколько я понимаю, ставить надо, п.6.22 про это, потому, что в шахте есть еще вытяжной воздуховод (и еще стояки ГВС и ХВС)-значит ставить надо?
2. ЕI клапана определяем как EI30, т.к. воздуховод можно считать условно "транзитным", а согласно Приложения В табл.В1 СП7 для коридоров огнестойкость транзита EI-30?
3. Можно-ли не устанавливать НО клапан, а обойтись полной огнезащитой воздуховода EI30 на этаже, или требование об установке НО клапана согласно п.6.22 -императивное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- l-nikolaev   Установка НО ПП клапана при выходе из шахты   29.11.2023, 10:01
- - Flow   Здравствуйте. Вопрос интересный, и как раз пересек...   29.11.2023, 14:47
- - Flow   Цитата(l-nikolaev @ 29.11.2023, 10:0...   29.11.2023, 16:10
- - l-nikolaev   Да, п.6.22 не задает требования для установки ППк....   29.11.2023, 17:29
- - ИОВ   Цитата(l-nikolaev @ 29.11.2023, 10:0...   29.11.2023, 17:58
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 29.11.2023, 17:58) Группа во...   30.11.2023, 19:26
|- - ИОВ   Настоятельно рекомендую читать актуальную редакцию...   30.11.2023, 20:07
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 30.11.2023, 20:07) Настоятел...   1.12.2023, 9:15
- - l-nikolaev   Цитата(ИОВ @ 29.11.2023, 17:58) Группа во...   29.11.2023, 20:28
|- - ИОВ   Цитата(l-nikolaev @ 29.11.2023, 20:2...   30.11.2023, 13:16
|- - l-nikolaev   Цитата(ИОВ @ 30.11.2023, 13:16) Меня удив...   30.11.2023, 15:41
|- - ИОВ   1. Сначала рассмотрим указания СП 7 - это нормы по...   30.11.2023, 19:04
|- - l-nikolaev   Цитата(ИОВ @ 30.11.2023, 19:04) ...Устрой...   1.12.2023, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(l-nikolaev @ 1.12.2023, 10:09...   1.12.2023, 11:55
- - l-nikolaev   ИОВ, невозможно с Вами не согласиться. Остается ...   1.12.2023, 14:48
- - Flow   Здравствуйте еще раз. Возможно, я опоздал к обсуж...   5.12.2023, 15:18
|- - l-nikolaev   Цитата(Flow @ 5.12.2023, 15:18) По рисунк...   5.12.2023, 16:10
|- - Flow   Цитата(l-nikolaev @ 5.12.2023, 16:10...   5.12.2023, 17:53
- - l-nikolaev   Добрый день. вынужден вернуться к этой теме по при...   19.1.2024, 13:43