Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> обмерзание термостата в системе Vts, глюки в автоматике VTS
xomayk89
сообщение 25.1.2015, 20:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2015
Из: Самара
Пользователь №: 257352



Добрый день.
Помогите пожалуйста с выставление параметров в ПВ VTS. Дело в том, что система после запуска сильно прогревается до +38, когда уставка стоит до +23 (по приточному датчику), после приточка отключает рекуператор (роторный) и водяной нагреватель для охлаждения, когда температура падает до +31 (бывает больше или меньше) система отключается с ошибкой А-34 (обмерзание термостата, стоит на +7), после прогрева начинает все манипуляции по включению заново, и так бесконечно, работает максмимум минут 5. Система работает если уставку ставить так же до ~+38 и постепено опускать на пару градусов пока не дойду до нужной температуры, главное чтоб хотя бы рекуператор не переставал работать иначе снова будет обмерзание термостата на калорифере. Проблема еще в том, что при резком скачке внешний температуры, система не успевает отработать (прогреть воздух или плавно охладить) приходится таким же методом снова отлаживать ее работу. На удивление на другом этаже такая же система VTS с таким же параметрами и ПИД регуляторами работает без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 25.1.2015, 23:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Термостат правильно установлен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 26.1.2015, 0:36
Сообщение #3





Guest Forum






А похоже, что то там с регулирующим узлом или насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xomayk89
сообщение 26.1.2015, 22:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2015
Из: Самара
Пользователь №: 257352



Цитата(vovanv @ 26.1.2015, 0:03) *
Термостат правильно установлен?

Термостат установлен зиг загам по всему теплообменнику, косяк только по одной приточке, по мимо стоят еще 2 одинаковые на других этажах. (настройки идентичны, ни кто в них не лазил, но в этом году одна начала тупить, другие более менее нормально работают)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 26.1.2015, 23:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Может термостат выделываться. Загруби и посмотри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 29.1.2015, 11:27
Сообщение #6


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Такое впечатление, что ПИД отстроен неправильно.

1. +38 на запуске - не криминал, если трех- или двухходовой на нагревателе открывается на 100% при запуске. Можно играться этим параметром, уменьшая его.

2. Когда автоматика вырубает вентилятор по термостату, то в каком положении трех- или двухходовой? В 0%? Подстраивайте ПИД.

Цитата
Система работает если уставку ставить так же до ~+38 и постепено опускать на пару градусов пока не дойду до нужной температуры

3. Это такой "ручной ПИД" получается))

4. Такой эффект может наблюдаться при переразмеренном калорифере или при слишком завышенных параметрах воды (что, по сути, одно и то же), но там термостат на воде должен срабатывать быстрее.

5. Термостат не грубите, лучше проверте, правильно ли контроллер интерпритирует сигнал от него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xomayk89
сообщение 2.2.2015, 23:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.1.2015
Из: Самара
Пользователь №: 257352



Цитата(zavhoz777 @ 29.1.2015, 12:27) *
2. Когда автоматика вырубает вентилятор по термостату, то в каком положении трех- или двухходовой? В 0%? Подстраивайте ПИД.


Треходовой по 0%, приходил автоматчик подбирал настройки ПИД, но без результатов. Так же как и я ловил температура в ручную, но через не которое время ее снова разогревала и охлаждая вырубалась только температура была ниже (~+25). После осмотра инженером VTS был дан вердикт: 1) Слабый циркуляционный насос, и маленький трехходовой кран. Страно это слышать когда система отработала 3 года и до этого они об этом не говорили, и в здании стоит еще две такие приточки одна из них мощнее и абсолютно такой же насос и трехходовой вытягивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 3.2.2015, 1:03
Сообщение #8





Guest Forum






Клапан в 0% и будет, если воздух перегрет относительно уставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 3.2.2015, 11:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(xomayk89 @ 2.2.2015, 23:02) *
Треходовой по 0%, приходил автоматчик подбирал настройки ПИД, но без результатов. Так же как и я ловил температура в ручную, но через не которое время ее снова разогревала и охлаждая вырубалась только температура была ниже (~+25). После осмотра инженером VTS был дан вердикт: 1) Слабый циркуляционный насос, и маленький трехходовой кран. Страно это слышать когда система отработала 3 года и до этого они об этом не говорили, и в здании стоит еще две такие приточки одна из них мощнее и абсолютно такой же насос и трехходовой вытягивает.

А за три года сколько раз эту систему мыли ?
Могла засериться и при промывке, причём может быть "холодный" участок (в котором слабая циркуляция) от которого и идёт сработка капиляра.
Тепловизора нет глянуть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных