Добрый день! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как можно сделать молниезащиту здания - здания 96х48м , 7 этаж . стеклянного.
На кровле молниеприемная сетка, опуски к заземлителю- НЕ ВОЗМОЖНЫ!
Вопрос в том, что можно сделать ???
СПАСИБО!!!
Ludvig
Цитата(ЭЭб-09-1к @ 23.12.2014, 12:37) *
Вопрос в том, что можно сделать ???
СПАСИБО!!!
Открываешь в нормативах типовые варианты. Видишь фермы металлические, между ними на защищаемым объектом трос натянут. А больше никак!!!
ПОЖАЛУЙСТА!!!
straus
Цитата(ЭЭб-09-1к @ 23.12.2014, 12:37) *
опуски к заземлителю- НЕ ВОЗМОЖНЫ!

Никак. И молниезащитная сетка не нужна в этом случае.

Разве что делать внешнюю молниезащиту по периметру вокруг здания, причём она должна быть выше здания.
dreamer41
Цитата(straus @ 23.12.2014, 19:06) *
Никак. И молниезащитная сетка не нужна в этом случае.

Разве что делать внешнюю молниезащиту по периметру вокруг здания, причём она должна быть выше здания.


думаю это тоже затея не на миллион
HasBolla
В качестве опусков токоотводов к контуру использовать колонны здания, если металл или арматуру колонн, если бетон (СО это допускает). Только эл. связь в конструкциях надо проверить.
manjey73
HasBolla для использования колонн зданий необходимо было проваривать арматуру внутри колон и должен быть акт скрытых работ по данному поводу. Если актов нет, проверяющая организация завернет данный способ на нет.
HasBolla
Проваривать необязательно, CO допускает вязку проволокой. Почитайте внимательно