> Как рассчитать размеры приямка для дренажного насоса на подземной парковке?
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 14:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Доброго всем времени суток. Нужно узнать размеры дренажного приямка на территории подземной парковки. На подземной автостоянке будет спринклере пожаротушение. Для того что бы рассчитать размеры приямка мне нужно взять расход с двух спринклеров в л/с и далее по этому расходу подобрать дренажный насос. Дальше посмотреть размеры подобранного насоса и подобрать приямок такого размера, что бы в него поместилось два насоса. Верно? У кого нибудь есть стоящие методы определения подбора дренажного насоса и выбора размера приямка для автостоянки на -1 этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 3.12.2014, 15:44
Сообщение #2


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Возможно у Вас 2 приямка требуется?
Один дренаж, Второй проливы АПТ ? от АПТ приямок вроде же нормируется, а вот от дренажа посчитайте.

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 3.12.2014, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 15:44) *
Возможно у Вас 2 приямка требуется?
Один дренаж, Второй проливы АПТ ? от АПТ приямок вроде же нормируется, а вот от дренажа посчитайте.


Возможно. А в каком документе нормируются приямки от АПТ? Если делать два разных приямка, то как это можно сделать? Ведь вода с пола под уклоном поподает в лотки, потом также по лоткам под уклоном попадает в дренажный приямок(и). Если же сработает спринклерная система то вода по той же схеме попадёт в дренажный приямок, единственное расход, как мне кажется, будет больше. В чём же разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 3.12.2014, 16:07
Сообщение #4


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



МГСН 5.01-01 п.3.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 16:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 16:07) *
МГСН 5.01-01 п.3.13

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.12.2014, 16:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Павел Петров @ 3.12.2014, 14:38) *
Доброго всем времени суток. Нужно узнать размеры дренажного приямка на территории подземной парковки. На подземной автостоянке будет спринклере пожаротушение. Для того что бы рассчитать размеры приямка мне нужно взять расход с двух спринклеров в л/с и далее по этому расходу подобрать дренажный насос. Дальше посмотреть размеры подобранного насоса и подобрать приямок такого размера, что бы в него поместилось два насоса. Верно? У кого нибудь есть стоящие методы определения подбора дренажного насоса и выбора размера приямка для автостоянки на -1 этаже?

почему 2 спринклера? вы переразмерите насосы скорее всего.
время отвода воды от пожаротушения не нормируется.
минимальные размеры приямков есть у производителей дренажников, например у грунфоса.
максимальные размеры я бы брал по пункту мгсн, который вам уже подсказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 3.12.2014, 17:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Young @ 3.12.2014, 16:48) *
почему 2 спринклера? вы переразмерите насосы скорее всего.
время отвода воды от пожаротушения не нормируется.
минимальные размеры приямков есть у производителей дренажников, например у грунфоса.
максимальные размеры я бы брал по пункту мгсн, который вам уже подсказали.


Про два спринкелера, кто то когда то мне говорил что так подбирается дренажный насос. Я поэтому и уточняю у форумчан, как лучше сделать. МГСН - это хороший документ, но так как объект находится в Московской области, то МГСН не действует. Вообще я думаю, просто сделать приямок, поставить любой дренажный насос с поплавковым клапаном и бог бы с ним...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 3.12.2014, 18:44
Сообщение #8


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Ну тогда делайте приямок 0,5х0,5х0,5 , ставте в него насос на пол куба в час и ....
ждите когда затопит все авто в цоколе по самые ручки дверей )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 4.12.2014, 11:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 18:44) *
Ну тогда делайте приямок 0,5х0,5х0,5 , ставте в него насос на пол куба в час и ....
ждите когда затопит все авто в цоколе по самые ручки дверей )))))


Ну зачем же такое проектировать... Ну вот хотя бы Grundfos UNILIFT KP 350-A1 (напор 9 метров, расход 13 м куб в час).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 4.12.2014, 12:08
Сообщение #10


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Павел Петров @ 4.12.2014, 11:47) *
Ну зачем же такое проектировать... Ну вот хотя бы Grundfos UNILIFT KP 350-A1 (напор 9 метров, расход 13 м куб в час).


Я бы рекомендовал Вам посчитать, а не из головы брать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 4.12.2014, 12:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Ну а как все таки посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.12.2014, 13:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 18:44) *
Ну тогда делайте приямок 0,5х0,5х0,5 , ставте в него насос на пол куба в час и ....
ждите когда затопит все авто в цоколе по самые ручки дверей )))))

Это какой же должен быть мелкий паркинг и огромный расход, чтоб уровень воды на 1м поднялся rolleyes.gif
несколько раз беседовал с представителями службы эксплуатации разных застройщиков. По факту в подавляющем большинстве случаев в приямки насосы не ставят вообще, а хранят на складе один-два дежурных. При надобности приносят их, откачивают, уносят обратно на склад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 4.12.2014, 14:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Rylskaya @ 4.12.2014, 12:52) *
Ну а как все таки посчитать?

Вот и я о том же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 4.12.2014, 15:44
Сообщение #14


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Young @ 4.12.2014, 13:08) *
Это какой же должен быть мелкий паркинг и огромный расход, чтоб уровень воды на 1м поднялся rolleyes.gif
несколько раз беседовал с представителями службы эксплуатации разных застройщиков. По факту в подавляющем большинстве случаев в приямки насосы не ставят вообще, а хранят на складе один-два дежурных. При надобности приносят их, откачивают, уносят обратно на склад.


Кошмар какой-то ))))


Посчитать просто. Берете приямок на 2 куба. В него ставите насос на расход воды для АУПТ. АУПТ работает 60 мин. Вот и подбирайте насос. Напор подобрать я думаю сами справитесь )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 4.12.2014, 15:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Kostyan777 @ 4.12.2014, 16:44) *
Берете приямок на 2 куба. В него ставите насос на расход воды для АУПТ


Расход АУПТ в автостоянке 30 л/с + пож.краны + завесы. Дренажник примерно на 200м3/час ну очень большой будет. Нет требования моментально откачивать всю воду после пожара ведь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 4.12.2014, 16:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Kostyan777, Nasosnik25, спасибо за ответ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.12.2014, 10:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nasosnik25 @ 4.12.2014, 15:55) *
Расход АУПТ в автостоянке 30 л/с + пож.краны + завесы. Дренажник примерно на 200м3/час ну очень большой будет. Нет требования моментально откачивать всю воду после пожара ведь.

Согласен. Подбирать дренажник на расход АПТ это бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных