> Аммиачная компрессорная холодоснабжения, Можно ли над ней размещать офисы?
Kuzya
сообщение 5.12.2014, 23:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.7.2004
Пользователь №: 37



Заказчик предлагает разместить над аммиачной компрессорной офисы. Аммиачная компрессорная для больших низкотемпературных складов. Легкосбрасываемые конструкции будут в стене, а вот над потолком будут офисы. Что-то мне подсказывает что так делать нехорошо или даже не можно. Не подскажет ли уважаемое сообщество нормативы по этому поводу?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 6.12.2014, 0:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Можно иль ниможно - нивапрос!
Прокатит или нет вот где закопан пес!
Если у заказчика есть утвержденный проект со всеми смазками, то хоть дом свиданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.12.2014, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



вах... обслуживал автоматику компрессорной убойного на птицекомплексе... представил,как те офисные будут парить из форточек во время пролива аммиака... аль даже небольшой утечки... да и при хорошем раскладе конфетки им не нужны будут, привкус будет постоянным во рту,авось чайком припевать будут..
до чего доходит порой маразм заказчиков....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 6.12.2014, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



ФЗ 123, Статья 80, п.2
2. В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzya
сообщение 6.12.2014, 19:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.7.2004
Пользователь №: 37



Цитата(@@@ @ 6.12.2014, 14:49) *
ФЗ 123, Статья 80, п.2
2. В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

Спасибо, дружище, а амиачная компрессорная под какую категорию попадает - А или Б. Зависит ли это от объема аммиака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 6.12.2014, 20:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Ответ на Ваш вопрос, Kuzya, - нет, нельзя.
Нельзя устанавливать аммиачные компрессоры под офисами это очень опасно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.12.2014, 21:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12665
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПБ 09-220-98
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/PB_0922098_...ustrojstva.html

6.8. Над машинным и аппаратным отделениями запрещается располагать помещения с постоянными рабочими местами, а также бытовые и административные помещения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzya
сообщение 10.12.2014, 21:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.7.2004
Пользователь №: 37



Спасибо, коллеги.

А теперь заказчик хочет расположить офисы над помещением для зарядки аккумуляторов для погрузчиков. У кого-нить есть идеи, возможно ли такое???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 10.12.2014, 22:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Kuzya @ 10.12.2014, 21:40) *
Спасибо, коллеги.

А теперь заказчик хочет расположить офисы над помещением для зарядки аккумуляторов для погрузчиков. У кого-нить есть идеи, возможно ли такое???

Ну так а какая категория? Если А, то нельзя, а если архитекторы у Вас там грамотные, и смогли ее сделать не А, то можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных