|
  |
Импортозамещение в АСУТП |
|
|
|
20.11.2015, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Ashihara @ 20.11.2015, 17:37)  STM8 сильно ненадёжнее в работе, как устройство. Насколько я понимаю, пик сделан по старинной технологии с крупными транзисторами, а стм по мелкой. Собственно, это и определяет их устойчивость к ЭМП. Ну и дороговизну самого кристалла микросхемы.
Хотя что там стольник. Полтора бакса. Как полтинник год назад. Точно - точно, на лампы надо переходить. Даже ядерный взрыв могут пережить)))
|
|
|
|
|
2.12.2015, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278612

|
Добрый день Коллеги. Цитата(SergeyTs @ 18.11.2015, 23:29)  О выходе новой прошивки, сообщу дополнительно (выход планируем, примерно через 1...2 недели). Новая прошивка готова, желающим передадим не тестирование модули с новой прошивкой. Описание нового функционала: 1) Добавлен регистр с адресом 24 - версия прошивки; 2) Добавлены пользовательские регистры 73-75. Регистры для записи и чтения любых значений, на логику работы никак не влияют. Данные с регистров хранятся в ОЗУ (при отключении питания пропадают). Сохранение во флэш специально не сделано, что бы случайно не исчерпать ресурс (10 000 ... 100 000 циклов записи) 3) Добавлен регистр с адресом 52. Для запоминания конфигурации записать в этот регистр число AA55H. После записи числа AA55H в регистр 52 EBM-A записывает текущую конфигурацию в встроенный флэш. Значение регистра 52 становится 1, сроком на 1-у минуту (в течении этого времени все команды на запись в регистр 52 игнорируются и команды на сохранение конфигурации не выполняются - реализовано для защиты ресурса внутренней флэш памяти). По истечении 1-ой минуты, значение регистра 52 становится 0 и EBM-A готова принимать команды на запись конфигурации. 4) Реализован механизм сброса настроек к заводским (что бы возможно было соединиться с EBM-A если Вы забыли какую скорость установили). Для сброса конфигурации к заводской, все переключатели адреса установить в 1 (все вниз) и подать питание на модуль. После включение, установить необходимый адрес.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Если модуль работает с "ортодоксальным" модбасом, я бы хотел его поюзать в связке с HMI (хочу алгоритм в скриптах реализовать).
|
|
|
|
|
2.12.2015, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(vladun @ 2.12.2015, 13:51)  Если модуль работает с "ортодоксальным" модбасом, я бы хотел его поюзать в связке с HMI (хочу алгоритм в скриптах реализовать). С каким HMI будете спаривать?
|
|
|
|
|
2.12.2015, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(vladun @ 2.12.2015, 14:51)  Если модуль работает с "ортодоксальным" модбасом, я бы хотел его поюзать в связке с HMI Кажется я что-то пропустил что-то очень интересное. Ни про "единственно верный" модбас, ни про "православный" модбас не слышал. Не подскажете, о чём идёт речь?
|
|
|
|
|
2.12.2015, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
ортодоксальный - как у изобретателя - Модикона, все как у нынешнего Шнайдера.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(vladun @ 2.12.2015, 16:11)  ортодоксальный - как у изобретателя - Модикона, все как у нынешнего Шнайдера. Спасибо, значит имелся ввиду стандартный, единственно правильный.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
я не большой спец по коммуникациям, но только у шнайдера получалось делать с модбасом все, что мне нужно было от него согласно правил протокола. Без бубнов, без ограничений.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(vladun @ 2.12.2015, 16:12)  я не большой спец по коммуникациям, но только у шнайдера получалось делать с модбасом все, что мне нужно было от него согласно правил протокола. Без бубнов, без ограничений. Интересно, с какими системами у вас были проблемы при использовании модбаса и какого рода?
|
|
|
|
|
2.12.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
приводы данфосс, отеч. контроллеры, отеч СКАД... понимаете, если заниматься много-много и постоянно, видимо это быстро проходит и начинаешь на уровне интуиции понимать производителя, что он имел ввиду под терминами и адресами, почему так распределил адреса, почему одни функции выполняются "наура", а другие только с бубнами - например, не удается прочитать бит, так читаешь слово и выделяешь этот бит из него (это когда мастер позволяет так поступить). И вот тут шнайдеровские железяки VLT312/31, 61, PLC, HMI ... очень выгодно отличаются - функция заявлена - работает без бубнов и даже лучше.. В модбасе данфосса лично я ногу свернул - описано слово в доках - пробуешь прочесть - ересь, приходится методом тыка... то единицы измерения не те (почему -то пару-тройку нулей они любят прибавить,), то биты слова не отражают реальную картину состояния привода... И вот вместо того, чтобы получить данные из сети, приходится скидывать их на реле... Это было с VLT6000... куда уже круче, правда ? Но и в 2800 такая же картина... Да вот выше в шкафу стоит FC51 Micro Drive.... Вот сконфигурировал его, запустил и начинаешь отладку , а он бац и тупо в стопор - ничего не исполняет (SLC). Почему ? Х.з. Считываешь с него прогу - ресетишь и снова льешь в него и вуаля заработало .. дурдом на колесах. И отходишь от него еле дыша: "живи, работай, я уйду..." )))
|
|
|
|
|
2.12.2015, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Все что вы описали это не совсем вопрос к протоколу modbus, он лишь позволяет считывать и записывать данные из одного устройства в другое. Это больше вопрос к документации и реализованным внутри устройства алгоритмам. Т.е. данные по модбасу передались, а контроллер никак на них не отреагировал. Судя по всему Шнайдер наиболее скрупулезно подошел к этим вопросам.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:06
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(stscat @ 2.12.2015, 16:53)  - Что за автоматы и контакторы? - Что в Овене горит? 1. Контакторы TeSys (дешевле чем реле АВВ стоят), автоматы Easy9, мотор-автоматы EasyPact 2. Горит ОВЕН ))) новая линейка контроллеров и модули к ним МВ, МК и прочие. Просто модуль стоит и потом "умирает" ((( Для больших объектов автоматики брать зарекся, а вот для 200 маленьких щитов диспетчеризации электрики очень хорошее решение получилось - тем более питание 220В
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Fanat @ 2.12.2015, 17:48)  К теме импортозамещения. Надоело ставить дорогущие ИБП и кустарные решения с АРС. Посидели, подумали - сделали. Работает )))
В остальном: ... ну это импортозамещение в энергетике больше ))) Цитата Все что вы описали это не совсем вопрос к протоколу modbus, он лишь позволяет считывать и записывать данные из одного устройства в другое. Это больше вопрос к документации и реализованным внутри устройства алгоритмам. Т.е. данные по модбасу передались, а контроллер никак на них не отреагировал. Судя по всему Шнайдер наиболее скрупулезно подошел к этим вопросам. 1. Это я и заметил - протокол как протокол, но вот у других, кроме шнайдера он нормально не работает кмк... Поэтоу вопрос и был - если данный девайс поддерживает "нормальный" протокол на должном уровне - он мне интересен. Буду скрещивать с XBTGT2110... 2. Именно - шнайдер и рулит поэтому..
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Fanat @ 2.12.2015, 17:06)  1. Контакторы TeSys (дешевле чем реле АВВ стоят), автоматы Easy9, мотор-автоматы EasyPact 2. Горит ОВЕН ))) новая линейка контроллеров и модули к ним МВ, МК и прочие. Просто модуль стоит и потом "умирает" ((( Для больших объектов автоматики брать зарекся, а вот для 200 маленьких щитов диспетчеризации электрики очень хорошее решение получилось - тем более питание 220В Спасибо. Информация к размышлению Цитата(vladun @ 2.12.2015, 17:06)  1. Это я и заметил - протокол как протокол, но вот у других, кроме шнайдера он нормально не работает кмк... Поэтоу вопрос и был - если данный девайс поддерживает "нормальный" протокол на должном уровне - он мне интересен. Буду скрещивать с XBTGT2110... 2. Именно - шнайдер и рулит поэтому.. Посмотрел XBTGT2110. Недешево нынче стоит любовь к Шнайдеру. 35т.р. за ч/б дисплей 6")
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
я бы его нынче тоже не купил - КИНКО мой фаворит, за меньшие деньги бОльшие возможности и так же рульный модбас.. просто 2110 есть ремонтный для экспериментов...
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(vladun @ 2.12.2015, 17:27)  я бы его нынче тоже не купил - КИНКО мой фаворит, за меньшие деньги бОльшие возможности и так же рульный модбас.. просто 2110 есть ремонтный для экспериментов... Есть у меня Кинко. Взял на пробу. Но что-то не пошло. Компонентов куча, но все какие-то не те. Даже комбобоксов нет. Отложил пока.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(vladun @ 2.12.2015, 17:12)  я не большой спец по коммуникациям, но только у шнайдера получалось делать с модбасом все, что мне нужно было от него согласно правил протокола. Без бубнов, без ограничений. для каждого устройства, которое поддерживает Modbus, надо смотреть - какие функции Modbus оно поддерживает. мне кажется, что не только шнайдер производит правильные modbus-устройства.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:39
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(vladun @ 2.12.2015, 17:06)  ну это импортозамещение в энергетике больше ))) Это ИБП 24В для щитов автоматики - при чем тут энергетика?
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(Fanat @ 2.12.2015, 17:39)  Это ИБП 24В для щитов автоматики - при чем тут энергетика? Штука полезная. Есть ссылка?
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Andrew_2610 @ 2.12.2015, 18:33)  для каждого устройства, которое поддерживает Modbus, надо смотреть - какие функции Modbus оно поддерживает.
мне кажется, что не только шнайдер производит правильные modbus-устройства. я ж и пишу - даже заявленное не работает толком, поэтому и ищу "прямое" железо и подстраиваться под криворуких производителей желания больше нет. Из-за единичного применения ломать голову больше не стану. Вот нужен будет привод для работы с сетью - данфосс не возьму, что угодно, можно еще поискать, но шнайдер будет намба ван. Станция уже шесть лет пашет, где сначала три, а спустя три года четыре привода под мастером сидят... ПО кинко - пробуйте К5 и HMI - они великолепно стыкуются и ничего взамен не просят. Простой понятный софт, толковый хэлп. Что еще нужно для малой автоматизации ?
|
|
|
|
|
2.12.2015, 17:47
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(stscat @ 2.12.2015, 17:41)  Штука полезная. Есть ссылка? Тут статья про то "как это было" и почему именно так http://www.spb-avtomatika.ru/ibp_new.htmlЦены прайс ) А стандартная цена нынче около 6 тр.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
SMH2010 - у партии из 5 штук у двух наглухо - причем у первого сразу, а второй через три года начали приколы со шлейфом... Но то закупки старые были.. фиг знает, может уже поменяли, я больше не брал... А пиксели 08 года стоят на объекте и работают спокой, только батареи сдохли...
|
|
|
|
|
3.12.2015, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Fanat @ 2.12.2015, 17:06)  1. Контакторы TeSys (дешевле чем реле АВВ стоят), автоматы Easy9, мотор-автоматы EasyPact 2. Горит ОВЕН ))) новая линейка контроллеров и модули к ним МВ, МК и прочие. Просто модуль стоит и потом "умирает" ((( Для больших объектов автоматики брать зарекся, а вот для 200 маленьких щитов диспетчеризации электрики очень хорошее решение получилось - тем более питание 220В 1. Easy9 делают в России, а по остальным Вы уверены, что сделано в РФ? 2. Нова линейка, это эти: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij...plk110/opisanieКакие с ними проблемы? Что-то долго они их в серию не запускали и еще не все модели доступны (относительно предыдущей модификации). Еще на форуме ОВЕН проскакивала информация, что в них еще есть проблема потери программы, так что пока применять не торопимся новую линейку, хотя заявлено в них ряд преимуществ. Но по предыдущей модификации с проблемами не сталкивались (кроме изначально плохого аккумулятора, но изначально исходим, что аккумулятора просто нет). По модулям, один раз МВ110 выходил из строя в щите, где было за 40*С (при этом ПЛК и прочее работало). Но
|
|
|
|
|
10.12.2015, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
EBM-A за 7800 руб. ИМХО - он стоит этих денег до копейки ибо за 100Eur имеем 8AI(универсальные!)/DI, 4AO,4RO - жирно ! Жаль, что нет работы с битами отдельно - это сужает его применимость лично у меня, а также снижает общую скорость шины сбора данных - вместо передачи бита, надо "двигать" целый регистр. ИТАК (первые впечатления): Сборка плат - 5 (качественная пайка, крепко скручено, "внушает", отличные клеммы с хорошими винтами) Корпус - 4- (щели, куда могут попасть мелкие предметы типа биты из отвертки, надписи на корпусе перекрываются "вторым этажом" клемм, внешний вид надо посерьезнее - хоть фольгу) Работа - 5 (50 мс опрос/таймаут, 30 регистров одним пулом обновляет без ошибок - на 33 начинается "брак передачи" - примерно 1-3% , что примерно соответствует пропускной способности канала на скорости 19200, поправьте). Скорость 34 800 , почему-то, не включилась. Точность: АЦП (12 бит)- дешевый 1$ китайский датчик NTC10K показал мне 36.1 )) (( ЦАП (8 бит)- расхождение во всем диапазоне (0-10В) около 30-40 мВ (может и мой UNI-T70 врет))) В пределах погрешности ЦАп. DI, RO - без вопросов Простота работы - 5 (главное - найти те самые заветные 8n1) Наличие прямо на плате разъема prog как бы подразумевает возможность "обновляться". Как точно будет к производителю. До сих пор на сайте висит мануал о том, что конфиг не сохраняется )) RS485 все же обычно имеет обозначение А, В или Data+/Data- , но не Tx/Rx - меня это ввело в ступор TTL или петля ? (есть "секрет" перехода 232-485?) Интересно, что будет на морозе -10 и в жаре +60, 95% как поведет себя ЦАП/АЦП.
Это тесты "лабораторные" - с компьютером. На оборудовании - позже.
PS: если бы была возможность менять жесткие адреса по своему усмотрению... Пусть даже на свой риск и вместе с прошивкой.
|
|
|
|
|
11.12.2015, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278612

|
Добрый день, Спасибо за тестирование, отзыв и замечания. Касаемо щелей Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  Корпус - 4- (щели, куда могут попасть мелкие предметы типа биты из отвертки, надписи на корпусе перекрываются "вторым этажом" клемм, внешний вид надо посерьезнее - хоть фольгу) Модуль имеет IP20 - он изначально разрабатывался для установки в шкаф. К корпусу у нас у самих есть замечания, мы даже планировали отказаться от стандартных корпусов и отливать свой, но к сожалению это существенно повлияло бы на стоимость. Поясните, что Вы имели ввиду ".... хоть фольгу"? Скорость передачи Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  Работа - 5 (50 мс опрос/таймаут, 30 регистров одним пулом обновляет без ошибок - на 33 начинается "брак передачи" - примерно 1-3% , что примерно соответствует пропускной способности канала на скорости 19200, поправьте). Скорость 34 800 , почему-то, не включилась. Проверили, действительно в новой прошивки скорость 5:38400 не работает. Выясняем в чем проблема. Точность Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  АЦП (12 бит)- дешевый 1$ китайский датчик NTC10K показал мне 36.1 )) (( 36.1 это градусы? измеряли свою температуру? Касаемо терморезисторов NTC. Они обычно имеют точность около +-1%. Так же необходимо учитывать, что NTC датчики от разных производителей имеют существенно разные характеристики (характеристика сходится только при 25С), см. таблицу в конце инструкции на EBM-A, там указаны характеристики NTC10 и NTC50 двух европейский производителей. Точность Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  ЦАП (8 бит)- расхождение во всем диапазоне (0-10В) около 30-40 мВ (может и мой UNI-T70 врет))) В пределах погрешности ЦАп. Аналоговые выходы главным образом используются для управления аналоговыми приводами, их точность позиционирования не лучше чем 5%. Мы проведем дополнительное тестирование точности аналоговых выходов. Разъем Prog Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  Наличие прямо на плате разъема prog как бы подразумевает возможность "обновляться". Как точно будет к производителю. При разработке EBM-A мы планировали на базе EBM-A (заливкой соответствующего ПО) выпускать бюджетные параметрические контроллеры для вентиляции и насосных станций. При разработке программы для насосной станции, см. структурную схему
2015_12_11_10_59_13.jpg ( 198,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59Выяснялись сложности реализации некоторых функций, например ПИД регулятора для процессора EBM-A, поэтому этот проект был отложен до выпуска следующего поколения EBM. Документация Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  До сих пор на сайте висит мануал о том, что конфиг не сохраняется )) Выпущенная новая прошивка, не является официальным релизом так как не прошла все этапы тестирования (это занимает больше времени) - например выявлена ошибка со скоростью 5:38400 см. выше.. Поэтому документацию на сайте пока не меняли. Климатические условия Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  Интересно, что будет на морозе -10 и в жаре +60, 95% как поведет себя ЦАП/АЦП. -10 / +60С это теоритические условия работы. Мы их испытывали и они фактически работают на объектах при температурах +5 / +45С. EBM-A устанавливаются в шкафы в т.ч. уличного исполнения (нагреватель настраивается на +5С, охладитель на +45С) - замечаний к работе нами выявлено не было. Изменение адресации Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  если бы была возможность менять жесткие адреса по своему усмотрению... Пусть даже на свой риск и вместе с прошивкой. Не очень понятно, зачем необходимо менять адресацию. Единственное, что приходит на ум это эмуляция какого то другого устройства, например как альтернатива модуля расширения другого производителя.
|
|
|
|
|
11.12.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(SergeyTs @ 11.12.2015, 12:23)  Касаемо щелей... Можно организовать решетки, что бы при работе ВНУТРИ щита туда не упал какой-нить наконечник провода, винт, саморез или битка отвертки. Размер "отверстия@ вверху 35 х 10 мм, а это, согласитесь, слишком круто. К самому конструктиву корпуса претензий нет совершенно - стандарт. Только надписи надо скорректиовать - например надписи клемм питания и аналоговых выходов полностью закрыты клемником входов В5-В8, а это чревато... Про фольгу - ну стикер на корпусе он как бы это... ну не смотрится что-ли и выбивается из ряда на динрейке - фон сменить или вместо бумаги печатать на фольгированном материале. Лоска чуть больше. Цитата 36.1 это градусы? измеряли свою температуру? Касаемо терморезисторов NTC. Они обычно имеют точность около +-1%. Так же необходимо учитывать, что NTC датчики от разных производителей имеют существенно разные характеристики (характеристика сходится только при 25С), см. таблицу в конце инструкции на EBM-A, там указаны характеристики NTC10 и NTC50 двух европейский производителей. тут без претензий - датчик стоит $1, что от него ожидать ? Да и характеристику я не проверял - смысл ? Цитата Аналоговые выходы главным образом используются для управления аналоговыми приводами, их точность позиционирования не лучше чем 5%. Мы проведем дополнительное тестирование точности аналоговых выходов. тоже без претензий, я как раз заметил - все в пределах , заявленных в характеристиках - полпроцента или около... Цитата Разъем Prog При разработке EBM-A мы планировали на базе EBM-A (заливкой соответствующего ПО) выпускать бюджетные параметрические контроллеры для вентиляции и насосных станций. При разработке программы для насосной станции, см. структурную схему
2015_12_11_10_59_13.jpg ( 198,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59это было бы шикарно, но - не мучайтесь с ПИД... "Повесьте" его на ЧП - передавайте ему данные в виде задания и обратной связи например, а так же команды ПУСК. Вам главное организовать логику + таймеры и все. Как пример возьмите ЧП ATV212, или VLT FC 51 (e этого уже есть встроенных PLC с элементарными функциями, которых хватает для задач простой насосной). Я вижу это девайс: в сети и он считывает состояние установки, сигнал давления и пр. и управляет ЧП через свои выходы DO и AO. На компьютере простейший OPC и картинка установки (хоть в экселе, хоть в скаде). Вместо ПК может быть терминал HMI (чем я и хочу заняться). Цитата Не очень понятно, зачем необходимо менять адресацию. Единственное, что приходит на ум это эмуляция какого то другого устройства, например как альтернатива модуля расширения другого производителя. все верно.
|
|
|
|
|
16.12.2015, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Подключил к Шнайдеру - все получилось предсказуемо просто. Все настройки по умолчанию и вуаля !  Дальше - попытка управления из панели через скрипты. Видимо не скоро получится заняться, но главное - ЦЕЛЬ )) PS: все же шнайдер-софт рулит - гибкость поразительная !
|
|
|
|
|
17.12.2015, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Цитата(vladun @ 10.12.2015, 23:18)  ...если бы была возможность менять жесткие адреса по своему усмотрению... Пусть даже на свой риск и вместе с прошивкой. Интересно, а какой модуль вы хотели бы симитировать?
|
|
|
|
|
17.12.2015, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Модераторы, вырежьте оффтоп в отдельную тему!
|
|
|
|
|
21.12.2015, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278612

|
Добрый день, Релиз версии 4.02 выпущен, см. приложенную тех. документацию
EBM_A.pdf ( 515,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41Цитата(SergeyTs @ 2.12.2015, 0:12)  Описание нового функционала: 1) Добавлен регистр с адресом 24 - версия прошивки; 2) Добавлены пользовательские регистры 73-75. Регистры для записи и чтения любых значений, на логику работы никак не влияют. Данные с регистров хранятся в ОЗУ (при отключении питания пропадают). Сохранение во флэш специально не сделано, что бы случайно не исчерпать ресурс (10 000 ... 100 000 циклов записи) 3) Добавлен регистр с адресом 52. Для запоминания конфигурации записать в этот регистр число AA55H. После записи числа AA55H в регистр 52 EBM-A записывает текущую конфигурацию в встроенный флэш. Значение регистра 52 становится 1, сроком на 1-у минуту (в течении этого времени все команды на запись в регистр 52 игнорируются и команды на сохранение конфигурации не выполняются - реализовано для защиты ресурса внутренней флэш памяти). По истечении 1-ой минуты, значение регистра 52 становится 0 и EBM-A готова принимать команды на запись конфигурации. 4) Реализован механизм сброса настроек к заводским (что бы возможно было соединиться с EBM-A если Вы забыли какую скорость установили). Для сброса конфигурации к заводской, все переключатели адреса установить в 1 (все вниз) и подать питание на модуль. После включение, установить необходимый адрес. В предрелизной версии (4.01) исправлена ошибка переключения скоростей.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|