Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Экспертиза, Непонятки с экспертом ВК
Alexey 213
сообщение 23.12.2014, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.1.2014
Пользователь №: 218849



Пришли замечание по проекту, одно из замечаний - "Необходимо пересчитать расходы воды: по указанным расходам (расход в час превышает суточный)." Как на такое нужно отвечать?!!!! Такое бывает, т. к. расчет часовой-максимальный с учетом вероятности действия приборов, а за сутки-среднесуточный, коэффициент альфа не учитывается. Как это объяснить эксперту? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Открыть тему
Ответов (30 - 59)
инж323
сообщение 27.12.2014, 0:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33447
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 0:00) *
Давайте вернемся к азам. Часовой максимальный расход- не что иное, как среднечасовой с учетом коэффициента часовой неравномерности. КАК ЧАСОВОЙ РАСХОД МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ СУТОЧНОГО? НОНСЕНС!!!

Просто.
Приезжаем к АндреюР на дачу, выпиваем с вами две бутылки водки с утра за час и ложимся спать. просыпаемся и еще две бутылки водки.
Итого: в час 1 литр, а в сутки 2литра.
А еще бывает в час 1 бутылку водки,но раз в три года: итого в год сколько граммов? А горло обязано пропустить с нормальной скоростью эту бутылку в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 0:08
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 27.12.2014, 0:03) *
Дело за полночь smile.gif

Чо то мыслители совсем ослабли smile.gif
Да и аргументация caps lock-ом мне всегда представлялась странной... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 0:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Подумаешь, тетенька сгоряча ошиблась, а вам лишь бы позубоскалить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 0:22
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 0:16) *
а вам лишь бы позубоскалить rolleyes.gif

Грешны, любим мы это дело smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 0:24
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020




А еще бывает в час 1 бутылку водки,но раз в три года: итого в год сколько граммов?
В год максимального потребления -1 бутылка rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.12.2014, 5:38
Сообщение #36


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5226
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(OlgaO @ 27.12.2014, 1:21) *
Не надо производных от секунд smile.gif
Эдак мы счас с производными напроизводим smile.gif Особенно если представить, что оплачивать надо тому же водоканалу за куб в час, например smile.gif



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 2:00) *
Давайте вернемся к азам. Часовой максимальный расход- не что иное, как среднечасовой с учетом коэффициента часовой неравномерности. КАК ЧАСОВОЙ РАСХОД МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ СУТОЧНОГО? НОНСЕНС!!!

Зак просил систему очистки на 800 л /сутки. Зак четко сказал, "Я наполняю емкость 800 л за 25-30 минут." мною сказано, что есть система должна иметь производительность не менее 1,6 м3/час.

Ему установили систему производительностью до 2,5 м3/час, меньше не будет работать по другим причинам.
вот в паспорте написано так.

что еще непонятного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 11:13
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 0:24) *
В год максимального потребления -1 бутылка rolleyes.gif

Эт только продукт понапрасну переводить, тогда уж совсем не надо употреблять smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 11:30
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А дальше что, после емкости? В канализацию какой расход пойдет? Тоже 2,5 м3/ч? Жаль, что мы говорим на разных языках. Я о том, что 2+2 равно 4, а Вы, что 3*4равно 12. Но это разные темы спора...

Сообщение отредактировал waljunja - 27.12.2014, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.12.2014, 12:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33447
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 0:24) *
А еще бывает в час 1 бутылку водки,но раз в три года: итого в год сколько граммов?
В год максимального потребления -1 бутылка rolleyes.gif

а в два других года? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 13:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



а в два других года?
мечта о наступлении года максимального потребления с вероятностью в час максимального потребления 100% laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.12.2014, 19:09
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 0:27) *
Часовой - вааще никому не нужен, в отличии от секундного, по которому считается система rolleyes.gif

Несколько удивлен. А как же сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 19:15
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 27.12.2014, 19:09) *
А как же сети?

А чем Вам секундный не угодил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 21:04
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Так наружные сети считаются по максимальному часовому расходу. Мало того, по актуализированной версии СНиПа на внутрянку насосы надлежит подбирать по часовому максимальному расходу. Так что я бы тоже не делала столь легкомысленные утверждения, что часовой расход бесполезен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 21:07
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 21:04) *
Так наружные сети считаются по максимальному часовому расходу.

Который пересчитывается из секундного smile.gif
Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 21:04) *
Так что я бы тоже не делала столь легкомысленные утверждения, что часовой расход бесполезен.

Сотрудники питерского водоканала (из вчерашнего примера Ольги) аплодируют Вам стоя biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 21:13
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 22:07) *
Который пересчитывается из секундногоbiggrin.gif

Вот сейчас Вы меня просто ошарашили. Видимо, Вы давно не расчитывали кольца...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 21:16
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 21:13) *
Видимо, Вы давно не расчитывали кольца...

Не надо натягивать сову на глобус, мы говорим про пример Татьяны. Вы в нём как трубу считать будете, не по секундному (пересчитанному через него часовому)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 21:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Короче, опять каждый о своём...Печалька...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.12.2014, 21:36
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 20:15) *
А чем Вам секундный не угодил?

Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 22:07) *
Который пересчитывается из секундного smile.gif

Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 22:16) *
Не надо натягивать сову на глобус, мы говорим про пример Татьяны. Вы в нём как трубу считать будете, не по секундному (пересчитанному через него часовому)?

В примере Татьяны часовой пересчитывается из секундного - производственное водоснабжение. Но "вааще" не значит "в примере Татьяны", а значит вообще все случаи.
Пересчитывать часовой из секундного, когда часовой уже посчитан - велосипедом попахивает blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 21:44
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 27.12.2014, 21:36) *
вообще все случаи

Я ж не отрицаю, что часовой в некоторых случаях нужен smile.gif
Цитата(Dmitry_vk @ 27.12.2014, 21:36) *
производственное водоснабжение

Не только. Многие элементы КОС тоже по часовому считаются, хотя и проверять на максимальный секундный систему надо, а то может конфуз получиться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.12.2014, 22:50
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Итак, подведём итог беседы. Часовой расход не должен быть больше суточного по определению. поскольку в сутках 24 часа и один из них - с макимальным водопотреблением. rolleyes.gif Ну, хотя бы один rolleyes.gif

Сообщение отредактировал waljunja - 27.12.2014, 22:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.12.2014, 23:09
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 22:50) *
Итак, подведём итог беседы. Часовой расход не должен быть больше суточного по определению. поскольку в сутках 24 часа и один из них - с макимальным водопотреблением. rolleyes.gif Ну, хотя бы один rolleyes.gif

Вам же привели примеры, в которых часовой больше суточного wink.gif И таких ситуаций бывает множество, когда водопотребление залповое и мощное, а в остальные часы вообще нет разбора.
Разделить Х на единицу, это всегда больше, чем тот же Х разделить на 24
Хотя, судя по прошлым нашим беседам, Вас ничего и никогда не убеждает.
Желаю успехов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.12.2014, 23:34
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(инж323 @ 27.12.2014, 0:06) *
Просто.
Приезжаем к АндреюР на дачу, выпиваем с вами две бутылки водки с утра за час и ложимся спать. просыпаемся и еще две бутылки водки.
Итого: в час 1 литр, а в сутки 2литра.
А еще бывает в час 1 бутылку водки,но раз в три года: итого в год сколько граммов? А горло обязано пропустить с нормальной скоростью эту бутылку в час.
Перед такими постами вы обязаны ставить пометку +18. Тем более по ночам. Не надо нарушать Закон о СМИ. Ведь вас могут читать дети!

Прикрепленный файл  ___________mail.ru.gif ( 7,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Прикрепленный файл  ______________.gif ( 1,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.12.2014, 23:55
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 22:44) *
Я ж не отрицаю, что часовой в некоторых случаях нужен smile.gif

Плохая отмазка.

Цитата(waljunja @ 27.12.2014, 23:50) *
Итак, подведём итог беседы. Часовой расход не должен быть больше суточного по определению. поскольку в сутках 24 часа и один из них - с макимальным водопотреблением. rolleyes.gif Ну, хотя бы один rolleyes.gif

Итог рано подводить, нет единого решения.
Максимальный часовой расход и объем, потребленный в час максимального водопотребления - разные определения.
Х (м3) = Y (м3/ч) х Z (ч)
Смысл понятен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.12.2014, 0:01
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 27.12.2014, 23:55) *
Плохая отмазка.

При чем тут отмазка? У нас некоторые нормативные документы требуют расчета по часовому, некоторые водоканалы (как выяснилось в ходе беседы тут) от него тариф считают. Это объективная реальность, с которой надо считаться.
Но в большинстве случаев расчет надо вести именно по секундному, а потом тупо подгонять под часовой, чтобы не получать замечаний.
Это как расчет КОС по СНиП. Посчитаешь по нему - работать не будет. Поэтому считаем по нормальному, а потом подгоняем под ту хрень, что записана в СНиП.
Кстате, по новому СП вообще КОС не посчитать и чо? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.12.2014, 0:36
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 28.12.2014, 1:01) *
Это как расчет КОС по СНиП. Посчитаешь по нему - работать не будет. Поэтому считаем по нормальному, а потом подгоняем под ту хрень, что записана в СНиП.
Кстате, по новому СП вообще КОС не посчитать и чо? smile.gif

КОС - не моя стихия.
Цитата(andrey R @ 28.12.2014, 1:01) *
При чем тут отмазка? У нас некоторые нормативные документы требуют расчета по часовому, некоторые водоканалы (как выяснилось в ходе беседы тут) от него тариф считают. Это объективная реальность, с которой надо считаться.
Но в большинстве случаев расчет надо вести именно по секундному, а потом тупо подгонять под часовой, чтобы не получать замечаний.

Здесь можно подробней с примерами, только по водоснабжению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.12.2014, 1:04
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 28.12.2014, 0:36) *
Здесь можно подробней с примерами, только по водоснабжению?

Тут в теме уже есть два примера. В общем виде, это когда
Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 23:09) *
Разделить Х на единицу всегда больше, чем тот же Х разделить на 24

Иногда бывает, что не на единицу, а на большее число, но не суть. Если есть мощные пики водопотребления, надо трубы считать на секундный, иначе эти пики могут и не пролезть с нужными характеристиками по напору.
Кстати о кольцах, которые "правильно" считали а-ля waljunja. Очень часто напор в такой сети далек от требуемого и приходится ставить повысительные насосы даже и на не сильно высокие объекты, а водоканалы изобретают всяческие эвфемизмы для обозначения скудной величины фактического напора в сети smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.12.2014, 1:14
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 23:09) *
Вам же привели примеры, в которых часовой больше суточного wink.gif И таких ситуаций бывает множество, когда водопотребление залповое и мощное, а в остальные часы вообще нет разбора.


Примеры не убедительны, и потом никто не объяснил, каков при этом расход канализации, то есть ответа нет.
Цитата(andrey R @ 27.12.2014, 23:09) *
Разделить Х на единицу, это всегда больше, чем тот же Х разделить на 24. Хотя, судя по прошлым нашим беседам, Вас ничего и никогда не убеждает.
Желаю успехов smile.gif


Ну почему, если доводы логичны, то я за.
За пожелание успеха благодарю, это мне пригодится.

Сообщение отредактировал andrey R - 28.12.2014, 11:29
Причина редактирования: исправлены исковерканные цитаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.12.2014, 1:30
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Максимальный часовой расход и объем, потребленный в час максимального водопотребления - разные определения.
Х (м3) = Y (м3/ч) х Z (ч) Смысл понятен?



Честно говоря, не совсем unsure.gif , или совсем не...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.12.2014, 11:31
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 28.12.2014, 1:14) *
Примеры не убедительны, и потом никто не объяснил, каков при этом расход канализации, то есть ответа нет.

Вы овен по гороскопу? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.12.2014, 11:41
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Нет, а Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных