Глубинный погружной насос + частотный преобразователь. Фильтр электродвигателя. |
|
|
|
13.1.2015, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104

|
Здравствуйте. Частотный преобразователь принято считать панацеей от всех бед, с которыми связана эксплуатация электродвигателей с трудным доступом. Но все больше слышу о негативном влиянии частотных преобразователей на скважинные насосы. В первую очередь изза возникновения гармонических искажений на участке между ЧП и электродвигателем в связи с слишком большой длинной кабеля и расположением этого кабеля в обсадной трубе, что создает "распределенную" емкость. Слышал мнения что это все приводит даже к механическому разрушению труб и обсадной трубы скважины изза ускоренной коррозии... И чтобы этого всего избежать необходимо в обязательном порядке применять фильтра, который ставится Возле ЧП в цепь электродвигателя. Так ли это? Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей. И если дело в фильтрах, то нужны четкие аргументы в их надобности. Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 10:16)  . И чтобы этого всего избежать необходимо в обязательном порядке применять фильтра, который ставится Возле ЧП в цепь электродвигателя. Так ли это? Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей. И если дело в фильтрах, то нужны четкие аргументы в их надобности. Заранее спасибо за ответы. Да, применять на выходе из ЧП для вашего случая фильтр, (синусоидальный)обязательно. При обычном подключении на выходе из ЧП присутствуют выбросы высокого напряжения. Больше чем уверен что у Вас насосы умерли от пробоя изоляции. У нас тоже один насос (погружной) умер. После того как поставили фильтр уже года три никаких проблем. Про разрушение труб и другие неприятности не видел и не слышал.... Кстати кабель от ЧП к насосу должен быть экранированный, а то действительно от наводок могут метталические детали сильнее окислятся. ПС Фильтр не дешевый (сравним по цене с ЧП) и размерчиками почти такой же. ПСС ЧП Данфос, погружной насос в озере.
Сообщение отредактировал yozik - 13.1.2015, 11:39
|
|
|
|
|
13.1.2015, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36985

|
О какой глубине, а точнее - длине кабеля от ПЧ до двигателя идет речь?
|
|
|
|
|
13.1.2015, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Motion @ 13.1.2015, 16:32)  О какой глубине, а точнее - длине кабеля от ПЧ до двигателя идет речь? Длинна особо роли не играет, у погружных насосов меньше сопротивление изоляции на пробой. Или по другому, выше вероятность пробоя эл. двигателя погружного насоса чем обычного.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104

|
Цитата(Motion @ 13.1.2015, 16:32)  О какой глубине, а точнее - длине кабеля от ПЧ до двигателя идет речь? 30м от ЧП до скважыны и 200 м в глубь. 30кВт двигатель. Частотник АББ S550 Интересуют ссылки на техническую литературу с аргументами в необходимость установки флиьтров.. Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Длина кабеля не влияет? Еще как влияет. И из-за длинного кабеля как раз "выше вероятность пробоя эл. двигателя погружного насоса" - чем длиннее кабель, тем больше пиковые перенапряжения на двигателе и тем больше емкостные токи утечки. Из-за перенапряжений постепенно гробится изоляция двигателя, из-за токов утечки повышается вероятность ложных отключений по аварии токовой перегрузки. У каждого производителя ПЧ есть свои рекомендации по допустимой максимальной длине кабеля для прямого подключения двигателя (эта длина зависит от метода формирования выходного напряжения и наличия экрана на кабеле). Например, так: ================================= Дроссель двигателя должен быть установлен при длине кабеля подключения двигателя: - от 100 до 300 метров для неэкранированного кабеля; - от 50 до 200 метров для экранированного кабеля
Выходной синусный фильтр должен быть установлен: - при длине кабеля подключения двигателя более 300 метров для неэкранированного кабеля; - при длине кабеля подключения двигателя более 200 метров для экранированного кабеля; =================================
Приведенные цифры - средние. У кого-то больше допустимая длина, у кого-то меньше. Отсутствие экрана на кабеле никак не влияет на окисление и разрушение обсадных труб.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(BorisZV @ 14.1.2015, 8:15)  Отсутствие экрана на кабеле никак не влияет на окисление и разрушение обсадных труб. :-) Смешно У Вас НЕэкранированный кабель от ЧП до двигателя ничего не излучает? И лампочки в шкафах не подсвечиваются ни у кого ниразу? обсадная труба (металическая) заземлена на нее все помех от неэкранированного кабеля и стекают. Из-за наведенных токов она как раз и быстрее корродирует (не мгновенно, но труба сгниет быстрее)
|
|
|
|
|
14.1.2015, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 10:16)  Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей.
30м от ЧП до скважыны и 200 м в глубь. 30кВт двигатель. Частотник АББ S550 :-) Вопрос, сколько надо спалить насосов, перед тем как прочесть инструкцию по эксплуатации? http://www05.abb.com/global/scot/scot201.n..._01_UM_H_A4.pdfИнструкция по эксплуатации на английском (может Вы найдете на русском) Читать с конца стр 289 начиная от фразы Motor cable lengths (Длинна кабеля до мотора) и до начала 291 страницы Подойдет инструкция по эксплуатации вашего ЧП в качестве Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 18:22)  ссылки на техническую литературу с аргументами в необходимость установки флиьтров..
|
|
|
|
|
14.1.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(yozik @ 14.1.2015, 11:10)  :-) Смешно У Вас НЕэкранированный кабель от ЧП до двигателя ничего не излучает? И лампочки в шкафах не подсвечиваются ни у кого ниразу? обсадная труба (металическая) заземлена на нее все помех от неэкранированного кабеля и стекают. Из-за наведенных токов она как раз и быстрее корродирует (не мгновенно, но труба сгниет быстрее) Не смешно! Вы не понимаете сущности, причин и условий протекания электрохимической коррозии! Электрохимическая коррозия на переменном токе (а токи утечек - это переменные токи!!!) не протекает.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(BorisZV @ 14.1.2015, 8:15)  Длина кабеля не влияет? Еще как влияет. И из-за длинного кабеля как раз "выше вероятность пробоя эл. двигателя погружного насоса" - чем длиннее кабель, тем больше пиковые перенапряжения на двигателе и тем больше емкостные токи утечки. Из-за перенапряжений постепенно гробится изоляция двигателя, из-за токов утечки повышается вероятность ложных отключений по аварии токовой перегрузки. Вы меня неправильно поняли. Насос погружной, ему и так плохо уже тем что он изначально в "агресивной" среде. Если кабель длинный то понятно что надо фильтра ставить. Но если кабель и короткий, то для погружных тоже надо ставить фильтр, что бы не сгорал. Цитата(По самые по... @ 14.1.2015, 10:43)  Не смешно! Вы не понимаете сущности, причин и условий протекания электрохимической коррозии! Электрохимическая коррозия на переменном токе (а токи утечек - это переменные токи!!!) не протекает. Учебник химии http://chem21.info/page/119088213219170242...41083142057171/говорит о том, что протекает.... Но не так явно, как при постоянном. Отсюда вывод, под воздействием переменного тока короззия произойдет быстрее чем без него. На сколько быстрее это уже другой вопрос...
|
|
|
|
|
14.1.2015, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
|
|
|
|
|
14.1.2015, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(yozik @ 14.1.2015, 11:55)  ... ... Учебник химии http://chem21.info/page/119088213219170242...41083142057171/говорит о том, что протекает.... Но не так явно, как при постоянном. Отсюда вывод, под воздействием переменного тока короззия произойдет быстрее чем без него. На сколько быстрее это уже другой вопрос...А вот это и является главным! Ибо отрывов ионов ( Me ---> (Me+) + (e-) ) практически не наблюдается.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Документы, регламентирующие установку фильтов для погружных насосов нужно искать не у производителей ПЧ, а у производителей этих погружных насосов.
Черным по белому видел: "необходима установка синусного фильтра на выходе ПЧ". Прошу заметить, не дросселя, а синусного фильтра.
Что касается коррозии трубы. Ну так можно ж экранированный кабель проложить, тогда все ВЧ утечки возьмет на себя экран.
Сообщение отредактировал poludenny - 14.1.2015, 12:09
|
|
|
|
|
14.1.2015, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 11:16)  ... ... Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей. И если дело в фильтрах, то нужны четкие аргументы в их надобности. Заранее спасибо за ответы. Если изоляция применяемых насосов не выдерживает, то можно попробовать использовать фильтры dU/dt, они примерно в два раза дешевле синус-фильтров. Фильтры, снижая крутизну фронтов импульсного напряжения, снижают выбросы до приемлимого уровня. Рассеивание энергии на фильтре приводит к его нагреву! Для снижения нагрева потребуется снижение частоты переключений. Поскольку вы используете АВВ привод, то я не знаю, можно ли его использовать при постоянной частоте (в режиме ШИМ).
|
|
|
|
|
14.1.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(poludenny @ 14.1.2015, 12:09)  Документы, регламентирующие установку фильтов для погружных насосов нужно искать не у производителей ПЧ, а у производителей этих погружных насосов.
Черным по белому видел: "необходима установка синусного фильтра на выходе ПЧ". Прошу заметить, не дросселя, а синусного фильтра.
Что касается коррозии трубы. Ну так можно ж экранированный кабель проложить, тогда все ВЧ утечки возьмет на себя экран. Можно и у производителя насосов пошукать эту информацию, но так же можно и у производителей ПЧ (в данном случае такая информация есть). Для чего ищется информация производителя оборудования ? - чтоб обосновать траты на доп оборудование для нормальной эксплуатации, потому тут с любого конца (двиг/ПЧ) инфа о необходимости применения фильтра идёт в плюс. Написано производителем что надо - значит надо, а иначе никто гарантий не даёт, что будет работать нормально. +глянул руководство на частотник - там указано, что длина указана без учёта рекомендаций производителя двигателей, т.е "уточните у производителя двигателя допустима ли такая длинна присоединительного кабеля". Так что нужно смотреть и у производителя ПЧ и у производителя насоса. В данном случае производители крупные и можно официальный ответ получить от Данфоса и АББ, если руководство не будет денег давать. Цитата(По самые по... @ 14.1.2015, 12:18)  Если изоляция применяемых насосов не выдерживает, то можно попробовать использовать фильтры dU/dt, они примерно в два раза дешевле синус-фильтров. Фильтры, снижая крутизну фронтов импульсного напряжения, снижают выбросы до приемлимого уровня. Рассеивание энергии на фильтре приводит к его нагреву! Для снижения нагрева потребуется снижение частоты переключений. Поскольку вы используете АВВ привод, то я не знаю, можно ли его использовать при постоянной частоте (в режиме ШИМ). АББ пишет как раз про применение фильтров du/dt чтоб увеличить длинну. Но лучше ещё у производителя насоса поглядеть чего пишут.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 14.1.2015, 12:37
|
|
|
|
|
14.1.2015, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(G_Ivan @ 14.1.2015, 12:38)  ... ... АББ пишет как раз про применение фильтров du/dt чтоб увеличить длинну. ... ... Я имел ввиду использование ABB в режиме DTC, когда частота переключений ключей непостоянна.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(G_Ivan @ 14.1.2015, 11:38)  В данном случае производители крупные и можно официальный ответ получить от Данфоса и АББ, если руководство не будет денег давать. Это больше похоже на претензии заказчика к монтажной организации 1.Оборудование уже стоит, 2.насос уже горел несколько раз 3. монтажной организации ссылка на нормативку не нужна, т.к. нужно спасать деньги (сколько еще можно менять насосы) 4. А вот заказчику уже стремно, гарантия заканчивается а насосы ломаются :-( И вот заказчику как раз и нужна ссылка на нормативку для претензий к монтажникам Это так мое мнение о ситуации.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Ув. Suvuy дайте полное обозначение используемых насосов и ПЧ, чтоб можно было конкретно сказать.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(G_Ivan @ 14.1.2015, 17:08)  Ув. Suvuy дайте полное обозначение используемых насосов и ПЧ, чтоб можно было конкретно сказать. Того что сказано уже достаточно, чтобы однозначно сказать, что выходной дроссель нужен. А вот для ссылки на конкретную бумажку надо смотреть конкретные рекомендации на конкретное оборудование...
|
|
|
|
|
14.1.2015, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(SVKan @ 14.1.2015, 15:01)  Того что сказано уже достаточно, чтобы однозначно сказать, что выходной дроссель нужен. А вот для ссылки на конкретную бумажку надо смотреть конкретные рекомендации на конкретное оборудование... Да то что фильтр нужен тут никто и не спорит. В руководстве по ПЧ указано, что для базового исполнения по данной мощности (30 кВт) допустимая длинна присоединения эл.двигателя без фильтра 150 м, с du/dt фильтром 300 м, по факту 280 м. Что по насосу - не известно, возможно требования ещё жестче.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104

|
Сейчас только привезли новый насос.. можно жечь дальше. Но фильтр будем ставить в любом случае. доводы более чем убедительны. Сейчас пойду на обьект, перепишу данные с насоса. Вроде Брянский...
|
|
|
|
|
14.1.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
Рекомендации по применению ЧП из каталогов изготовителей погружных насосов (SP, ЭЦВ).
Прикрепленные файлы
CUE.png ( 127,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102
__________.gif ( 657,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153
|
|
|
|
|
14.1.2015, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104

|
=новый насос ЭЦВ-8-25-230. 22 кВт. Спасибо всем. В любом случае фильтра ставим. И проще всего обратится к производителю ЧП для подбора фильтра. Главное что у нас согласились с тем что нужны фильтра. И тема помогла.
Сообщение отредактировал Suvuy - 14.1.2015, 19:36
|
|
|
|
|
19.1.2015, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Цитата(Suvuy @ 14.1.2015, 19:35)  =новый насос ЭЦВ-8-25-230. 22 кВт. Спасибо всем. В любом случае фильтра ставим. И проще всего обратится к производителю ЧП для подбора фильтра. Главное что у нас согласились с тем что нужны фильтра. И тема помогла. Почитайте тут на форуме про ваш насос. Много нового узнаете. Мин частота его работы 40 гц, а то *пятку8 сотрете...
|
|
|
|
|
19.1.2015, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
http://www.hms-livgidromash.ru/upload/iblo...7589a0ebd86.pdfПроизводитель насоса вообще однозначно пишет про фильтр : 2.9.5 Частотный преобразователь в зависимости от его типа может стать причиной воздействия на электродвигатель пиковых значений на- пряжения, способных вызвать его повреждения. Для устранения этого явления между частотным преобразователем и электродвигателем ус- танавливают фильтры (резистивно-ёмкостный, du/dt, и др.).И пункты касательно минимально допустимого расхода не забудьте учесть : 2.1.4, 2.9.3, 2.9.4
|
|
|
|
|
30.10.2015, 18:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2015
Пользователь №: 281687

|
Вот задумался. ПЧ INNOVERT ISD, двигатель эцв 6-10-140 6,3кВт, длинна кабеля не известна, новый, два месяца назад поставили. Подключил этот частотник, день поработал и сгорел двигатель. На двух скважинах стоят такие же насосы ПЧ VFD. На одной скважине (она пока новая, ей 1.5 года) пока нормально, на второй обязательно раз в год меняют насос, причем двигатель работает, но не качает. Когда его достают, сам насос как решето и так 3 года. Уж не знаю почему вода виной или ПЧ. Ну а на третьей скважине я уже написал выше. Чет нет желания INNOVERT ставить.
|
|
|
|
|
31.10.2015, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(ysn967 @ 30.10.2015, 18:04)  На одной скважине (она пока новая, ей 1.5 года) пока нормально, на второй обязательно раз в год меняют насос, причем двигатель работает, но не качает. Когда его достают, сам насос как решето и так 3 года. Уж не знаю почему вода виной или ПЧ. Знакомы ли Вы с термином "кавитация"? Если нет, то вкратце: Физически это явление объясняется тем, что в жидкости всегда присутствует какое-то количество растворенного газа. При движении жидкости в ней могут возникать зоны разрежения. В результате выделяются пузыри. Попадая с потоком в зону более высоких давлений, пузыри схлопываются, выделяя энергию, которая разрушает поверхность рабочих колес, улиток и т.д. ВЗЯТО ОТСЮДАСкорее всего у вас недостаточное поступление воды во всасывающую горловину насоса, отсюда разряжение и кавитация ("закаипание", пузырение и пр. названия). Попросту говоря ваш насос делает газировку там , внизу, а вам достаются крохи от его производительности. И ПЧ здесь ни причём.
|
|
|
|
|
31.10.2015, 17:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.10.2015
Пользователь №: 281687

|
[quote name='mr_Frodo64' date='31.10.2015, 8:40' post='1160638'] Знакомы ли Вы с термином "кавитация"?
Склоняюсь к этой самой, "кавитации". Много лет назад, времена СССР, они как то не смогли вытащить насос. Его оборвало. Да так и остался он там, на дне покоится.
|
|
|
|
|
1.11.2015, 10:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(По самые по... @ 14.1.2015, 14:43)  Не смешно! Вы не понимаете сущности, причин и условий протекания электрохимической коррозии! Электрохимическая коррозия на переменном токе (а токи утечек - это переменные токи!!!) не протекает. да ладно? расскажите это контактам в парах медь-люминий, а то они бедные не знают и горят синим пламенем
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|