Добрый день!
Друзья, прошу объяснить разницу между ж/б обоймой и стальным футляром? Что обойма, что футляр-это мероприятия по защите трубопроводов НВК.
Пожалуйста, может кто-то сможет объяснить, когда и что применять, может это нормируется, может что из опыта проектирования кто подскажет mellow.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.12.2014, 17:08
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(sinptica @ 26.12.2014, 15:02) *
Добрый день!
Друзья, прошу объяснить разницу между ж/б обоймой и стальным футляром? Что обойма, что футляр-это мероприятия по защите трубопроводов НВК.
Пожалуйста, может кто-то сможет объяснить, когда и что применять, может это нормируется, может что из опыта проектирования кто подскажет mellow.gif rolleyes.gif

Обойма до капремонта (с трубой уже ничего не сделать), футляр без заполнения - позволяет протаскивать трубу при ремонте. Футляр с заполнением цементно-песчаной смесью - считай аналог ж/б обоймы.
Норм нет, применяют по требованию конкретных служб эксплуатации , т.е. водоканалы и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sinptica
сообщение 26.12.2014, 17:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 126718



Цитата(Водяной @ 26.12.2014, 17:08) *
Обойма до капремонта (с трубой уже ничего не сделать),

то есть, вы имеете ввиду, что можно в обойме, но если потребуется ремонт, трубу только демонтировать вместе с обоймой и заменять новой?

Цитата(Водяной @ 26.12.2014, 17:08) *
футляр без заполнения - позволяет протаскивать трубу при ремонте. Футляр с заполнением цементно-песчаной смесью - считай аналог ж/б обоймы.

а чем отличается пустой футляр от заполненного в плане защиты трубы?

Вообще, почему такой вопрос возник: работала с чертежами Каналстройпроекта и наткнулась на такое решение: сначала была обойма, а следом лежал кусок в ст. футляре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.12.2014, 10:21
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



конечно, заменить данный участок трубы можно только вместе с бетоном

заполненный футляр выдерживает большие нагрузки и держит форму трубы, т.е. риск протечек минимален в таких местах. в том числе при гидроударах
московский водоканал требует футляры с заполнением, насколько слышал
а так по стране нет таких требований. решение проектной организации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных