accord
Такой вопрос. Имеется маленький объектик, питается он по системе TN-C. На этом объекте заменена вся электрика уже с землей, соответственно помогите разобраться, нужно ли делать перемычку в щите между PE и N на вводе объека (делать систему TN-C-S)? Главная проблема в том, что нет повторного заземления на вводе и выполнить его не получится, поскольку мы привязаны к смете.
Сергей В.
Не только можно, но и нужно.
При этом свой контур заземления по ПУЭ не требуется, рекомендуется (без нормирования его сопротивления), но не требуется.
АлексейЛебедев
От подстанции до здания кабель или ВЛ? И где намереваетесь разделять PEN?
accord
воздушная линия идет и можно ссылочки на пуэ
Сергей В.
Если линия воздушная, то повторный контур заземления у потребителя обязателен.
PEN разделяется во ВРУ потребителя.
АлексейЛебедев
В ПУЭ читать главы 1 и 7