AYRubin
16.12.2014, 11:52
Добрый день. Помогите, пожалуйста! Какие особенности (конструктивные) при проектироввании водозаборных скважин с наземным павильоном для хоз-питьевого водоснабжения в условиях вечномерзлых грунтов.
из практики.
водозаборные скважины. 300 м с хвостиком. насосы на 100 м с хвостиком. проектом предусмотрен трубопровод от насоса с греющим кабелем в скважину на глубину до 8 м.
скважины пробурили осенью, качнули временным насосом, поставили сверху павильоны и оставили до лета.
летом (август) сделали попытку отобрать воду из скважин на анализ. насос опустился до 3-х метров и уперся в лёд.
пропаривали скважину с помощью ППУ-шки. в итоге, глубина пропарки - 98 м. изменили проект, предусмотрели трубу с греющим кабелем до глубины 105 м.
мерзлотные грунты могут достигать 300 м по нашему региону (ЯНАО). три скважины, работают по очереди. какие меры предусмотреть, чтобы трубы не прихватило? и чем обосновать, самое главное. не думаю, чтобы на этапе проекта смогли бы согласовать 100 м трубы с кабелем.
особенности.
павильон - на "ножках", проветривание снизу.
отопление электрическое. а лучше комбинированное с центральным отоплением.
все трубы с греющим кабелем либо теплоспутником.
на объекте, куда подается вода необходимо предусмотреть здание для водоочистки (минимум - обезжелезивание). воды хорошей на Севере нет.
резервная дизель-электростанция.
и остальное, согласное норм и требований