Добрый день.
Помогите пожалуйста с выставление параметров в ПВ VTS. Дело в том, что система после запуска сильно прогревается до +38, когда уставка стоит до +23 (по приточному датчику), после приточка отключает рекуператор (роторный) и водяной нагреватель для охлаждения, когда температура падает до +31 (бывает больше или меньше) система отключается с ошибкой А-34 (обмерзание термостата, стоит на +7), после прогрева начинает все манипуляции по включению заново, и так бесконечно, работает максмимум минут 5. Система работает если уставку ставить так же до ~+38 и постепено опускать на пару градусов пока не дойду до нужной температуры, главное чтоб хотя бы рекуператор не переставал работать иначе снова будет обмерзание термостата на калорифере. Проблема еще в том, что при резком скачке внешний температуры, система не успевает отработать (прогреть воздух или плавно охладить) приходится таким же методом снова отлаживать ее работу. На удивление на другом этаже такая же система VTS с таким же параметрами и ПИД регуляторами работает без проблем.