Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Четвёртая жила кабеля - на ноль или на землю?
Goryachev
сообщение 4.12.2014, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Здравствуйте.
От ТП в ВРУ проложен 4 жильный кабель.
В ВРУ есть шина заземления и отдельная нулевая шина - рабочий ноль.
(они будут объединяться перемычкой)
Вопрос: куда по правилам (если есть таковые, буду признателен за ссылку) нужно подключить четвертую жилу приходящего кабеля - на ноль или на землю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flatout
сообщение 4.12.2014, 20:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172



ПУЭ:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).

То есть до щита 4 жилы, дальше - 5 жил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Driver
сообщение 4.12.2014, 21:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228094



PEN жилу приходящего кабеля надо подключить к шине PE, между шинами PE и N установить перемычку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 4.12.2014, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Пожалуйста, внимательно читайте вопрос, не засоряйте форум.
Я не спрашиваю про то, докуда 4 и откуда 5 и какого сечения...
Вопрос куда будет правильно подключить четвертую жилу приходящего из ТП кабеля (не фазную) - на синюю или на жёлто- зеленую шину?

Извините, Driver, это не Вам.
Пока писал, Вы как раз ответили по теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 5.12.2014, 7:29
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



В данном случае думаю абсолютно поровну куда подцеплять эту жилу, т.к. потанциал на N-шине и РЕ-шине будет абсолютно одинаковый. Причём хотел бы обратить внимание на другой нюанс - PEN-проводник согласно ПУЭ должен маркироваться как жёлто-зелёный имеющий на конце голубую метку (обмотан голубой изолентой), либо как голубой провод на конце имеющий жёлто-зелёную метку (обмотан жёлто-зелёной изолентой).
СООТВЕТСТВЕННО: маркируете любым из 2-х допустимых способов провод в приходящем кабеле и садите его либо на N либо на РЕ и делаете перемычку так-же промаркированную, таким-же сечением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Driver
сообщение 5.12.2014, 7:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228094



Согласно ПУЭ Прикрепленный файл  2014_12_05_073935.png ( 7,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174


Сообщение отредактировал Driver - 5.12.2014, 7:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 8.12.2014, 21:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(kdu @ 5.12.2014, 11:29) *
В данном случае думаю абсолютно поровну куда подцеплять эту жилу, т.к. потанциал на N-шине и РЕ-шине будет абсолютно одинаковый.

Особенно если перемычку отцепить...
Нефиг правила нарушать. Подцеплять надо к РЕ, а ответвлять ноль. Если даже убрать/порвать/оторвать перемычку, то лишимся ноля а не РЕ. И отсутствие ноля обнаружится быстро, а вот отсутствие РЕ можно не замечать годами.
Безопасность людей первична.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energy_202
сообщение 4.2.2015, 16:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 11.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 239110



судя по пункту ПУЭ 1.7.135, нельзя объединять РЕ и N после разделения РЕN. в ТП же он разделяется, правильно?
то есть, если после ТП кабель идёт четырёхжильным, то значит это либо только N, либо РЕ....
как-то странно....

Сообщение отредактировал energy_202 - 4.2.2015, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Au-Fi
сообщение 5.2.2015, 10:42
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53037



Цитата
судя по пункту ПУЭ 1.7.135, нельзя объединять РЕ и N после разделения РЕN

Правильно.

Цитата
в ТП же он разделяется, правильно?

Неправильно. В ТП он (PEN) не разделяется, и не объединяется, а берется из земли-матушки (при схеме треугольник-звезда).

Цитата
то есть, если после ТП кабель идёт четырёхжильным, то значит это
три фазы + PEN, и никак иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energy_202
сообщение 5.2.2015, 12:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 11.7.2014
Из: Казань
Пользователь №: 239110



Цитата(Au-Fi @ 5.2.2015, 10:42) *
Неправильно. В ТП он (PEN) не разделяется, и не объединяется, а берется из земли-матушки (при схеме треугольник-звезда).
три фазы + PEN, и никак иначе.

три фазы + PEN - это если система С, а если S, то 5 жил уходит из ТП
как вижу я:
земля-матушка приходит в ТП на ГЗШ., в РУ две шины РЕ и N., они соединены,РЕ соединяется с ГЗШ.
получается, что указанные две шины - это разделение. здесь однофазный проводник присоединится к L, к РЕ и к N (например, к щиту собственных нужд). .. РЕN разделился на ТП (граница раздела)

Сообщение отредактировал energy_202 - 5.2.2015, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евген_380V
сообщение 8.2.2015, 20:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



Цитата(Goryachev @ 4.12.2014, 17:08) *
Здравствуйте.
От ТП в ВРУ проложен 4 жильный кабель.
В ВРУ есть шина заземления и отдельная нулевая шина - рабочий ноль.
(они будут объединяться перемычкой)
Вопрос: куда по правилам (если есть таковые, буду признателен за ссылку) нужно подключить четвертую жилу приходящего кабеля - на ноль или на землю?

только на PE! постараюсь на работе найти документ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.2.2015, 9:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Евген_380V @ 9.2.2015, 0:36) *
только на PE! постараюсь на работе найти документ...

Решили через пару месяцев после драки блеснуть эрудицией? А оно кому-нибудь еще актуально?
Вообще то, еще пятого декабря в сообщении 6 этой ветки цитату из ПУЭ привели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных