> Материал ввода водопровода.
ALexSmirnov
сообщение 15.12.2014, 17:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Добрый вечер, коллеги. Сегодня столкнулся с замечанием экспертизы. "Не выполнено условие СНиП 30 13130 2012 п 7.1.3. " Допустим это не снип, а СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Могу ли я оставить ввод водопровода из ПЭ труб, при условии, что системы внутреннего противопожарного и хоз.питьевого водопровода раздельные? И если да подскажите на что сослаться.


7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.

Сообщение отредактировал ALexSmirnov - 15.12.2014, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.12.2014, 18:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Вводы на хозпит и пожар раздельные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALexSmirnov
сообщение 15.12.2014, 18:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Общий ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.12.2014, 18:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Тогда о разделении систем на вводе речь идти не может, верно? Если так, то следовательно, пэ трубы там, где разделения нет, не могут (не должны) быть применены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2014, 8:51
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nagger @ 15.12.2014, 18:27) *
Тогда о разделении систем на вводе речь идти не может, верно? Если так, то следовательно, пэ трубы там, где разделения нет, не могут (не должны) быть применены.

Могут в земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 16.12.2014, 11:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Хм, забавно. А если у меня отдельные ввода В1 и В2, то я могу их выполнить из ПЭ, т.к. данный пункт относится только к объединенным системам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2014, 16:07
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SAN255 @ 16.12.2014, 11:54) *
Хм, забавно. А если у меня отдельные ввода В1 и В2, то я могу их выполнить из ПЭ, т.к. данный пункт относится только к объединенным системам...

Поскольку ввод в земле - можете любой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 16.12.2014, 16:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Serg Ivanov @ 16.12.2014, 16:07) *
Поскольку ввод в земле - можете любой.

так трубы из пола все равно торчать будут ПЭ. Милиметров 200 уж точно. А там уже фланцы с втулкой и далее сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.12.2014, 17:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(SAN255 @ 16.12.2014, 12:54) *
если у меня отдельные ввода В1 и В2, то я могу их выполнить из ПЭ, т.к. данный пункт относится только к объединенным системам

Запрета на пластик на в2 нет (в других п.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2014, 13:54
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SAN255 @ 16.12.2014, 16:39) *
так трубы из пола все равно торчать будут ПЭ. Милиметров 200 уж точно. А там уже фланцы с втулкой и далее сталь.

Ну 200мм можно защитить несгораемым материалом если уж придерутся.. Не было таких проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.12.2014, 14:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=95837
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2014, 21:29
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nagger @ 17.12.2014, 14:35) *

И гибкую вставку для сейсмики.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных