Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обязательно ли чугунный трубопровод должен быть в подвале жилого здания?
Павел Петров
сообщение 3.2.2015, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ti_net
сообщение 4.2.2015, 0:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115



Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

А крысы там должны быть по умолчанию ? ))) Можно, еще выполнить требования к ядерным бункерам-чтоб ни один вандал не посягнулся...

А если серьезно. Что вам в ТУ или УП Водоканала напишут, то вас Водоканал и заставит выполнить при согласовании у них же (не все конечно Водоканалы). Ответ-не обязан, но встречается, и может быть.

Сообщение отредактировал ti_net - 4.2.2015, 0:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.2.2015, 21:58
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Внутрянка водоканалов не касается.
Чугунину делают из соображений прочности в основном. Хотя, про крыс тоже неоднократно мнение слышу.
Где делают из цугунины, где нет.
Опасения в том, что при смыве в стояке в нижней точке создаётся давление. Грохот стоит приличный, если трубы пластиковые.
Кто-то опасается за отводы в основании стояка, а кто-то даже это в голову не берёт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 28.11.2015, 19:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Есть подвал административного здания с тех. помещениями (некатегорийные) через эти помещения проходят хоз-бытовая канализация и внутренний водосток, по стене (лежаки по 40м) с выходом в наружную сеть. Здание в два этажа, какая есть нормативная необходимость вести по подвалу чугун на хоз.быт и сталь на водосток?
Пока проштудировав темы и нормы вижу достаточным: на хоз.быт - ПП трубы с противопож. муфтами в перекрытиях; на водосток напорные ПВХ (хотя здание ниже 10м с учетом от воронки до выпуска, можно и без напорные, но так спокойнее) так же с муфтами в перекрытии. То есть сделать системы однородным материалом на этажах и по подвалу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2015, 20:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

пару раз нежным тросом пробъете засор сами, так и сразу за чугуняку станете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill23
сообщение 30.11.2015, 2:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.11.2015
Пользователь №: 283862



Спсибо за совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 3.12.2015, 11:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(Jester @ 28.11.2015, 19:39) *
Есть подвал административного здания с тех. помещениями (некатегорийные) через эти помещения проходят хоз-бытовая канализация и внутренний водосток, по стене (лежаки по 40м) с выходом в наружную сеть. Здание в два этажа, какая есть нормативная необходимость вести по подвалу чугун на хоз.быт и сталь на водосток?
Пока проштудировав темы и нормы вижу достаточным: на хоз.быт - ПП трубы с противопож. муфтами в перекрытиях; на водосток напорные ПВХ (хотя здание ниже 10м с учетом от воронки до выпуска, можно и без напорные, но так спокойнее) так же с муфтами в перекрытии. То есть сделать системы однородным материалом на этажах и по подвалу.

никто с такой ситуацией не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 3.12.2015, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



чем не нравится
Цитата(инж323 @ 28.11.2015, 21:53) *
пару раз нежным тросом пробъете засор сами, так и сразу за чугуняку станете.


а так можна и пластиком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 3.12.2015, 16:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
... трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

против вандалов есть замок, а против крыс масса систем дератизации. Если шум не беспокоит, то делайте и К1, и К2 из пластмассы. А, кстати, водопровод у Вас из чего?

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 3.12.2015, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaleksa
сообщение 23.8.2016, 15:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



СП10.13130.2009 п. 4.1.12 примечание 1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.

Пластик горит.
Кран пожарный в подвале ставить никто не хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 23.8.2016, 16:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Я лично в многоэтажках тоже чугун делаю в подвале из соображений прочности, как писал выше Водяной боюсь то что отводы выскочат. Сам живу на нижних этажах, так звук порой как будто по стояку камни сбрасывают. Ибо продукт жизнедеятельности сброшенный с 20 ого этажа, как мне кажется способен и человека убить rolleyes.gif .

Сообщение отредактировал Aerl - 23.8.2016, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2016, 15:24
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

Скан аргумента приложите. smile.gif
«Сказать, оно конечно, все можно, а ты поди демонстрируй»(с) Д.И. Менделеев.
Цитата(Polaleksa @ 23.8.2016, 15:56) *
СП10.13130.2009 п. 4.1.12 примечание 1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.

Пластик горит.
Кран пожарный в подвале ставить никто не хочет.

1. Не вижу слова "подвал" в нормах.
2. Зря не хочет. Вы гарантируете в подвале отсутствие сгораемых материалов и конструкций при эксплуатации? Смешно это - где же им быть как не в подвале? smile.gif
Вот и получается, что не ставя ПК в подвале (если они есть на этажах) Вы дважды нарушаете нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных