Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчетный расход не попадает в рабочий интервал насоса.
Fisher155
сообщение 12.1.2015, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Всем добрый день. Проблема в следующем:
Проектирую ВПВ в сущ. здании. В здании имеется сущ. насосная станция на несколько зданий с установленными насосными агрегатами 1Д315-50(диаграмму прикрепляю), я подключаюсь к ней. Мой расход на здание - 2,6 л/с.

Получаю замечания от экспертизы:
При расходе 2,6л/с рабочая точка насоса находится вне рабочей зоны, возможна нестабильная работа насоса. Эксперт просит установить отдельную насосную на это здание.
Законно ли это его требование или нет, заказчику не хотелось бы устанавливать вторую насосную естественно. Требует обоснование.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________315_.pdf ( 55,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.1.2015, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Если эксперт так и написал:
Цитата
При расходе 2,6л/с рабочая точка насоса находится вне рабочей зоны, возможна нестабильная работа насоса.
, то он сформулировал не совсем технически грамотно.
Тем не менее, вам придется как-то выкручиваться. Первое. Попробуйте убедить его, что добавка 2,6 л/с составляет не более 4% от фактической производительности насоса - как укус комара.
В противном случае, придется строить характеристику Q-Н сети и накладывать ее на характеристику насоса. Но для этого надо рассчитать всю схему - существующую и проектируемую, что практически весьма сложно.
Вы не сообщили, какая из трех кривых характеристик насоса - ваша.

Сообщение отредактировал Skorpion - 12.1.2015, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 12.1.2015, 16:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Существующую рассчитал, суть замечания в том, что насосная рассчитана на несколько зданий с ВПВ. В каком здании случится пожар неизвестно, расходы тоже разные.
Суть всего вопроса в том, что если пожар случится только в моем здании, то расход будет 2,6 л/с и он не попадает в рабочий интервал существующей насосной, следовательно насосная будет работать не в рабочем интервале и эксперт требует отдельную насосную на этот расход.
Первый раз с таким замечанием сталкиваюсь, прошу совета.

Цитата(Skorpion @ 12.1.2015, 16:03) *
Вы не сообщили, какая из трех кривых характеристик насоса - ваша.

1Д315-50а
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 12.1.2015, 16:29
Сообщение #4


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Skorpion @ 12.1.2015, 16:03) *
Если эксперт так и написал:, то он сформулировал не совсем технически грамотно.
Тем не менее, вам придется как-то выкручиваться. Первое. Попробуйте убедить его, что добавка 2,6 л/с составляет не более 4% от фактической производительности насоса - как укус комара.
В противном случае, придется строить характеристику Q-Н сети и накладывать ее на характеристику насоса. Но для этого надо рассчитать всю схему - существующую и проектируемую, что практически весьма сложно.
Вы не сообщили, какая из трех кривых характеристик насоса - ваша.


Что касается сути вопроса. Мне думается что прибавка 2,6 л/с т.е. 9 м3/ч для насоса качающего 300 кубов просто смешна, но это без расчета!!!
На деле же будет все не так, Товарищ Fisher155 и Товарищ Skorpion )))
При пожаре вам потребуется 9 кубов, а ваш насос при включении выдаст 300. Улавливаете разницу? )))
Т.Е. для того чтоб ваш насос выдал 9 кубов , он должен работать на 2-5% своего КПД, мне думается это не возможно. Тут нужна насосная установка в 33,3 раза более слабая по расходу, чем та что имеется у вас, уважаемый Fisher155. Насос будет постоянно включаться и выключаться. Эту разницу да же частотником не перекроешь, да и нельзя так делать.
Так что эксперт прав. Проектируйте отдельную станцию.

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 12.1.2015, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 12.1.2015, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Kostyan777 @ 12.1.2015, 16:29) *
Что касается сути вопроса. Мне думается что прибавка 2,6 л/с т.е. 9 м3/ч для насоса качающего 300 кубов просто смешна, но это без расчета!!!
На деле же будет все не так, Товарищ Fisher155 и Товарищ Skorpion )))
При пожаре вам потребуется 9 кубов, а ваш насос при включении выдаст 300. Улавливаете разницу? )))
Т.Е. для того чтоб ваш насос выдал 9 кубов , он должен работать на 2-5% своего КПД, мне думается это не возможно. Тут нужна насосная установка в 33,3 раза более слабая по расходу, чем та что имеется у вас, уважаемый Fisher155. Насос будет постоянно включаться и выключаться. Эту разницу да же частотником не перекроешь, да и нельзя так делать.
Так что эксперт прав. Проектируйте отдельную станцию.

Запроектирую тогда отдельную на эти здания, параллельно существующей, вроде есть такая возможность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 12.1.2015, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Fisher155 @ 12.1.2015, 16:06) *
Мой расход на здание - 2,6 л/с.

Получаю замечания от экспертизы:
При расходе 2,6л/с рабочая точка насоса находится вне рабочей зоны, возможна нестабильная работа насоса. Эксперт просит установить отдельную насосную на это здание.
Законно ли это его требование или нет, заказчику не хотелось бы устанавливать вторую насосную естественно. Требует обоснование.


Как вариант добавить в ПЗ: "В соответствии с требованиями тех.задания о необходимости обеспечения тушения пожара одновременно из 10 (или 20 или 30) ПК расчетный расход составил .....л/с при напоре ..... Обеспечение необходимым напором и расходом воды в системе противопожарного водопровода производится существующими насососами...." laugh.gif
Ну и ТЗ соответственно откорректировать.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.1.2015, 17:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lne_hrptol_3003831_large.jpg ( 119,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.1.2015, 21:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Kostyan777 @ 12.1.2015, 16:29) *
Что касается сути вопроса. Мне думается что прибавка 2,6 л/с т.е. 9 м3/ч для насоса качающего 300 кубов просто смешна, но это без расчета!!!

И я о том же.
Цитата(Kostyan777 @ 12.1.2015, 16:29) *
На деле же будет все не так, Товарищ Fisher155 и Товарищ Skorpion )))
При пожаре вам потребуется 9 кубов, а ваш насос при включении выдаст 300. Улавливаете разницу? )))
Откуда я знал, что "ВПВ" расшифровывается как водопровод противопожарного водоснабжения?
Я думал, что "ВПВ" - это какие-то объекты, а насосная снабжает их водой в постоянном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 13.1.2015, 12:13
Сообщение #8


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Skorpion @ 12.1.2015, 21:04) *
Откуда я знал, что "ВПВ" расшифровывается как водопровод противопожарного водоснабжения?

dry.gif
Первое, что приходит в голову на сантехническом форуме при виде аббревиатуры ВПВ - это конечно же синдром Вольфа — Паркинсона — Вайта, но это не так! biggrin.gif

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.1.2015, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2015, 14:01
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fisher155 @ 12.1.2015, 16:21) *
Существующую рассчитал,

А как? rolleyes.gif
Графики строили или систему из двух квадратных уравнений решали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 13.1.2015, 16:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Serg Ivanov @ 13.1.2015, 14:01) *
А как? rolleyes.gif
Графики строили или систему из двух квадратных уравнений решали?

Насосная только на ВПВ, назначения зданий и стройбъем известны, расходы из таблицы не сложно выбрать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2015, 16:34
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fisher155 @ 13.1.2015, 16:00) *
Насосная только на ВПВ, назначения зданий и стройбъем известны, расходы из таблицы не сложно выбрать

clap.gif А насос как об этом узнает?
Турк - "Насосы и насосные станции" Вам в помощь. Разберётесь - эксперт уважать будет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных