Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов, Надо ли изолировать?
yegres
сообщение 11.12.2014, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Этаж 2 - венткамера с ПВ установкой.
Этаж 1 - обслуживаемые ПВ установкой помещения (помещения АБК и В3, В4)

Вопрос:
Надо ли изолировать воздуховоды первого этажа как транзитные EI30 (EI15 для зданий III и IV степени огнестойкости)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 11.12.2014, 12:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Где изолировать? В венткамере? Если воздуховоды к этим вентустановкам - не нужно. Если воздуховоды просто проходят через венткамеру транзитом - нужно.
Смотрите СП 7.13130.2013, п. 6.18 …
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 11.12.2014, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Если вентиляционная камера на 2-м этаже, а воздуховоды на первом этаже. Считаются ли они воздуховодами "вне обслуживаемого этажа"? (СП 7 таблица В.1 примечание 3)

Сообщение отредактировал yegres - 11.12.2014, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2014, 15:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обслуживаемым является помещение, для которого предусмотрена система вентиляции. Соответственно, обслуживаемым этажом является этаж с обслуживаемым помещением.

СП 60, п. 3.42 транзитный воздуховод: Участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений;

Т.е. у Вас обслуживаемый - 1-й этаж. На 2-ом этаже, если воздуховоды проложены за пределами венткамеры, то это будет "вне обслуживаемого этажа"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274