|
  |
Тепловая нагрузка при паровом отоплении, Тепловая нагрузка при паровом отоплении производственного здания |
|
|
|
3.2.2015, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Добрый день. Необходимо выполнить расчет тепловой нагрузки здания при использовании парового отопления. Начал считать по методике МДС 41-4.2000, но она разработана для водяных систем коммунального теплоснабжения. Возник вопрос, по какой методике или формуле мне правильно выполнить расчет тепловой нагрузки и годового потребления тепла зданием при паровом отоплении?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930

|
Для определения теплопотерь здания не имеет никакого значения каким способом их будут компенсировать, хоть костры жгите. По МДС 41-4.2000 вы получите только орейнтировочное значение, и то всё зависит от здания. Правильнее всего определить нагрузку по ограздающим конструкциям.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Спасибо за ответ. Согласен с Вами. Не принципиален способ расчета, главное чтобы был правильный и соответствовал законодательству для включения данного расчета в договор теплоснабжения. Но меня смущает, что в существующем договоре на определение объема годового потребления приведена формула с использованием удельной нормы пара на 1 м3 здания и его энтальпия Qгод=qнорма*Vзд*Jпара*24x*Z*0,000001 Что -то можете сказать по данному поводу?
Сообщение отредактировал Алекs - 3.2.2015, 11:40
|
|
|
|
|
3.2.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
"...удельной нормы пара на 1 м3 здания и его энтальпия".... Похоже самодеятельность какая то. Расшифруйте составляющие, плз.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Одно из зданий они рассчитывают так: Объем отапливаемого здания Vзд - 475 м3 Удельная норма пара на 1 м3 здания, q 3 - 0,056 кг/м Энтальпия пара при Р=1,1 кгс/см2 Jпара - 644,75 ккал/кг Продолжительность работы системы Z - 5088 ч Подставили в формулу и получили годовой объем потребления 87,3 Гкал.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
А энтальпию конденсата вычитать кто будет?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Цитата(Галиев @ 3.2.2015, 14:28)  А энтальпию конденсата вычитать кто будет?  Можно Вас попросить прописать формулу правильную?! Вроде разбираетесь как оно должно быть на самом деле.. Или куда заглянуть, чтобы подсмотреть
|
|
|
|
|
3.2.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
"Удельная норма пара на 1 м3 здания, q 3 - 0,056 кг/м" Что за норма такая, для какого климатического пояса? Местная придумка?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Цитата(анат @ 3.2.2015, 15:26)  "Удельная норма пара на 1 м3 здания, q 3 - 0,056 кг/м" Что за норма такая, для какого климатического пояса? Местная придумка? Без понятия тоже. Климатические параметры относятся к г. Ухта. Вот и хочу уточнить как мне по правильному рассчитать. А этот существующий расчет меня самого заинтересовал - хочу тоже разобраться откуда ноги растут!!!
|
|
|
|
|
3.2.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
Если знаете объем можно проверить - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8950. А так нестыковка имхо. Приведенная Вами формула предполагает 212 суток продолжительность ОС. Для Ухты она поболе будет, имхо.
Сообщение отредактировал анат - 3.2.2015, 13:53
|
|
|
|
|
3.2.2015, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Галиев @ 3.2.2015, 12:28)  А энтальпию конденсата вычитать кто будет?  Это если есть возврат конденсата. А вообще конечно формула мутная какая-то. Сделано так, чтобы трудно было проверить правильность расчета Удельная норма пара - и кто это так нормировал, интересно?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Цитата(анат @ 3.2.2015, 15:46)  А так нестыковка имхо. Приведенная Вами формула предполагает 212 суток продолжительность ОС. Для Ухты она поболе будет, имхо. 212 суток потому, что здания производственные и необходимая температура в отопительный период +10 град. Как я понял.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Алекs @ 3.2.2015, 14:21)  212 суток потому, что здания производственные и необходимая температура в отопительный период +10 град. Как я понял. Длительность отопительного периода не зависит от назначения здания, начало и конец ОП устанавливается распоряжением ОМСУ.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Цитата(KARTS @ 3.2.2015, 16:31)  Длительность отопительного периода не зависит от назначения здания, начало и конец ОП устанавливается распоряжением ОМСУ. Это по факту. А если на перспективу? Т.е. по нормативке нужно рассчитывать. Я недосказал. СНиПе "Строительная климатология" для 3 разных температур 0, 8, 10 град. своя продолжительность периода. Хотя и там тоже значения больше чем по договору.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
У меня для вашего домика вышло где то Q год = 14 Гкал/год (укрупненно). Энергоаудит - рулит  !
Сообщение отредактировал анат - 3.2.2015, 15:18
|
|
|
|
|
3.2.2015, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Алекs @ 3.2.2015, 14:48)  Это по факту. А если на перспективу? Т.е. по нормативке нужно рассчитывать. Я недосказал. СНиПе "Строительная климатология" для 3 разных температур 0, 8, 10 град. своя продолжительность периода. Хотя и там тоже значения больше чем по договору.  В Указанном СНиПе"Строительная климатология" как раз таки указана расчётная продолжительность отопительного периода. Какие такие 0,8,10 град? Вы что не знаете при какой температуре должен начинаться отопительный сезон?
Сообщение отредактировал KARTS - 3.2.2015, 16:28
|
|
|
|
|
3.2.2015, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Возьмем к примеру теплоноситель - вода. Согласно погодозависимого графика меняется температура в подающем трубопроводе, остывая на некоторую величину теплоноситель отдает часть тепла. Система отопления здания компенсирует теплопотери через ограждающие конструкции поддерживая расчетную температуру воздуха в здании. При этом, мы отнимаем энтальпию обратки из энтальпии подачи и имеем Кю (два раза присесть  ). При отоплении паром мы должны учитывать то тепло, которое возвращается с конденсатом на источник теплоснабжения, т.е. не используется. Как будут изображать температурный график - непонятно. Если речь идет о договорных поставках тепла то стоит сильно призадуматься о покупке теплосчетчика. Или заказать у спецов отопительную характеристику здания - анат уже прикинул в уме.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Цитата Какие такие 0,8,10 град? Вы что не знаете при какой температуре должен начинаться отопительный сезон? Я просто пытаюсь понять откуда взялись 212 суток отопительного периода. И перебираю все возможные варианты...
|
|
|
|
|
3.2.2015, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Алекs @ 3.2.2015, 20:50)  Я просто пытаюсь понять откуда взялись 212 суток отопительного периода. И перебираю все возможные варианты... В нашей климатической зоне отопительный период длится 209 суток, с 01 октября по 30 апреля.
|
|
|
|
|
4.2.2015, 6:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Цитата(анат @ 3.2.2015, 17:16)  У меня для вашего домика вышло где то Q год = 14 Гкал/год (укрупненно). Энергоаудит - рулит  ! Можно расшифровать формулу, пож-та?!
|
|
|
|
|
4.2.2015, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Вот еще что люди говорят... Формула одна и та же, что для пара,что для теплофикационной воды. Только для воды она имеет несколько другой вид из-за того,что энтальпия это ни что иное как теплосодержание , т.е. I = C x t ("теплоёмкость умножить на температуру"). Конечно,формула правильная. Другое дело как определили энтальпию пара. В выборе этого параметра должны учитываться 2 компонента: давление и температура. Далее по H-S диаграмме или по таблицам Ривкина. При этом сразу видно какой пар: перегретый или насыщенный или влажный. Цитата(анат @ 3.2.2015, 17:16)  У меня для вашего домика вышло где то Q год = 14 Гкал/год (укрупненно). Энергоаудит - рулит  ! Это скорее всего у Вас получилась часовая нагрузка и в кВт.
Сообщение отредактировал Алекs - 4.2.2015, 8:44
|
|
|
|
|
4.2.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Вы ТСО или потребитель? В договор теплоснабжения нужна нагрузка в Гкал/час по проектным данным. Если проекта нет, то сделайте укрупнённо по Приложению 1 МДС 41-4.2000 и не "парьтесь". По теплосчётчику потом откорректирутесь. Годовую потребность тепловой энергии должен в ТСО давать потребитель.
|
|
|
|
|
4.2.2015, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Я потребитель. Проекта нет. Скорее всего так и сделаю. Цитата Годовую потребность тепловой энергии должен в ТСО давать потребитель. - это из закона? можно ссыльку?
|
|
|
|
|
4.2.2015, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
п.22 "Правил организации теплоснабжения в РФ", утв ПП РФ от 08.08.2012 №808.
|
|
|
|
|
4.2.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
Алекs возможно пригодится - исходные данные для расчета
_________.pdf ( 147,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 334
Сообщение отредактировал анат - 4.2.2015, 10:51
|
|
|
|
|
4.2.2015, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224

|
Всем спасибо! По результатам сообщу позже
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|