|
  |
Четвёртая жила кабеля - на ноль или на землю? |
|
|
|
4.12.2014, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479

|
Здравствуйте. От ТП в ВРУ проложен 4 жильный кабель. В ВРУ есть шина заземления и отдельная нулевая шина - рабочий ноль. (они будут объединяться перемычкой) Вопрос: куда по правилам (если есть таковые, буду признателен за ссылку) нужно подключить четвертую жилу приходящего кабеля - на ноль или на землю?
|
|
|
|
|
4.12.2014, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172

|
ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).
То есть до щита 4 жилы, дальше - 5 жил.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 21:19
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228094

|
PEN жилу приходящего кабеля надо подключить к шине PE, между шинами PE и N установить перемычку.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479

|
Пожалуйста, внимательно читайте вопрос, не засоряйте форум. Я не спрашиваю про то, докуда 4 и откуда 5 и какого сечения... Вопрос куда будет правильно подключить четвертую жилу приходящего из ТП кабеля (не фазную) - на синюю или на жёлто- зеленую шину?
Извините, Driver, это не Вам. Пока писал, Вы как раз ответили по теме.
|
|
|
|
|
5.12.2014, 7:29
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
В данном случае думаю абсолютно поровну куда подцеплять эту жилу, т.к. потанциал на N-шине и РЕ-шине будет абсолютно одинаковый. Причём хотел бы обратить внимание на другой нюанс - PEN-проводник согласно ПУЭ должен маркироваться как жёлто-зелёный имеющий на конце голубую метку (обмотан голубой изолентой), либо как голубой провод на конце имеющий жёлто-зелёную метку (обмотан жёлто-зелёной изолентой). СООТВЕТСТВЕННО: маркируете любым из 2-х допустимых способов провод в приходящем кабеле и садите его либо на N либо на РЕ и делаете перемычку так-же промаркированную, таким-же сечением
|
|
|
|
|
5.12.2014, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228094

|
Согласно ПУЭ
2014_12_05_073935.png ( 7,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 174
Сообщение отредактировал Driver - 5.12.2014, 7:44
|
|
|
|
|
8.12.2014, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(kdu @ 5.12.2014, 11:29)  В данном случае думаю абсолютно поровну куда подцеплять эту жилу, т.к. потанциал на N-шине и РЕ-шине будет абсолютно одинаковый. Особенно если перемычку отцепить... Нефиг правила нарушать. Подцеплять надо к РЕ, а ответвлять ноль. Если даже убрать/порвать/оторвать перемычку, то лишимся ноля а не РЕ. И отсутствие ноля обнаружится быстро, а вот отсутствие РЕ можно не замечать годами. Безопасность людей первична.
|
|
|
|
|
4.2.2015, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 11.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 239110

|
судя по пункту ПУЭ 1.7.135, нельзя объединять РЕ и N после разделения РЕN. в ТП же он разделяется, правильно? то есть, если после ТП кабель идёт четырёхжильным, то значит это либо только N, либо РЕ.... как-то странно....
Сообщение отредактировал energy_202 - 4.2.2015, 16:04
|
|
|
|
|
5.2.2015, 10:42
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53037

|
Цитата судя по пункту ПУЭ 1.7.135, нельзя объединять РЕ и N после разделения РЕN Правильно. Цитата в ТП же он разделяется, правильно? Неправильно. В ТП он (PEN) не разделяется, и не объединяется, а берется из земли-матушки (при схеме треугольник-звезда). Цитата то есть, если после ТП кабель идёт четырёхжильным, то значит это три фазы + PEN, и никак иначе.
|
|
|
|
|
5.2.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 11.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 239110

|
Цитата(Au-Fi @ 5.2.2015, 10:42)  Неправильно. В ТП он (PEN) не разделяется, и не объединяется, а берется из земли-матушки (при схеме треугольник-звезда). три фазы + PEN, и никак иначе. три фазы + PEN - это если система С, а если S, то 5 жил уходит из ТП как вижу я: земля-матушка приходит в ТП на ГЗШ., в РУ две шины РЕ и N., они соединены,РЕ соединяется с ГЗШ. получается, что указанные две шины - это разделение. здесь однофазный проводник присоединится к L, к РЕ и к N (например, к щиту собственных нужд). .. РЕN разделился на ТП (граница раздела)
Сообщение отредактировал energy_202 - 5.2.2015, 12:58
|
|
|
|
|
8.2.2015, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944

|
Цитата(Goryachev @ 4.12.2014, 17:08)  Здравствуйте. От ТП в ВРУ проложен 4 жильный кабель. В ВРУ есть шина заземления и отдельная нулевая шина - рабочий ноль. (они будут объединяться перемычкой) Вопрос: куда по правилам (если есть таковые, буду признателен за ссылку) нужно подключить четвертую жилу приходящего кабеля - на ноль или на землю? только на PE! постараюсь на работе найти документ...
|
|
|
|
|
10.2.2015, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Евген_380V @ 9.2.2015, 0:36)  только на PE! постараюсь на работе найти документ... Решили через пару месяцев после драки блеснуть эрудицией? А оно кому-нибудь еще актуально? Вообще то, еще пятого декабря в сообщении 6 этой ветки цитату из ПУЭ привели...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|