Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Na-na катионирование, регенерация фильтров
alsetr
сообщение 12.1.2015, 22:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2013
Пользователь №: 193658



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, почему при Na-Na катионировании удельный расход поваренной соли на регенерацию фильтров второй ступени в несколько раз больше, чем для первой. Сам я примерно понимаю, только вот не могу грамотно сформулироватьsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 31.3.2015, 10:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



так на первой ступени обменная ёмкость ионита тратится на исходную жёсткость, на второй ступени на остаточную, а меньше реагента, потому что одновременно промывают или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 28.10.2015, 18:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



и мне интересно почему на первую ступень 150 г/г-экв, а на вторую до 400 г/г-экв
и связано ли это с большей скоростью фильтации на второй ступени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.11.2015, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Евгений Буш @ 28.10.2015, 18:51) *
и мне интересно почему на первую ступень 150 г/г-экв, а на вторую до 400 г/г-экв
и связано ли это с большей скоростью фильтации на второй ступени?

Интересно узнать как это определили? Может быть во второй ступени другой катионит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 4.11.2015, 18:23
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



попробую объяснить "на пальцАх". за научной теорией - в институт.

есть такое понятие. лиотропный ряд.
для катионов, например, он выглядит так:
Н+, Li+, Na+ , NH4+, K+, Rb+, Cs+, Tl+, Ag+, UO22+, Be2+, Mg2+ , Cd2+ , Ca2+, Sr2+, Ba2+,
лиотропный ряд влияет на поведение катионов в разных реакциях
для ионообменного процесса это означает, что катионы более "старшие" вытесняют младших.
при катионировании происходит процесс вытеснения катионами Са , магния, железа, марганца - более "слабых" катионов натрия.
и, если через смолу в Н-форме пропускать обычную воду, то она уберет не только кальций-магний, но и натрий, так как он "старше" водорода в этом ряду.
при регенерации происходит обратный процесс. но при этом ионов натрия в растворе - переизбыток, поэтому происходит вытеснение кальция магния и проч. со смолы.

первая ступень задерживает катионы, которых в данном растворе много (кальций, магний), вторая ступень задерживает более "слабые", но и более "цепкие" катионы. потому что их в растворе, по сравнению с другими становится больше.

скорее всего поэтому, для их вытеснения со смолы и требуется большее количество раствора.

Сообщение отредактировал nick2 - 4.11.2015, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных