Добрый вечер, коллеги. Сегодня столкнулся с замечанием экспертизы. "Не выполнено условие СНиП 30 13130 2012 п 7.1.3. " Допустим это не снип, а СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Могу ли я оставить ввод водопровода из ПЭ труб, при условии, что системы внутреннего противопожарного и хоз.питьевого водопровода раздельные? И если да подскажите на что сослаться.
7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.