> Подземный водозабор в вечной мерзлоте, Подземный водозабор в вечной мерзлоте
AYRubin
сообщение 16.12.2014, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120146



Добрый день. Помогите, пожалуйста! Какие особенности (конструктивные) при проектироввании водозаборных скважин с наземным павильоном для хоз-питьевого водоснабжения в условиях вечномерзлых грунтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 16.12.2014, 12:22
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



из практики.

водозаборные скважины. 300 м с хвостиком. насосы на 100 м с хвостиком. проектом предусмотрен трубопровод от насоса с греющим кабелем в скважину на глубину до 8 м.
скважины пробурили осенью, качнули временным насосом, поставили сверху павильоны и оставили до лета.
летом (август) сделали попытку отобрать воду из скважин на анализ. насос опустился до 3-х метров и уперся в лёд.
пропаривали скважину с помощью ППУ-шки. в итоге, глубина пропарки - 98 м. изменили проект, предусмотрели трубу с греющим кабелем до глубины 105 м.

мерзлотные грунты могут достигать 300 м по нашему региону (ЯНАО). три скважины, работают по очереди. какие меры предусмотреть, чтобы трубы не прихватило? и чем обосновать, самое главное. не думаю, чтобы на этапе проекта смогли бы согласовать 100 м трубы с кабелем.

особенности.

павильон - на "ножках", проветривание снизу.
отопление электрическое. а лучше комбинированное с центральным отоплением.
все трубы с греющим кабелем либо теплоспутником.
на объекте, куда подается вода необходимо предусмотреть здание для водоочистки (минимум - обезжелезивание). воды хорошей на Севере нет.
резервная дизель-электростанция.
и остальное, согласное норм и требований

Сообщение отредактировал nick2 - 16.12.2014, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных