Офис и примыкающий коридор |
|
|
|
12.1.2015, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
Цитата Если вы о том, что дымовой слой попадает в дверные проемы, это тут обсуждали. да спасибо, читал уже не раз эти темы. Плохо, что в рекомендациях ВНИИПО в редакции от 2013 года никаких комментариев на эту проблему так и не появилось. Лично мне уровень стояния дыма на высоте 1,5 метра как то не по душе совсем
|
|
|
|
|
28.1.2015, 10:06
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
а что с 1,5м не так?  насколько я понимаю, это физическая природа явления, что мы можем с этим сделать? Да и 1,5 метра это не плохо, можно согнувшись пробежать этот коридор, а мне (1,62м ростом) даже и сильно сгибаться не придется.
|
|
|
|
|
28.1.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а мне вот придется полуприседя идти.я где то натыкался на форуме пожарных www.0-1.ru/discuss/ что они берут высоту незадымляемой зоны 0,8-0,9 метра
|
|
|
|
|
28.1.2015, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Anch @ 12.1.2015, 18:45)  уровень стояния дыма на высоте 1,5 метра как то не по душе Цитата(zvyagaaa @ 28.1.2015, 11:06)  1,5 метра это не плохо Цитата(Composter @ 28.1.2015, 13:59)  берут высоту незадымляемой зоны 0,8-0,9 метра Ув. коллеги, зря Вы это обсуждаете. Задумайтесь о решаемой задаче. Коридор - не помещение для очага пожара и Вы не решаете проблему обеспечения безопасной эвакуации людей через коридор. Вы решаете задачу обеспечения необходимой скорости воздуха через дверной проем эвакуационного выхода, чтобы дым не проникал на пути эвакуации. Вам дали условную методу для расчета теплопотерь через ограждения коридора, где фигурирует условная толщина дымового слоя. Условность обусловлена двумя обстоятельствами: экспериментальная формула получена при производительности вытяжки из коридора в 1,5-2 раза большей, чем сейчас принято допускать в Ваших расчетах; расчетная схема соответствует условиям начала работы на этаже "тушил".
|
|
|
|
|
30.1.2015, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576

|
Цитата Вы решаете задачу обеспечения необходимой скорости воздуха через дверной проем эвакуационного выхода, чтобы дым не проникал на пути эвакуации. Да согласен с Вами. Значит предполагается, что до проникновения дыма в коридор из горящего помещения, все люди уже успели эвакуироваться из смежных с коридором помещений. Иначе кто находится дальше всех от эвакуационного выхода может и не добежать, так получается. Зависит от кол-ва дыма проникаемого в коридор, а это вычислить невозможно как я понимаю.
|
|
|
|
|
30.1.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Anch @ 30.1.2015, 10:34)  Значит предполагается, что до проникновения дыма в коридор из горящего помещения, все люди уже успели эвакуироваться из смежных с коридором помещений. Авторы методики так не считали: «Режим, при котором закрыта дверь между защищаемым объемом и коридором этажа пожара является нерасчетным. В поэтажном коридоре не будет обеспечен слой воздуха для прохода людей без средств защиты органов дыхания. Однако за счет избыточного давления в защищаемом объеме будет обеспечена его незадымляемость, а организованное удаление продуктов горения из объема поэтажного коридора предотвратит поступление дыма в квартиры, смежные с горящей. Дверь между защищаемым объемом и поэтажным коридором - надежная конструктивная защита от дыма. Она может быть открыта вручную или автоматически». (Стецовский М.П. Исследование теплогазообмена на этаже пожара и определение некоторых параметров для расчета вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий. Кандидатская диссертация, М., МИСИ, 1978, с. 153). «К сожалению, существующие системы противодымной защиты для многоэтажного здания при условии, что дым удаляется из коридора, не способны обеспечить незадымляемость коридоров горящего этажа и безопасную эвакуацию из него. Если дверь открыта, люди еще могут эвакуироваться ползком, а если дверь закрыта - выход заблокирован. Безопасная эвакуация возможна только с других этажей, поскольку на них не задымляются лестничные клетки. Альтернативным решением здесь может быть только удаление дыма из каждой квартиры или помещения. Но в этом случае потребуются большие площади под шахты дымоудаления, и в таком здании попросту негде будет жить." (Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Москва, «АВОК-ПРЕСС», 2010, с. 37.)
Цитата(Anch @ 30.1.2015, 10:34)  кто находится дальше всех от эвакуационного выхода может и не добежать, так получается. Зависит от кол-ва дыма проникаемого в коридор, а это вычислить невозможно как я понимаю. Из британских рекомендаций для жилых зданий: на ранней стадии, при эвакуации людей из горящего помещения, массовый расход дыма в коридор - 0,2 кг/с; на более поздней стадии, при эвакуации людей из других помещений, массовый расход дыма в коридор - 0,9 кг/с.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 30.1.2015, 17:44
|
|
|
|
|
5.2.2015, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(zvyagaaa @ 26.12.2014, 11:56)  В этих вопросах-ответах Борис Борисович пишет, что "В методических рекомендациях ВНИИПО указано, как определить параметры системы противодымной вентиляции, защищающей внутренний коридор", однако в ВНИИПО есть только 2 расчета - "Удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения", и "Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений". Других расчетов нет. Из смежных с горящим это и есть дымоудаление через коридор. По-моему, ББ сам ошибся, либо вопроса не понял. В приложении прикладываю фото официальных изданий ВНИИПО 2013 и вопросов-ответов. Чтобы никто не думал, что у меня копия неправильная. Доброго времени суток! Прошу прощения, что вклиниваюсь. Мой ответ ошибочен, очевидно я не верно понял вопрос. Приношу извинения. С Уважением, ББ...
|
|
|
|
|
2.6.2020, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Может кто-то подсказать или дать ссылку на тему, что обсуждалась. Пытаюсь разобраться. Одноэтажное здание. В помещениях категории В3 примыкающих к коридору высота дверей 2,1м. На выходе из здания в конце коридора двойные двери 2,4м высотой. Низ установки клапана в коридоре по п.7.8 Методики определяется по дверям 2,1м помещений? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
2.6.2020, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Я полагаю, что высота двери в наружной стене обусловлена дизайном фасада. Эв. двери из помещений в коридор 2,1 м - по ним и выполнять указание п. 7.8 по высоте установки дымоприёмного устройства.
|
|
|
|
|
2.6.2020, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 2.6.2020, 14:29)  Я полагаю, что высота двери в наружной стене обусловлена дизайном фасада. Эв. двери из помещений в коридор 2,1 м - по ним и выполнять указание п. 7.8 по высоте установки дымоприёмного устройства. Спасибо большое за ответ!!!
|
|
|
|
|
13.11.2023, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Добрый день, уважаемые специалисты! Возможно где-то уже обсуждался данный вопрос. Есть здание АБК. Из коридоров предусматривается ДУ. Имеется два административных (офисных) помещения, смежных с коридором, но без общих дверей, вход в помещения через приемную (см. приложение). С недавних пор для помещений такой конфигурации требуется ДУ. Можно ли как-то в данном случае использовать последний абзац пункта 7.2 СП7. Эвакуационного выхода на прямую в коридор получается нет. Делать ДУ в таких маленьких помещениях не очень хочется. И еще один вопрос. В том же АБК есть конференц-зал площадью более 60 м2 без окон. По пункту 7.2 ж) получается попадает под помещение с высокой плотностью. В связи с этим возможность удаления через коридор отпадает, т.к. к офисным уже не отнести?
|
|
|
|
|
13.11.2023, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
как насчет 7.3а?
|
|
|
|
|
14.11.2023, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(AGAG @ 13.11.2023, 16:45)  как насчет 7.3а? По СП5 вроде бы не требуется АУПТ. в любом случае АУПТ никто тут делать не будет (если что, расчетом рисков будут обосновывать).
|
|
|
|
|
14.11.2023, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ZaTGV @ 14.11.2023, 8:25)  (если что, расчетом рисков будут обосновывать). этим можно что угодно обосновать)))
|
|
|
|
|
14.11.2023, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Да, но в административном здании что-то одно. По крайней мере так нам говорят, те кто обосновывают)
|
|
|
|
|
14.11.2023, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
тогда ФЗ 123 ст 89 п 3.3)
|
|
|
|
|
14.11.2023, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ZaTGV @ 13.11.2023, 15:52)  Есть здание АБК. Из коридоров предусматривается ДУ. Имеется два административных (офисных) помещения, смежных с коридором, но без общих дверей, вход в помещения через приемную (см. приложение). С недавних пор для помещений такой конфигурации требуется ДУ. Можно ли как-то в данном случае использовать последний абзац пункта 7.2 СП7. Эвакуационного выхода на прямую в коридор получается нет. Делать ДУ в таких маленьких помещениях не очень хочется. Я рассматриваю такие помещения как имеющие выход в коридор. Дым из любого горящего в этой троице при эвакуации попадает в коридор - больше нЕкуда ему. Ближайший эв. выход это дверь из приёмной в коридор - это меньше 25 м от любой точки кабинетов. Пока замечаний не было. Цитата(ZaTGV @ 13.11.2023, 15:52)  В том же АБК есть конференц-зал площадью более 60 м2 без окон. По пункту 7.2 ж) получается попадает под помещение с высокой плотностью. В связи с этим возможность удаления через коридор отпадает, т.к. к офисным уже не отнести? Какой-то маленький конференц-зал. Там столько людей будет, что подпадает под помещение с высокой плотностью пребывания людей?
|
|
|
|
|
15.11.2023, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
ИОВ, спасибо за ответ! Цитата(ИОВ @ 14.11.2023, 15:01)  Какой-то маленький конференц-зал. Там столько людей будет, что подпадает под помещение с высокой плотностью пребывания людей? По СП44 п. 6.6 «Площадь залов совещаний управления следует принимать из расчета 0,9 м2 на одно место в зале», получается попадает под определение СП7 п. 3.20. Заказчик в ТЗ указал какая ему нужна площадь.
|
|
|
|
|
15.11.2023, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы пытаетесь действовать "через назад" - в нормах указана минимально требуемая площадь. По факту/планам АР м.б. и больше. Надо получить задание от АР/ТХ на кол-во людей и план расстановки мебели.
Вы в другой теме написАли про 2 зала. М.б. один из них переговорная с небольшим кол-вом людей.
|
|
|
|
|
15.11.2023, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
В ТЗ именно два конференц зала площадью 68 и 32 м2 (из каких соображений такая конкретика, пока не выяснили), второй не попадает, т.к. меньше 50 м2. А архитектор как раз и выдал этот норматив, чтобы рассчитать кол-во людей от обратного. У нас просто был случай, при реконструкции админ. здания, эксперт ПБ считал кол-во людей по площади 6м2 на человека (даже в кабинете директора) , было превышение буквально на 5 человек и пришлось делать второй эвак.выход. Никакие обоснования, что столько людей не работает по ТЗ его не убедили. Поэтому ГИП теперь просит исходить из худшего сценария.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|