Добрый день! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как можно сделать молниезащиту здания - здания 96х48м , 7 этаж . стеклянного.
На кровле молниеприемная сетка, опуски к заземлителю- НЕ ВОЗМОЖНЫ!
Вопрос в том, что можно сделать ???
СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.12.2014, 17:01
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(ЭЭб-09-1к @ 23.12.2014, 12:37) *
Вопрос в том, что можно сделать ???
СПАСИБО!!!
Открываешь в нормативах типовые варианты. Видишь фермы металлические, между ними на защищаемым объектом трос натянут. А больше никак!!!
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 23.12.2014, 19:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(ЭЭб-09-1к @ 23.12.2014, 12:37) *
опуски к заземлителю- НЕ ВОЗМОЖНЫ!

Никак. И молниезащитная сетка не нужна в этом случае.

Разве что делать внешнюю молниезащиту по периметру вокруг здания, причём она должна быть выше здания.

Сообщение отредактировал straus - 23.12.2014, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreamer41
сообщение 25.12.2014, 0:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.12.2014
Из: Житомир
Пользователь №: 255100



Цитата(straus @ 23.12.2014, 19:06) *
Никак. И молниезащитная сетка не нужна в этом случае.

Разве что делать внешнюю молниезащиту по периметру вокруг здания, причём она должна быть выше здания.


думаю это тоже затея не на миллион
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 25.12.2014, 9:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



В качестве опусков токоотводов к контуру использовать колонны здания, если металл или арматуру колонн, если бетон (СО это допускает). Только эл. связь в конструкциях надо проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 26.12.2014, 9:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



HasBolla для использования колонн зданий необходимо было проваривать арматуру внутри колон и должен быть акт скрытых работ по данному поводу. Если актов нет, проверяющая организация завернет данный способ на нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 26.12.2014, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Проваривать необязательно, CO допускает вязку проволокой. Почитайте внимательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных