|
  |
Расчетный расход воды по СНиП 2.04.01 для многоквартирных домов |
|
|
|
22.12.2014, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Добрый день, коллеги. Интересует следующий вопрос: Считаю расчетные расходы воды для многоквартирного дома (10 этажей) в котором приготовление горячей воды предусматривает с помощью быстродействующих газовых водонагревателей. По прил.3 выбрал группу водопотребителей: с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором, но нормы расхода воды (суточные и часовые на одного водопотребителя) для данной группы водопотребителей да и любой другой группы водопотребителей где используются местные водонагреватели даны только общие (в том числе горячей), при этом графа "горячей" пустая. Например для данного случая это 250 л/с / 13л/час. Отсюда вопрос как определить суточные/часовые расход именно горячей воды, и как правильно посчитанные расходы записать в таблицу "Основные показатели систем водоснабжения и канализации"
|
|
|
|
|
22.12.2014, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
а для чего Вам нужен суточный расход ГВ? Если все-таки нужен, то я бы посчитал как для жилья с централизованным ГВ с той же суточной нормой водопотребления на одного жителя.
|
|
|
|
|
22.12.2014, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(fantomas_1954 @ 22.12.2014, 11:01)  а для чего Вам нужен суточный расход ГВ? Если все-таки нужен, то я бы посчитал как для жилья с централизованным ГВ с той же суточной нормой водопотребления на одного жителя. Здравствуйте, во-первых данный расход необходимо вписывать в таблицу "Основные показатели систем водоснабжения и канализации". Во-вторых необходимо определить количество тепла затрачиваемое на подогрев воды и подобрать проточные водонагреватели. А по поводу посчитать ГВС как для домов с централизованным ГВС, я думаю это не правильно, так как это совсем другой водопотребитель.
|
|
|
|
|
22.12.2014, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(viva3d @ 22.12.2014, 11:05)  А по поводу посчитать ГВС как для домов с централизованным ГВС, я думаю это не правильно, так как это совсем другой водопотребитель. потребитель тот же самый- нормальный человек с теми же самыми потребностями, только с газовой колонкой и воды ему надо ровно столько же, я думаю...))
|
|
|
|
|
22.12.2014, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042

|
Не знаю как у других, я для горячей воды я беру нормы КАК для Ванн длиной 1500-1700, т.е. 120 и 10 соответственно. Экспертиза вопросов не задавала...
|
|
|
|
|
22.12.2014, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(ЗАнку @ 22.12.2014, 11:24)  Не знаю как у других, я для горячей воды я беру нормы КАК для Ванн длиной 1500-1700, т.е. 120 и 10 соответственно. Экспертиза вопросов не задавала... и это правильно!
|
|
|
|
|
22.12.2014, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
На лекциях в институте когда то говорили что в таких случаях, когда не указаны нормы по ГВС, надо брать так:40% от общего расхода ГВС, 60% от общего расхода ХВС. Цитата(ЗАнку @ 22.12.2014, 11:24)  Не знаю как у других, я для горячей воды я беру нормы КАК для Ванн длиной 1500-1700, т.е. 120 и 10 соответственно. Экспертиза вопросов не задавала... В вашем случае вы берете нормы по ГВС как для домов с централизованным ГВС, при этом общая норма для них составляет от 275л. А для домов с местными водонагревателями общая норма 225-250л, и соответственно брать норму ГВС для таких домов как для домов с централизованным ГВС некорректно.
|
|
|
|
|
22.12.2014, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
В одном из примеров расчета проектировщик так записывает окончательные цифры расходов:
ИТОГО по I-й очереди строительства: расход холодной воды (в т. ч. горячая) Qсут = 16.560 м3/сут Qчас = 3.677 м3/час
Из этой записи вообще неясно сколько воды требуется на ГВС (Т3). И тоже все нормально никаких замечаний экспертизы.
При централизованной системе ГВС я пишу так: В1 - хозяйственно питьевой водопровод - 15 м3/сут Т3 - трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения, подающий - 10м3/сут
Так как правильно принять ГВС для домов с местными водонагревателями и как правильно записать это в таблице "Основные показатели систем ВК"
|
|
|
|
|
22.12.2014, 13:35
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(viva3d @ 22.12.2014, 0:08)  Добрый день, коллеги. Интересует следующий вопрос: Считаю расчетные расходы воды для многоквартирного дома (10 этажей) в котором приготовление горячей воды предусматривает с помощью быстродействующих газовых водонагревателей. По прил.3 выбрал группу водопотребителей: с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором, но нормы расхода воды (суточные и часовые на одного водопотребителя) для данной группы водопотребителей да и любой другой группы водопотребителей где используются местные водонагреватели даны только общие (в том числе горячей), при этом графа "горячей" пустая. Например для данного случая это 250 л/с / 13л/час. Отсюда вопрос как определить суточные/часовые расход именно горячей воды, и как правильно посчитанные расходы записать в таблицу "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" 1. Вам надо считать по нормам с быстродействующими водоподогревателями работ. на газе. 2. Горячей воды у вас в доме нет (централизованного). 3. В таблицу ничего не записываете. т.е. ставите прочерк на месте показателей ГВС. 4. Колонки заказываете "любые" (по паспорту на колонки) - все подойдут в теории. На практике жильцы сами себе купят какую захотят. 5. В таблицу записываете ОБЩИЙ расход на воду а не расход на ГВС и ХВС. Цитата(viva3d @ 22.12.2014, 11:05)  ... Во-вторых необходимо определить количество тепла затрачиваемое на подогрев воды и подобрать проточные водонагреватели. ... Вам не надо этого определять, в данном случае. Эта цифра нужна только для централизованного ГВС - для ИТПшников. У вас гор. вода готовиться в квартирах и ИТПшникам количество тепла для приготовления гор.воды не требуется Проточные водонагреватели будете выбирать по расходу воды а не по количеству тепла  Цитата(fantomas_1954 @ 22.12.2014, 11:10)  потребитель тот же самый- нормальный человек с теми же самыми потребностями, только с газовой колонкой и воды ему надо ровно столько же, я думаю...)) Неверно Цитата(fantomas_1954 @ 22.12.2014, 12:04)  и это правильно! неправильно
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 22.12.2014, 13:34
|
|
|
|
|
22.12.2014, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
всегда ставлю прочерк
|
|
|
|
|
22.12.2014, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Посмотрите мой вариант ,так правильно? https://yadi.sk/d/UHUDU1ZodYEgrТак как ставить прочерк напротив графы Гвс наверное не совсем корректно, норма же так называется "общая (в том числе горячая вода)", другое дело что нельзя из этой нормы вычленить норму только на гвс.
Сообщение отредактировал viva3d - 22.12.2014, 17:03
|
|
|
|
|
22.12.2014, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а напор где пропустили?
|
|
|
|
|
22.12.2014, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(Dima_UA @ 22.12.2014, 17:03)  а напор где пропустили? Напор специально не стал показывать, мы же в данной теме говорим про расходы.
|
|
|
|
|
23.12.2014, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(viva3d @ 22.12.2014, 18:01)  Посмотрите мой вариант ,так правильно? https://yadi.sk/d/UHUDU1ZodYEgrТак как ставить прочерк напротив графы Гвс наверное не совсем корректно, норма же так называется "общая (в том числе горячая вода)", другое дело что нельзя из этой нормы вычленить норму только на гвс. я бы оставил так
|
|
|
|
|
23.12.2014, 11:32
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Со всем написанным Kostyan777 в сообщении #9 полностью согласен
|
|
|
|
|
3.5.2023, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189

|
Добрый день! Подниму старую темку, но ситуация похожая. Многоквартирный дом с газовыми водонагревателями, которые висят на кухне. В кухне и санузлах отдельные стояки, т.к. они далеко друг от друга. Как учесть расход на приготовление горячей воды при расчете стояка на кухне, если в СП нет расчетных расходов горячей воды, только общая?
|
|
|
|
|
3.5.2023, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(april1 @ 3.5.2023, 17:37)  Добрый день! Подниму старую темку, но ситуация похожая. Многоквартирный дом с газовыми водонагревателями, которые висят на кухне. В кухне и санузлах отдельные стояки, т.к. они далеко друг от друга. Как учесть расход на приготовление горячей воды при расчете стояка на кухне, если в СП нет расчетных расходов горячей воды, только общая? Учесть в расчетах или учесть в смысле счетчиком? Если в расчетах то вообще то вот она горячая вода (СП 30.13330.2020)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.5.2023, 15:52
|
|
|
|
|
3.5.2023, 16:10
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(april1 @ 3.5.2023, 15:37)  Добрый день! Подниму старую темку, но ситуация похожая. Многоквартирный дом с газовыми водонагревателями, которые висят на кухне. В кухне и санузлах отдельные стояки, т.к. они далеко друг от друга. Как учесть расход на приготовление горячей воды при расчете стояка на кухне, если в СП нет расчетных расходов горячей воды, только общая? Как участок сети с приборами (мойка, раковина, душ) и потребителями. Вероятность открытия крана будет такая-же как при холодной воде. Потребитель откроет либо горячую, либо холодную с одинаковой вероятностью для стояка.
Сообщение отредактировал yfray - 3.5.2023, 16:12
|
|
|
|
|
3.5.2023, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.5.2023, 15:48)  Учесть в расчетах или учесть в смысле счетчиком? Если в расчетах то вообще то вот она горячая вода (СП 30.13330.2020) Учесть в расчетах. Для домов с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями там прочерк. Или можно взять данные из строчки - жилые дома с централизованным водоснабжением? Схема такая для нагладности
|
|
|
|
|
3.5.2023, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189

|
Цитата(yfray @ 3.5.2023, 16:10)  Как участок сети с приборами (мойка, раковина, душ) и потребителями. Вероятность открытия крана будет такая-же как при холодной воде. Потребитель откроет либо горячую, либо холодную с одинаковой вероятностью для стояка. Получается, я должна ванну и умывальники учесть и на В1-1 и на В1-2? Сейчас на стояке В1-2 только кухонная мойка и расходы на горячую воду при использовании приборов СУ не учтена. Когда по одному стояку подается вода в квартиру, вопросов нет, а тут не могу сообразить, то ли лыжи не едут, то ли я
|
|
|
|
|
4.5.2023, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(april1 @ 3.5.2023, 16:11)  Учесть в расчетах. Для домов с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями там прочерк. Или можно взять данные из строчки - жилые дома с централизованным водоснабжением? Схема такая для нагладности Ну по-моему чисто субъективному мнению, применять данную норму к современным газовым котлам уже не стоит. Почти нет никакой разницы для потребителя сейчас, от котла или централизовано, да и ванны сейчас наверное длиной от 1500мм везде. Поищите, может в местных, локальных регламентах (по типу ТСН) есть что Цитата(april1 @ 3.5.2023, 17:09)  Получается, я должна ванну и умывальники учесть и на В1-1 и на В1-2? Сейчас на стояке В1-2 только кухонная мойка и расходы на горячую воду при использовании приборов СУ не учтена. Когда по одному стояку подается вода в квартиру, вопросов нет, а тут не могу сообразить, то ли лыжи не едут, то ли я  Если все таки найдете норму часового водопотребления для горячей воды, либо возьмете другой тип водопотребителя, остается вторая задача, как все это рассчитать. Мне видится здесь подход должен быть идентичным как при расположении ИТП в отдаленнии от вводов, см. приложенную книженцую например (всплывал на форуме уже http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109806), расчет сразу скажу с первого взгляда мудренный, но если разобрать, то логичен.
Сообщение отредактировал Aerl - 4.5.2023, 8:26
|
|
|
|
|
4.5.2023, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(april1 @ 3.5.2023, 15:37)  Добрый день! Подниму старую темку, но ситуация похожая. Многоквартирный дом с газовыми водонагревателями, которые висят на кухне. В кухне и санузлах отдельные стояки, т.к. они далеко друг от друга. Как учесть расход на приготовление горячей воды при расчете стояка на кухне, если в СП нет расчетных расходов горячей воды, только общая? квартирный котел не приготовляет "горячую" воду в нашем привычном понимании по СП - температурой не ниже 60-65гр. поэтому такой нормы в СП и нет. на котле потребитель сразу приготовляет себе теплую воду для комфортного мытья. расход ГВС можно брать как общий расход (В1+Т3) тех приборов, что подключены к котлу. количество тепла и газа в этом случае должны определять ОВ и газовики по своим нормам
|
|
|
|
|
4.5.2023, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(SV_vrn @ 4.5.2023, 9:15)  квартирный котел не приготовляет "горячую" воду в нашем привычном понимании по СП - температурой не ниже 60-65гр. поэтому такой нормы в СП и нет. на котле потребитель сразу приготовляет себе теплую воду для комфортного мытья. расход ГВС можно брать как общий расход (В1+Т3) тех приборов, что подключены к котлу.
количество тепла и газа в этом случае должны определять ОВ и газовики по своим нормам Проблема в том, что нет нормы потребения в час самим водопотребителем, а ТС она нужна. Расходы приборами лишь часть картины, не хватает еще одного пазла
|
|
|
|
|
4.5.2023, 16:20
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(april1 @ 3.5.2023, 17:09)  Получается, я должна ванну и умывальники учесть и на В1-1 и на В1-2? Сейчас на стояке В1-2 только кухонная мойка и расходы на горячую воду при использовании приборов СУ не учтена. Когда по одному стояку подается вода в квартиру, вопросов нет, а тут не могу сообразить, то ли лыжи не едут, то ли я  Да получается так. Есть вероятность что откроются все краны на участке В1-2.
Сообщение отредактировал yfray - 4.5.2023, 16:21
|
|
|
|
|
5.5.2023, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236189

|
Спасибо всем откликнувшимся! Для своей ситуации, когда расходы невелики, взяла 40% от общей нормы водопотребления и как доп.расход прибавила к кухонным стоякам. Но если честно, так и не разобралась, почему в старом СНиПе была строчка про колонки с многоточечным водоразбором и большим водопотреблением, а сейчас нет, и что разработчики СП вкладывают в понятие газового котла, подходит ли это под современные реалии или нет) Посмотрим, что скажет экспертиза
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|