Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с вентиляторами, Всасываемый воздух оседает на двигателе и корпусе
Dmr
сообщение 15.2.2016, 14:05
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(alem @ 14.2.2016, 13:02) *
Кто вас знает, может вы общеобменку испытываете. Естественно, в вопросах безопасности лучше перебдеть, чем недобдеть.

Да согласен, не написал сразу, что у нас взрывоопасная среда.
Но даже если общеобменка и вентилятор с подсосом или утечкой, нужно хотя бы в паспорте или инстркции указывать - мол вентилятор имеет утечку (при наибольшем сопротивлении сети, думаю, она будет существенной) и я, как проектировщик например, такой вариант вентилятора рассматривать буду только в определенных случаях. А уж на производствах с транспортировкой взрывоопасных сред в первую очередь. Теперь то вот вентиляторы этого производителя больше в проектах фигурировать точно не будут, хотя мы и нашли решение, но осадочек остался нехороший, да и в отношении других теперь будет всегда вопрос - есть ли уплотнение или дырка - это хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.2.2016, 7:58
Сообщение #62


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Для корпусов приточек негерметичность указывается в документах. Для радиальных вентиляторов в ГОСТе на них - как припоминаю, но проверять не буду.

Так что это вовсе не неожиданность.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 10:39
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(alem @ 16.2.2016, 7:58) *
Для корпусов приточек негерметичность указывается в документах. Для радиальных вентиляторов в ГОСТе на них - как припоминаю, но проверять не буду.

Так что это вовсе не неожиданность.

Очень интересно, не встречал таких ГОСТов. Может подскажете? Уверен что такого ГОСТа нет. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 11:36
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Тем более на взрывозащищенный вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.2.2016, 12:52
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dmr @ 11.2.2016, 9:12) *
У меня аналогичная проблема с взрывозащищенным вентилятором Радивей-ВВ. Производитель ИННОВЕНТ говорит, что должно подсасывать, но при испытаниях при поиске утечек дымом (заглушили выбросное устройство, содали расчетное статическое давление (всего 45Па!), начали дымить на всасывающей стороне) - этот агрегат дымит через дырочку айда ушел.

Производитель говорит о штатной работе вытяжного вентилятора. Если Вы заглушили выброс, то создали нештатное полож. давление внутри корпуса - естественно, появляется утечка.

Цитата(Dmr @ 13.2.2016, 16:05) *
При чем тут лишняя работа. Тут водород, ни подсоса не надо и тем более утечки. А вентилятор штатный дает утечку в помещение. Дело не в лишней работе, а в безопасности.

Вы уверены, что при работе в штатном режиме вентилятор даёт утечку, а не подсос? Получается, что в штатном режиме работы вентилятора будет небольшой подсос, который не должен влиять на воздухообмен в обслуживаемом помещении - там будут десятые/сотые доли процента от производительности вентилятора.
Но даже, если вопреки законам физики, были бы небольшие утечки - в помещении с водородом д.б. пресмотрена ест. вытяжка под потолком, так что безопасности это бы не угрожало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2016, 13:33
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmr @ 11.2.2016, 9:12) *
У меня аналогичная проблема с взрывозащищенным вентилятором Радивей-ВВ. Производитель ИННОВЕНТ говорит, что должно подсасывать, но при испытаниях при поиске утечек дымом (заглушили выбросное устройство, содали расчетное статическое давление (всего 45Па!), начали дымить на всасывающей стороне) - этот агрегат дымит через дырочку айда ушел. Вот думали, думали и решили туда поставить пыльник от ШРУСа. clap.gif

а чего не нарисовали пьезометр, как для случая штатной работы, так и для случая с " заткнутым выбросом"?
ну и где ж нашлась дырочка, на участке с разряжением или таки на напорной части? и что через неё идет( подсос\утечка) режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.2.2016, 15:42
Сообщение #67


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Dmr @ 16.2.2016, 11:39) *
Очень интересно, не встречал таких ГОСТов. Может подскажете? Уверен что такого ГОСТа нет. dry.gif


Я же говорю - искать и спорить не буду - может и не в госте видел. Но естественно что в зазоре есть подсос, следовательно он должен нормироваться. У вентилятором специального исполнения там уплотнители.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 16:33
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(ИОВ @ 16.2.2016, 12:52) *
Производитель говорит о штатной работе вытяжного вентилятора. Если Вы заглушили выброс, то создали нештатное полож. давление внутри корпуса - естественно, появляется утечка.


Вы уверены, что при работе в штатном режиме вентилятор даёт утечку, а не подсос? Получается, что в штатном режиме работы вентилятора будет небольшой подсос, который не должен влиять на воздухообмен в обслуживаемом помещении - там будут десятые/сотые доли процента от производительности вентилятора.
Но даже, если вопреки законам физики, были бы небольшие утечки - в помещении с водородом д.б. пресмотрена ест. вытяжка под потолком, так что безопасности это бы не угрожало.

Уверен! На все 100%. Если сопротивление сети при "штатной работе" выше сопротивления через отверстие для вала двигателя, то воздух пойдет куда? Вот туда и пойдет, да еще как!


Сообщение отредактировал Dmr - 16.2.2016, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 16:56
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(alem @ 16.2.2016, 15:42) *
Я же говорю - искать и спорить не буду - может и не в госте видел. Но естественно что в зазоре есть подсос, следовательно он должен нормироваться. У вентилятором специального исполнения там уплотнители.

Нет там уплотнителей, а вентилятор для транспортировки взрывоопасных смесей, конкретно для водорода, именно так в паспорте написано, он имеет все сертификаты и разрешения. Как и подсоса нет, вообще с чего вдруг подсос??? Там же голый диск на обратной стороне нет зоны разряжения соответственно, надо было тогда отверстия в колесе сделать или лопатки мелкие с обратной стороны. Кто вам про то что должен быть подсос сказал, я же видео выложил - утечка там. Ладно спорить дальше смысла вообще не вижу - факты есть. С этим вентиляторов вопрос решен, больше закупать такие не будем.
Видео для неверящих выкладываю, только расширение с txt на mp4 поменяйте и можете дальше не верить и рисовать пьезометры dry.gif

Цитата(инж323 @ 16.2.2016, 13:33) *
а чего не нарисовали пьезометр, как для случая штатной работы, так и для случая с " заткнутым выбросом"?
ну и где ж нашлась дырочка, на участке с разряжением или таки на напорной части? и что через неё идет( подсос\утечка) режиме?

А вы угадайте где нашлась дырочка. unsure.gif

Сообщение отредактировал Dmr - 16.2.2016, 16:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.txt ( 9,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2016, 17:49
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmr @ 16.2.2016, 16:33) *
Уверен! На все 100%. Если сопротивление сети при "штатной работе" выше сопротивления через отверстие для вала двигателя, то воздух пойдет куда? Вот туда и пойдет, да еще как!

вы точно поняли что это за штатность такая такого режима? это вы такую "штатность" заложили в проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 18:14
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(инж323 @ 16.2.2016, 17:49) *
вы точно поняли что это за штатность такая такого режима? это вы такую "штатность" заложили в проект?

Уважаемый инж323 вам что нужно объяснить? Как проектировщик делал расчет вентиляционной сети, и подбирал вентилятор или методику проведения аэродинамических испытаний? Все эти вещи доступны в интернете можете прочитать...
Я вам скажу так, при чем не только про вентилятор, если в документации написано, что насос может выйти из строя работая без сопротивления, то запуск его без сопротивления - это нештатная работа и если сгорит двигатель, то это вина того кто произвел такой пуск. Если насос допускает работу на закрытую задвижку и при нулевом расходе и развивает максимальное давление, то это штатная работа, ну а если производитель говорит что такая работа не допускается, то это опять же нештатный режим работы. Вы, простите, про что спрашиваете, про какие штатности и нештатности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.2.2016, 18:55
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Что-то не получается представить правильно подобранный для конкретной сети вытяжной вентилятор при работе с заглушенным выхлопом.
Вы представили ролик с задымлением для вентилятора с полностью перекрытым выхлопом, а также Вы написАли
Цитата
А вентилятор штатный дает утечку в помещение.

Но такое утверждение некорректно при испытании вентилятора с заглушенным выхлопом.
Или Вы являетесь представителем производителя вентиляторов и испытываете чужие вентиляторы исключительно на стенде в совершенно невероятном для вытяжного вентилятора при нормальной эксплуатации режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 19:05
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(ИОВ @ 16.2.2016, 18:55) *
Что-то не получается представить правильно подобранный для конкретной сети вытяжной вентилятор при работе с заглушенным выхлопом.
Вы представили ролик с задымлением для вентилятора с полностью перекрытым выхлопом, а также Вы написАли

Но такое утверждение некорректно при испытании вентилятора с заглушенным выхлопом.
Или Вы являетесь представителем производителя вентиляторов и испытываете чужие вентиляторы исключительно на стенде в совершенно невероятном для вытяжного вентилятора при нормальной эксплуатации режиме?

Послушайте, такой же эффект происходит и при открытом выбросном устройстве. Я не производитель если что. Испытания проводили при замере статического давления тягонапоромером, глушили выход на расстоянии 20м - из отверстия где вал входит в кожух шел дым, анемометр фиксировал на всасе приличный расход. Открыли выбросное устройство, частотным приводом настроили работу вентилятора на проектный расход, давление статическое тоже самое создалось, пустили дым - тоже самое. Это вы представитель похоже производителя, а не я. Вы кстати тему посмотрите у человека аналогичная ситуация, только краска или что там у него полетело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2016, 19:42
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmr @ 16.2.2016, 18:14) *
Уважаемый инж323 вам что нужно объяснить?

Почем вам обошелся зачет по дисциплине "насосы и вентиляторы". Ибо это "программный" вопрос из списка на зачет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 16.2.2016, 19:49
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(инж323 @ 16.2.2016, 19:42) *
Почем вам обошелся зачет по дисциплине "насосы и вентиляторы". Ибо это "программный" вопрос из списка на зачет.

thumbdown.gifВы дурак или клоун?

Сообщение отредактировал Dmr - 16.2.2016, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.2.2016, 19:55
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dmr @ 16.2.2016, 19:05) *
... Это вы представитель похоже производителя, а не я. Вы кстати тему посмотрите у человека аналогичная ситуация, только краска или что там у него полетело.

Хорошо, смотрю начало темы. Я как раз проектировщик, поэтому пытаюсь вникнуть в проблему не на бумаге каталога, а в конкретной эксплуатации оборудования. У ТС летела пыль - т.е. именно утечка была. Но у него из-за оседания пыли была серьёзная проблема с работоспособностью и целостностью вентилятора, а не с возвратом части пыли в запылённое помещение.
По аналогии - у Вас часть удаляемого воздуха с водородом возвращается из-за утечки в помещение.
Мне тогда интересно - Вы вывели вентилятор на проектный расход на всасе, какой расход зафиксировали приборы на стороне нагнетания при полностью открытом выхлопе? Разница и будет составлять утечку - сколько это процентов/долей процента? Не знаю Вашего производства, но на сколько эта утечка критична для помещения? Неужели проектный расход промышленного вентилятора определялся с крайне высокой точностью в сотые доли процента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.2.2016, 20:03
Сообщение #77


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Dmr учится вести беседу в течение 24 часов. Для начала.
Продолжение в хамской манере после первых суток приведут к трём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2016, 21:01
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Dmr @ 16.2.2016, 19:49) *
thumbdown.gifВы дурак или клоун?

Зашел в профиль к вам, перечел ваши посты. А ведь вы и то и другое и еще не представляете о чем пишите, и уж совершенно не понимаете, что и о чем пишут вам.
Случайно прилипший к данной специальности человек и в ажиотаже пытающийся придумать новые теории к чему либо, не подозревая о наличии давно известного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 17.2.2016, 8:16
Сообщение #79


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Dmr @ 16.2.2016, 17:56) *
Нет там уплотнителей, а вентилятор для транспортировки взрывоопасных смесей, конкретно для водорода, именно так в паспорте написано, он имеет все сертификаты и разрешения.


На всякий случай ещё раз повторю - вентиляторы с требованиями по герметичности корпуса обязательно имеют уплотнение вала, вне зависимости от наличия сертификата.

Цитата(Dmr @ 16.2.2016, 17:56) *
Как и подсоса нет, вообще с чего вдруг подсос???


Про это см. выше. Обычно по валу именно подсос. Иногда, при некоторых режимах работы - утечка. Ваш случай частный, даже если вы всё правильно сделали, не обобщайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 17.2.2016, 21:01
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Цитата(alem @ 17.2.2016, 8:16) *
На всякий случай ещё раз повторю - вентиляторы с требованиями по герметичности корпуса обязательно имеют уплотнение вала, вне зависимости от наличия сертификата.



Про это см. выше. Обычно по валу именно подсос. Иногда, при некоторых режимах работы - утечка. Ваш случай частный, даже если вы всё правильно сделали, не обобщайте.

1. Оборудование и элементы систем в общем случае (без требования к герметичности) в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779-2007 и СП 60.13330.2012 должны быть класса герметичности "А" - это минимальное требование. Ну а коли утечка идет через отверстие для вала в объеме 16% от общего расхода - это веский повод вернуть такое изделие продавцу. Наша утечка на 1м2 площади испытываемого участка была в 7 раз выше чем допускается классом "А".
2. Про подсос соглашусь только в том случае, если рабочее колесо будет сделано соответствующим образом, для того чтобы создать зону разряжения.
3. Подсос также не должен быть больше разрешенного нормативкой.

Ну а в остальном вопрос-то уже неделю назад как решен, уже и исполниловку сдали. Всем спасибо за споры.

Сообщение отредактировал Dmr - 17.2.2016, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 18.2.2016, 8:02
Сообщение #81


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Dmr @ 17.2.2016, 21:01) *
2. Про подсос соглашусь только в том случае, если рабочее колесо будет сделано соответствующим образом, для того чтобы создать зону разряжения.


Не надо со мной соглашаться - вы просто проверяйте там, где это возможно - и статистику сами соберёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных