Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> объединение Pe и 0
accord
сообщение 12.1.2015, 9:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.12.2009
Пользователь №: 43555



Такой вопрос. Имеется маленький объектик, питается он по системе TN-C. На этом объекте заменена вся электрика уже с землей, соответственно помогите разобраться, нужно ли делать перемычку в щите между PE и N на вводе объека (делать систему TN-C-S)? Главная проблема в том, что нет повторного заземления на вводе и выполнить его не получится, поскольку мы привязаны к смете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 12.1.2015, 20:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Не только можно, но и нужно.
При этом свой контур заземления по ПУЭ не требуется, рекомендуется (без нормирования его сопротивления), но не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейЛебедев
сообщение 13.1.2015, 3:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.11.2014
Пользователь №: 249599



От подстанции до здания кабель или ВЛ? И где намереваетесь разделять PEN?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
accord
сообщение 13.1.2015, 17:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.12.2009
Пользователь №: 43555



воздушная линия идет и можно ссылочки на пуэ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 13.1.2015, 22:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Если линия воздушная, то повторный контур заземления у потребителя обязателен.
PEN разделяется во ВРУ потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейЛебедев
сообщение 14.1.2015, 10:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.11.2014
Пользователь №: 249599



В ПУЭ читать главы 1 и 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных