Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обмерзание термостата в системе Vts
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
xomayk89
Добрый день.
Помогите пожалуйста с выставление параметров в ПВ VTS. Дело в том, что система после запуска сильно прогревается до +38, когда уставка стоит до +23 (по приточному датчику), после приточка отключает рекуператор (роторный) и водяной нагреватель для охлаждения, когда температура падает до +31 (бывает больше или меньше) система отключается с ошибкой А-34 (обмерзание термостата, стоит на +7), после прогрева начинает все манипуляции по включению заново, и так бесконечно, работает максмимум минут 5. Система работает если уставку ставить так же до ~+38 и постепено опускать на пару градусов пока не дойду до нужной температуры, главное чтоб хотя бы рекуператор не переставал работать иначе снова будет обмерзание термостата на калорифере. Проблема еще в том, что при резком скачке внешний температуры, система не успевает отработать (прогреть воздух или плавно охладить) приходится таким же методом снова отлаживать ее работу. На удивление на другом этаже такая же система VTS с таким же параметрами и ПИД регуляторами работает без проблем.
vovanv
Термостат правильно установлен?
Utatane Piko
А похоже, что то там с регулирующим узлом или насосом.
xomayk89
Цитата(vovanv @ 26.1.2015, 0:03) *
Термостат правильно установлен?

Термостат установлен зиг загам по всему теплообменнику, косяк только по одной приточке, по мимо стоят еще 2 одинаковые на других этажах. (настройки идентичны, ни кто в них не лазил, но в этом году одна начала тупить, другие более менее нормально работают)
vovanv
Может термостат выделываться. Загруби и посмотри.
zavhoz777
Такое впечатление, что ПИД отстроен неправильно.

1. +38 на запуске - не криминал, если трех- или двухходовой на нагревателе открывается на 100% при запуске. Можно играться этим параметром, уменьшая его.

2. Когда автоматика вырубает вентилятор по термостату, то в каком положении трех- или двухходовой? В 0%? Подстраивайте ПИД.

Цитата
Система работает если уставку ставить так же до ~+38 и постепено опускать на пару градусов пока не дойду до нужной температуры

3. Это такой "ручной ПИД" получается))

4. Такой эффект может наблюдаться при переразмеренном калорифере или при слишком завышенных параметрах воды (что, по сути, одно и то же), но там термостат на воде должен срабатывать быстрее.

5. Термостат не грубите, лучше проверте, правильно ли контроллер интерпритирует сигнал от него.
xomayk89
Цитата(zavhoz777 @ 29.1.2015, 12:27) *
2. Когда автоматика вырубает вентилятор по термостату, то в каком положении трех- или двухходовой? В 0%? Подстраивайте ПИД.


Треходовой по 0%, приходил автоматчик подбирал настройки ПИД, но без результатов. Так же как и я ловил температура в ручную, но через не которое время ее снова разогревала и охлаждая вырубалась только температура была ниже (~+25). После осмотра инженером VTS был дан вердикт: 1) Слабый циркуляционный насос, и маленький трехходовой кран. Страно это слышать когда система отработала 3 года и до этого они об этом не говорили, и в здании стоит еще две такие приточки одна из них мощнее и абсолютно такой же насос и трехходовой вытягивает.
Utatane Piko
Клапан в 0% и будет, если воздух перегрет относительно уставки.
G_Ivan
Цитата(xomayk89 @ 2.2.2015, 23:02) *
Треходовой по 0%, приходил автоматчик подбирал настройки ПИД, но без результатов. Так же как и я ловил температура в ручную, но через не которое время ее снова разогревала и охлаждая вырубалась только температура была ниже (~+25). После осмотра инженером VTS был дан вердикт: 1) Слабый циркуляционный насос, и маленький трехходовой кран. Страно это слышать когда система отработала 3 года и до этого они об этом не говорили, и в здании стоит еще две такие приточки одна из них мощнее и абсолютно такой же насос и трехходовой вытягивает.

А за три года сколько раз эту систему мыли ?
Могла засериться и при промывке, причём может быть "холодный" участок (в котором слабая циркуляция) от которого и идёт сработка капиляра.
Тепловизора нет глянуть ?