|
  |
частотный преобразователь для насоса |
|
|
|
29.1.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Уважаемые Коллеги! На Ваш суд прикрепляю схему электрическую принципиальную управления насосом с применением частотного преобразователя
Прикрепленные файлы
22A_1.dwg ( 103,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 116
|
|
|
|
|
3.3.2015, 18:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Уважаемый Нкушник! Посмотрел вашу схему и советую Вам посмотреть ее на предмет - Как заставить работать такое?
|
|
|
|
|
3.3.2015, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Уважаемый Ludvig! Моя схема разработана для комплекта ЭМ Силовое электрооборудование В комплекте автоматизация предусматривается датчик и контроллер фирмы ОВЕН Следует заметить,что эта схема реализована на нескольких предприятиях с учетом датчика и контроллера фирмы ОВЕН Раздел АВТОМАТИЗАЦИЯ выполняла другая организация
|
|
|
|
|
3.3.2015, 20:57
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Уважаемый Нкушник! Обратите внимание на маркировку силовых элементов. Меня за такое уволили бы сразу. А у вас эта схема реализована на нескольких предприятиях
Сообщение отредактировал Ludvig - 3.3.2015, 20:58
|
|
|
|
|
3.3.2015, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Нкушник @ 3.3.2015, 21:04)  Раздел АВТОМАТИЗАЦИЯ выполняла другая организация Вообще то такие проекты изначально желательно делать в одной организации, чтоб не уходило на согласование и утряску несколько месяцев, а то и годы.., и эксплуатация не выискивала и исправляла косяки.. http://www.youtube.com/watch?v=2wxL3DYen5g
|
|
|
|
|
4.3.2015, 4:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Ludvig @ 3.3.2015, 21:57)  Уважаемый Нкушник! Обратите внимание на маркировку силовых элементов. Меня за такое уволили бы сразу. А у вас эта схема реализована на нескольких предприятиях А что Вас не устраивает обозначение силовых элементов? Это разве "вселенский потоп"? Я привык обозначать элементы с наименьшим количеством символов,но понятных монтажнику,наладчику и. главное,ЭКСПЛУАТАЦИИ Представьте себе,я проработал в проектном институте в одном и том же отделе 53 года и никто меня не уволил из-за позиционого обозначения В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе (пенсия) Итак после достижения пенсионного возраста проработал 18 лет Нашел удаленную работу,чтобы не отстать от времени в части СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Располагаю массой технической документацией для разработки технического задания на изготовление щитов НКУ За время работы мною разработаны уйма схем для предприятий угольной промышленности и я этим горжусь,что какую-то лепту внес своим скромным трудом, включая в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ Благодарю за субъективное замечание Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.3.2015, 22:25)  Вообще то такие проекты изначально желательно делать в одной организации, чтоб не уходило на согласование и утряску несколько месяцев, а то и годы.., и эксплуатация не выискивала и исправляла косяки.. http://www.youtube.com/watch?v=2wxL3DYen5gДа,уважаемый Сергей Валерьевич! Я с этим утверждением согласен Когда я работал в отделе,рабочую документацию по автоматизации разрабатывал рядом сидящий Коллега Но при удаленной работе этот комплект рабочей документации я не могу выполнять, тем более программирование контроллеров И с Заказчиком договорились ,что я выполняю только комплект СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, включая ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА НКУ Благо,у меня есть такой опыт
|
|
|
|
|
4.3.2015, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838

|
Цитата(Нкушник @ 4.3.2015, 4:57)  А что Вас не устраивает обозначение силовых элементов? Я думаю его не устраивает то, что разные автоматы, контакторы, тепловухи имеют одинаковое обозначение. От себя добавлю: Зачем автомат после частотника? Зачем контактор и тепловуха перед частотником? Почему амперметр включен только в цепь без частотника? В общем, я бы так не сделал.
|
|
|
|
|
4.3.2015, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2015
Пользователь №: 261018

|
А я просто не понимаю, что за параллельное питание? это байпас? тогда зачем частотник, а не плавный пуск? да и у плавного пуска есть свой байпас внутри...
Да, вроде бы разные элементы, а названы одинаково
|
|
|
|
|
4.3.2015, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Ser Jon @ 4.3.2015, 10:30)  Я думаю его не устраивает то, что разные автоматы, контакторы, тепловухи имеют одинаковое обозначение.
От себя добавлю: Зачем автомат после частотника? Зачем контактор и тепловуха перед частотником? Почему амперметр включен только в цепь без частотника? В общем, я бы так не сделал. В данной схеме применены блоки управления, состоящие из составных аппаратов именно автомат силовой цепи,автомат защиты, тепловое реле Обозначения этих составных аппаратов принято по заводской документации И каждый блок управления и его контакты обведены прямоугольником и над каждом прямоугольнике дано позиционное обозначение блока управления Тип блока управления указывает на его определенные параметры (ток силовой цепи,напряжение цепей управления) Блок управления перед частотником принят для его включения от контроллера (см. цепь катушки блока управления 1А3) Предусмотрен переключатель (сеть-байпас и частотник) Амперметр включен в цепь байпаса по просьбе Заказчика для настройки Автомат после частотника принят только для того, чтобы на выходных зажимах частотника не было напряжения при ручном управлении(байпасе) Можно было применить рубильник переключатель Я доволен,Коллеги,что тема,затронутая мной , не оставила равнодушных Цитата(tyrgin @ 4.3.2015, 18:58)  А я просто не понимаю, что за параллельное питание? это байпас? тогда зачем частотник, а не плавный пуск? да и у плавного пуска есть свой байпас внутри...
Да, вроде бы разные элементы, а названы одинаково Включение частотника представляет классическую схему Для управления насосом в данном случае применяется только частотник Тем более,что это требование записано в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ Цитата(Ser Jon @ 4.3.2015, 10:30)  Я думаю его не устраивает то, что разные автоматы, контакторы, тепловухи имеют одинаковое обозначение.
От себя добавлю: Зачем автомат после частотника? Зачем контактор и тепловуха перед частотником? Почему амперметр включен только в цепь без частотника? В общем, я бы так не сделал. А как бы Вы разработали схему Любопытно посмотреть альтернативную схему
|
|
|
|
|
4.3.2015, 20:20
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Я готов представить такую схему. Техзадание в студию! Вы зря обижаетесь. Сегодня был на собеседовании в проектной конторе. Строили они из себя крутых проектировщиков, а оказалось делают только стадию П, а рабочку им даже не предлагают. Это Aльфaпрoeкт. Так что все относительно.
|
|
|
|
|
4.3.2015, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Нкушник @ 4.3.2015, 23:32)  В данной схеме применены блоки управления, состоящие из составных аппаратов именно автомат силовой цепи,автомат защиты, тепловое реле Обозначения этих составных аппаратов принято по заводской документации И каждый блок управления и его контакты обведены прямоугольником и над каждом прямоугольнике дано позиционное обозначение блока управления Тип блока управления указывает на его определенные параметры (ток силовой цепи,напряжение цепей управления) Блок управления перед частотником принят для его включения от контроллера (см. цепь катушки блока управления 1А3) Предусмотрен переключатель (сеть-байпас и частотник) Амперметр включен в цепь байпаса по просьбе Заказчика для настройки Автомат после частотника принят только для того, чтобы на выходных зажимах частотника не было напряжения при ручном управлении(байпасе) Можно было применить рубильник переключатель Я доволен,Коллеги,что тема,затронутая мной , не оставила равнодушных
Включение частотника представляет классическую схему Для управления насосом в данном случае применяется только частотник Тем более,что это требование записано в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ
А как бы Вы разработали схему Любопытно посмотреть альтернативную схему Это не схема, а "ужас летящий на крыльях ночи". Начиная с того, что вся система управления мягко говоря не читаема. Разобраться что имели в виду практически нереально. Второе, если у вас там пачка автоматов/контакторов и прочих элементов, то какого они все носят одинаковое обозначение? Вот у Вас стоят два контактора и оба КМ1. Сбоку катушки контакторов КМ1. Какая из них к какому относится? По названию блока догадываться? В топку такие схемы. Если автоматов несколько, то обозначаем QF1, QF2 и так далее, контакторы КМ1, КМ2 и далее по списку. Тогда никаких разночтений не будет. Зачем Вам тепловое реле перед частотником? Он сам токи потребления лучше любого теплового реле просчитает... Схема переключения требующая переключить пачку элементов вручную нежизнеспособна. Чуть раньше или чуть позже что-нибудь забудут. Все должно переключаться автоматом - одним тумблером, да еще и с блокировками которые не позволят включить одновременно то, что не должно включаться одновременно. На выходе тогда тоже поставьте контактор. Схема управления говорите классическая? Да, классическая. Для контактора и без частотника. Не надо дергать питание частотника. Из этого ничего хорошего не получится. Долго, неэффективно и чревато его сгоранием. У любого частотника есть управляющие входы. Достаточно просто завести управляющие сигналы на них. Вот тогда будет классическая схема управления частотником. Тем более если сигнал подается контроллером. Амперметр на байпасной линии... а почему на одну фазу? Лучше бы реле контроля фаз поставили. Толку было бы больше. А то легким движением руки в щитке вентилятор могут раскрутить в другую сторону.
|
|
|
|
|
5.3.2015, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(SVKan @ 4.3.2015, 21:34)  Это не схема, а "ужас летящий на крыльях ночи". Начиная с того, что вся система управления мягко говоря не читаема. Разобраться что имели в виду практически нереально. Второе, если у вас там пачка автоматов/контакторов и прочих элементов, то какого они все носят одинаковое обозначение? Вот у Вас стоят два контактора и оба КМ1. Сбоку катушки контакторов КМ1. Какая из них к какому относится? По названию блока догадываться? В топку такие схемы. Если автоматов несколько, то обозначаем QF1, QF2 и так далее, контакторы КМ1, КМ2 и далее по списку. Тогда никаких разночтений не будет. Зачем Вам тепловое реле перед частотником? Он сам токи потребления лучше любого теплового реле просчитает... Схема переключения требующая переключить пачку элементов вручную нежизнеспособна. Чуть раньше или чуть позже что-нибудь забудут. Все должно переключаться автоматом - одним тумблером, да еще и с блокировками которые не позволят включить одновременно то, что не должно включаться одновременно. На выходе тогда тоже поставьте контактор. Схема управления говорите классическая? Да, классическая. Для контактора и без частотника. Не надо дергать питание частотника. Из этого ничего хорошего не получится. Долго, неэффективно и чревато его сгоранием. У любого частотника есть управляющие входы. Достаточно просто завести управляющие сигналы на них. Вот тогда будет классическая схема управления частотником. Тем более если сигнал подается контроллером. Амперметр на байпасной линии... а почему на одну фазу? Лучше бы реле контроля фаз поставили. Толку было бы больше. А то легким движением руки в щитке вентилятор могут раскрутить в другую сторону. Наверное Вы не поняли предыдущее мое объяснение по поводу одинакового обозначения автоматов контакторов и теплового реле Прошу еще раз прочитать про это По всей видимости Вы АВТОМАТЧИК и не знакомы с блоками управления,у которых обозначения аппаратов принимаются только по заводской документации Немного пояснений насчет амперметра Принято в принципиальных схемах управления электроприводами амперметр включать только в одну фазу и в заводских типовых схемах блоков управления предусмотрен только один трансформатор тока Цитата(Ludvig @ 4.3.2015, 21:20)  Я готов представить такую схему. Техзадание в студию! Вы зря обижаетесь. Сегодня был на собеседовании в проектной конторе. Строили они из себя крутых проектировщиков, а оказалось делают только стадию П, а рабочку им даже не предлагают. Это Aльфaпрoeкт. Так что все относительно. С любопытством жду схему(схемы) Может быть что-то полезное извлеку
|
|
|
|
|
5.3.2015, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Нкушник @ 5.3.2015, 22:43)  Наверное Вы не поняли предыдущее мое объяснение по поводу одинакового обозначения автоматов контакторов и теплового реле Прошу еще раз прочитать про это По всей видимости Вы АВТОМАТЧИК и не знакомы с блоками управления,у которых обозначения аппаратов принимаются только по заводской документации Немного пояснений насчет амперметра Принято в принципиальных схемах управления электроприводами амперметр включать только в одну фазу и в заводских типовых схемах блоков управления предусмотрен только один трансформатор тока Я даже затрудняюсь оценить кто именно Вы. Видел очень много документации, и рисовал оную. И заводскую и не заводскую. И российскую и буржуйскую. И нарисованную "на коленке", и конструкторскую очень даже серьезных производителей, и выполненную для тех же энергосистем специальными проектными институтами. Во всех случаях все элементы на принципиальной или однолинейной схеме всегда имели свои обозначения, различные для каждого элемента. Если подходить строго, то к чертежу прилагается спецификация, где все элементы расписаны по типам, ГОСТам, характеристикам и т.п. Если Вы лично привыкли по другому, то не надо говорить что именно так это и надо делать. Так делать не надо. И мне лично побоку ваши разъяснения по данному поводу. Я видел очень много самой разной документации и Вы единственный уникум который сделал именно так... В конце концов откройте ГОСТ на однолинейные схемы и почитайте. Там про нумерацию написано вполне четко. Вы можете не верить мне, но требования стандарта соблюдать надо. Если хотите, чтобы Вас понимали правильно... И про реле контроля фаз на байпасной линии я упомянул вовсе не для красного словца. Изменение порядка чередования фаз, в том числе выполненное до вашего щитка закрутит Ваш вентилятор в обратную сторону. Такие вещи как минимум нежелательны... И про схему управления частотником тоже не для разнообразия написал. Если Вы хотите читать, только то, что будет исключительно подтверждать Вашу мысль, и отвергаете любые замечания не совпадающие с Вашим "весьма оригинальным" видением вопроса, то зачем Вы вообще сюда пришли? Думаете Вас здесь погладят по головке и скажут какой Вы молодец?
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
5.3.2015, 20:32
|
Guest Forum

|
Если схему каждого блока не показывать в общей схеме то гда опросов бы не возникло. т.е. квадрат с входными/выходными клеммами 1А1 или 1А2 и где нибудь отдельно разрисовка схемы этого блока .
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 5.3.2015, 20:34
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
5.3.2015, 22:47
|
Guest Forum

|
Если эти блоки покупные, то непонятно зачем их рисовать, достаточно условного изображения с присоединительными клеммами и записи в спецификации.
|
|
|
|
|
6.3.2015, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Utatane Piko @ 5.3.2015, 23:47)  Если эти блоки покупные, то непонятно зачем их рисовать, достаточно условного изображения с присоединительными клеммами и записи в спецификации. Эти блоки управления не покупные и изготавливаются на том же заводе,на котором изготавливается щит НКУ При этом прикрепляю заводскую техническую информацию ( 5050_1.doc) Схемы электрические принципиальные в Автокадовском формате для использования в качестве блоков для разработки конкретных схем (5050.dwg) Монтажный символ одного из блоков управления для разработки схемы электрической соединений щита НКУ и схемы подключения щита НКУ (БМС5450.dwg) Эти прикрепления выполнил для того,чтобы Коллеги поняли особенности разработки схем электрических управления электроприводами при применении НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ , а именно БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ Этим самым старался объяснить позиционные обозначения составных аппаратов (блоков управления) Цитата(Ludvig @ 4.3.2015, 21:20)  Я готов представить такую схему. Техзадание в студию! Вы зря обижаетесь. Сегодня был на собеседовании в проектной конторе. Строили они из себя крутых проектировщиков, а оказалось делают только стадию П, а рабочку им даже не предлагают. Это Aльфaпрoeкт. Так что все относительно. Жду с нетерпением обещанную разработанную Вами схему
|
|
|
|
|
7.3.2015, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
а не проще открыть темку,хотя бы эту http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96647почитать, подумать, пролистать буквари производителей ПЧ, использовать уже готовые схемы реализации желаемого, при этом сохраняется еще и гарантия завода производителя, при условии правильного подбора им же предложенного защитного оборудования. А не изобретать велосЭпед, теряя при этом гарантию на ПЧ...
|
|
|
|
Гость_Utatane Piko_*
|
7.3.2015, 12:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Нкушник @ 6.3.2015, 17:57)  Эти блоки управления не покупные особой разницы тоже нет. условное изображение блока с входными/выходными блоками и запись в спецификацию типа блок 1A1 АГИЕ ХХХ.ХХХ. Схема блока в отдельном чертеже в документации на этот блок. Понятно, что лучше читается , когда все схемы на одном листе, но по моему это не совсем правильно так делать. имхо
|
|
|
|
|
7.3.2015, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Utatane Piko @ 7.3.2015, 13:18)  особой разницы тоже нет. условное изображение блока с входными/выходными блоками и запись в спецификацию типа блок 1A1 АГИЕ ХХХ.ХХХ. Схема блока в отдельном чертеже в документации на этот блок. Понятно, что лучше читается , когда все схемы на одном листе, но по моему это не совсем правильно так делать. имхо Так принято оформлять схемы электрические принципиальные управления электроприводами в соответствии с нормалями ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" (г Москва) Этот институт являлся головным институтом по проектированию электрической части и в свое время выпустил массу нормалей и рекомендаций У меня такое впечатление, что на этом форуме преобладают АВТОМАТЧИКИ или КОНСТРУКТОРА ( не обижайтесь ,пожалуйста) В конструкторской документации они в своих спецификациях либо в перечнях элементов расписывают все, вплоть до винтиков Просто надо привыкнуть читать электрические схемы принципиальные управления электроприводами Ни один монтажник , наладчик и заказчик не предъявлял такого рода претензии Замечали только ошибки технического характера ( например, контакт какого либо реле размещен не там и т. д. ) Уважаемые Коллеги! Кто-нибудь отважится выложить свою схему управления электроприводом насоса с применением частотника ? Или коммерческая тайна?
|
|
|
|
|
7.3.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Нкушник @ 7.3.2015, 15:01)  Уважаемые Коллеги! Кто-нибудь отважится выложить свою схему управления электроприводом насоса с применением частотника ? Или коммерческая тайна? А зачем? есть уже все в документации на ПЧ... ну добавляю кое что от себя, если надо..
|
|
|
|
|
7.3.2015, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.3.2015, 15:35)  А зачем? есть уже все в документации на ПЧ... ну добавляю кое что от себя, если надо.. При всем уважении к Коллегам на этом форуме, я бы хотел посмотреть схему электрическую принципиальную управления электроприводом насоса (вентилятора) для конкретного объекта и стиль оформления Сергей Валерьевич! Вы постоянно ссылаетесь на документацию ПЧ А я бы хотел КОНКРЕТИКУ , а не рисунки из документации ! Дождусь ли я схему ? Надеюсь так же и на интерес других Коллег к этой схеме
|
|
|
|
|
9.3.2015, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Нкушник @ 7.3.2015, 18:53)  А я бы хотел КОНКРЕТИКУ , а не рисунки из документации ! Дождусь ли я схему ? Надеюсь так же и на интерес других Коллег к этой схеме А можно вопрос? в чем глубокий смысл? для какой инспекции? если интересует реализация, то можно глянуть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=551либо http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17421а так это вообще то интеллектуальная собственность... кто пожелает,выложит...
|
|
|
|
|
10.3.2015, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Ludvig @ 4.3.2015, 20:20)  Я готов представить такую схему. Техзадание в студию! Вы зря обижаетесь. Сегодня был на собеседовании в проектной конторе. Строили они из себя крутых проектировщиков, а оказалось делают только стадию П, а рабочку им даже не предлагают. Это Aльфaпрoeкт. Так что все относительно. Жду с нетерпением!
|
|
|
|
|
10.3.2015, 6:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.3.2015, 18:35)  А можно вопрос? в чем глубокий смысл? для какой инспекции? если интересует реализация, то можно глянуть http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=551либо http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17421а так это вообще то интеллектуальная собственность... кто пожелает,выложит... Уважаемый Сергей Валерьевич! Мы здесь и находимся для того,чтобы учиться и делиться своими наработками Я на форумах www.proektant.org и www.proekt.by выложил массу своих наработок и массу нормативных документов и технической информации по НКУ и без сожаления,что это интеллектуальная собственность Я согласен,кто пожелает,тот выложит.... Но я, повторяю, не жалею об этом и по мере разработок буду в дальнейшем выкладывать
|
|
|
|
|
10.5.2015, 2:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.11.2008
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202

|
Цитата(Нкушник @ 3.3.2015, 15:33)  Уважаемые Коллеги! На Ваш суд прикрепляю схему электрическую принципиальную управления насосом с применением частотного преобразователя Посмотрел схему Оформлена хорошо. Практически малобюджетный стандарт на такие схемы получился, если бы вместо автомата 1QF1 применили выключатель нагрузки - а еще перекидной рубильник. Несколько вопросов 1) Почему 1SA2 указан на этом листе и он не увязан со схемой? У вас похоже кроме Рабочий насос, есть и Резервный насос? 2) Почему а) Блок управления БМ5150-4174CУХЛ4 380 В 125 А и б) Блок управления БМ51504174SУХЛ4 380 В 125 А отличаются одной буквой С в первом и S во втором случае? Потому, что во втором случае у вас варистор есть на катушке -КМ1 +1A3 или это ошибка, как и отсутствие (-) тире между150 и 417?
|
|
|
|
|
10.5.2015, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.11.2008
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202

|
Рубильник можно взять" Блок ввода БМ8110 (в качестве коммутационных аппаратов исполь- зованы рубильники серии ВРА1-2 (100А, 250А, 400А))" И тогда нет опасности включить 380В на выход ПЧ даже случайно.
|
|
|
|
|
10.5.2015, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Нормальная схема (читаемая, если знать что такое блок управления БУ от ЧЭАЗ). Я обычно в принципиальной схеме опускаю непринципиальные моменты (зажимы 1ХС). Цитата Система автоматизированного управления Обозначения контакта и его заводских зажимов даны произвольно Этот момент не понял. Провода уходят в другую схему? По ГОСТ надо уводить концы проводов к краю листа и давать обозначение схемы, в которую эти провода уходят. В этом случае контакт 1Т сбивает с толку.
|
|
|
|
|
10.5.2015, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(rantan02 @ 10.5.2015, 2:20)  Посмотрел схему Оформлена хорошо. Практически малобюджетный стандарт на такие схемы получился, если бы вместо автомата 1QF1 применили выключатель нагрузки - а еще перекидной рубильник. Несколько вопросов 1) Почему 1SA2 указан на этом листе и он не увязан со схемой? У вас похоже кроме Рабочий насос, есть и Резервный насос? 2) Почему а) Блок управления БМ5150-4174CУХЛ4 380 В 125 А и б) Блок управления БМ51504174SУХЛ4 380 В 125 А отличаются одной буквой С в первом и S во втором случае? Потому, что во втором случае у вас варистор есть на катушке -КМ1 +1A3 или это ошибка, как и отсутствие (-) тире между150 и 417? Цитата(rantan02 @ 10.5.2015, 9:26)  Рубильник можно взять" Блок ввода БМ8110 (в качестве коммутационных аппаратов исполь- зованы рубильники серии ВРА1-2 (100А, 250А, 400А))" И тогда нет опасности включить 380В на выход ПЧ даже случайно. Цитата(Михайло @ 10.5.2015, 11:16)  Нормальная схема (читаемая, если знать что такое блок управления БУ от ЧЭАЗ).
Я обычно в принципиальной схеме опускаю непринципиальные моменты (зажимы 1ХС).
Этот момент не понял. Провода уходят в другую схему? По ГОСТ надо уводить концы проводов к краю листа и давать обозначение схемы, в которую эти провода уходят. В этом случае контакт 1Т сбивает с толку. Уважаемые Коллеги! Постараюсь ответить по порядку поставленных вопросов Переключатель 1SA2 принят только для выбора насоса (рабочий резервный) и он установлен на силовом щите НКУ, который установлен в машинном зале насосной Приняты блоки Б5150-4174СУХЛ4 и БМЗ5151-4174SУХЛ4 Все правильно по техинформации корпорации ЭЛЕКТРОАППАРАТ город Чебоксары Можно принять и рубильник перекидной, либо устройство ввода резерва INS250 3П компании SCHNEIDER ELECTRIC, но автомат принят только для защиты кабеля Для коммутации отходящих кабелей приняты силовые зажимы и они обязаны указаны в схеме принципиальной электрической для технического задания на изготовления щита НКУ Контакт 1Т приходит от щита контроллеров и дополнительных пояснений на схеме не требуется Благодарю Коллег за ценные советы
|
|
|
|
|
10.5.2015, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(rantan02 @ 10.5.2015, 2:20)  Посмотрел схему Оформлена хорошо. Практически малобюджетный стандарт на такие схемы получился, если бы вместо автомата 1QF1 применили выключатель нагрузки - а еще перекидной рубильник. Несколько вопросов 1) Почему 1SA2 указан на этом листе и он не увязан со схемой? У вас похоже кроме Рабочий насос, есть и Резервный насос? 2) Почему а) Блок управления БМ5150-4174CУХЛ4 380 В 125 А и б) Блок управления БМ51504174SУХЛ4 380 В 125 А отличаются одной буквой С в первом и S во втором случае? Потому, что во втором случае у вас варистор есть на катушке -КМ1 +1A3 или это ошибка, как и отсутствие (-) тире между150 и 417? Цитата(rantan02 @ 10.5.2015, 9:26)  Рубильник можно взять" Блок ввода БМ8110 (в качестве коммутационных аппаратов исполь- зованы рубильники серии ВРА1-2 (100А, 250А, 400А))" И тогда нет опасности включить 380В на выход ПЧ даже случайно. Цитата(Михайло @ 10.5.2015, 11:16)  Нормальная схема (читаемая, если знать что такое блок управления БУ от ЧЭАЗ).
Я обычно в принципиальной схеме опускаю непринципиальные моменты (зажимы 1ХС).
Этот момент не понял. Провода уходят в другую схему? По ГОСТ надо уводить концы проводов к краю листа и давать обозначение схемы, в которую эти провода уходят. В этом случае контакт 1Т сбивает с толку. Уважаемые Коллеги! Постараюсь ответить по порядку поставленных вопросов Переключатель 1SA2 принят только для выбора насоса (рабочий резервный) и он установлен на силовом щите НКУ, который установлен в машинном зале насосной Приняты блоки Б5150-4174СУХЛ4 и БМЗ5151-4174SУХЛ4 Все правильно по техинформации корпорации ЭЛЕКТРОАППАРАТ город Чебоксары Можно принять и рубильник перекидной, либо устройство ввода резерва INS250 3П компании SCHNEIDER ELECTRIC, но автомат принят только для защиты кабеля Для коммутации отходящих кабелей приняты силовые зажимы и они обязаны быть указаны в схеме принципиальной электрической для технического задания на изготовления щита НКУ Контакт 1Т приходит от щита контроллеров и дополнительных пояснений на схеме не требуется Благодарю Коллег за ценные советы
Сообщение отредактировал Нкушник - 10.5.2015, 13:35
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|