Kuzya
Заказчик предлагает разместить над аммиачной компрессорной офисы. Аммиачная компрессорная для больших низкотемпературных складов. Легкосбрасываемые конструкции будут в стене, а вот над потолком будут офисы. Что-то мне подсказывает что так делать нехорошо или даже не можно. Не подскажет ли уважаемое сообщество нормативы по этому поводу?

Спасибо!
DDAVID
Можно иль ниможно - нивапрос!
Прокатит или нет вот где закопан пес!
Если у заказчика есть утвержденный проект со всеми смазками, то хоть дом свиданий.
Сергей Валерьевич
вах... обслуживал автоматику компрессорной убойного на птицекомплексе... представил,как те офисные будут парить из форточек во время пролива аммиака... аль даже небольшой утечки... да и при хорошем раскладе конфетки им не нужны будут, привкус будет постоянным во рту,авось чайком припевать будут..
до чего доходит порой маразм заказчиков....
@@@
ФЗ 123, Статья 80, п.2
2. В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.
Kuzya
Цитата(@@@ @ 6.12.2014, 14:49) *
ФЗ 123, Статья 80, п.2
2. В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

Спасибо, дружище, а амиачная компрессорная под какую категорию попадает - А или Б. Зависит ли это от объема аммиака?
раздолбай
Ответ на Ваш вопрос, Kuzya, - нет, нельзя.
Нельзя устанавливать аммиачные компрессоры под офисами это очень опасно.
ИОВ
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПБ 09-220-98
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/PB_0922098_...ustrojstva.html

6.8. Над машинным и аппаратным отделениями запрещается располагать помещения с постоянными рабочими местами, а также бытовые и административные помещения.

Kuzya
Спасибо, коллеги.

А теперь заказчик хочет расположить офисы над помещением для зарядки аккумуляторов для погрузчиков. У кого-нить есть идеи, возможно ли такое???
@@@
Цитата(Kuzya @ 10.12.2014, 21:40) *
Спасибо, коллеги.

А теперь заказчик хочет расположить офисы над помещением для зарядки аккумуляторов для погрузчиков. У кого-нить есть идеи, возможно ли такое???

Ну так а какая категория? Если А, то нельзя, а если архитекторы у Вас там грамотные, и смогли ее сделать не А, то можно.