Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .
ti_net
Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

А крысы там должны быть по умолчанию ? ))) Можно, еще выполнить требования к ядерным бункерам-чтоб ни один вандал не посягнулся...

А если серьезно. Что вам в ТУ или УП Водоканала напишут, то вас Водоканал и заставит выполнить при согласовании у них же (не все конечно Водоканалы). Ответ-не обязан, но встречается, и может быть.
Водяной
Внутрянка водоканалов не касается.
Чугунину делают из соображений прочности в основном. Хотя, про крыс тоже неоднократно мнение слышу.
Где делают из цугунины, где нет.
Опасения в том, что при смыве в стояке в нижней точке создаётся давление. Грохот стоит приличный, если трубы пластиковые.
Кто-то опасается за отводы в основании стояка, а кто-то даже это в голову не берёт...
Jester
Есть подвал административного здания с тех. помещениями (некатегорийные) через эти помещения проходят хоз-бытовая канализация и внутренний водосток, по стене (лежаки по 40м) с выходом в наружную сеть. Здание в два этажа, какая есть нормативная необходимость вести по подвалу чугун на хоз.быт и сталь на водосток?
Пока проштудировав темы и нормы вижу достаточным: на хоз.быт - ПП трубы с противопож. муфтами в перекрытиях; на водосток напорные ПВХ (хотя здание ниже 10м с учетом от воронки до выпуска, можно и без напорные, но так спокойнее) так же с муфтами в перекрытии. То есть сделать системы однородным материалом на этажах и по подвалу.
инж323
Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

пару раз нежным тросом пробъете засор сами, так и сразу за чугуняку станете.
Kirill23
Спсибо за совет
Jester
Цитата(Jester @ 28.11.2015, 19:39) *
Есть подвал административного здания с тех. помещениями (некатегорийные) через эти помещения проходят хоз-бытовая канализация и внутренний водосток, по стене (лежаки по 40м) с выходом в наружную сеть. Здание в два этажа, какая есть нормативная необходимость вести по подвалу чугун на хоз.быт и сталь на водосток?
Пока проштудировав темы и нормы вижу достаточным: на хоз.быт - ПП трубы с противопож. муфтами в перекрытиях; на водосток напорные ПВХ (хотя здание ниже 10м с учетом от воронки до выпуска, можно и без напорные, но так спокойнее) так же с муфтами в перекрытии. То есть сделать системы однородным материалом на этажах и по подвалу.

никто с такой ситуацией не сталкивался?
Dima_UA
чем не нравится
Цитата(инж323 @ 28.11.2015, 21:53) *
пару раз нежным тросом пробъете засор сами, так и сразу за чугуняку станете.


а так можна и пластиком
fantomas_1954
Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
... трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

против вандалов есть замок, а против крыс масса систем дератизации. Если шум не беспокоит, то делайте и К1, и К2 из пластмассы. А, кстати, водопровод у Вас из чего?
Polaleksa
СП10.13130.2009 п. 4.1.12 примечание 1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.

Пластик горит.
Кран пожарный в подвале ставить никто не хочет.
Aerl
Я лично в многоэтажках тоже чугун делаю в подвале из соображений прочности, как писал выше Водяной боюсь то что отводы выскочат. Сам живу на нижних этажах, так звук порой как будто по стояку камни сбрасывают. Ибо продукт жизнедеятельности сброшенный с 20 ого этажа, как мне кажется способен и человека убить rolleyes.gif .
Serg Ivanov
Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20) *
Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы blink.gif .

Скан аргумента приложите. smile.gif
«Сказать, оно конечно, все можно, а ты поди демонстрируй»(с) Д.И. Менделеев.
Цитата(Polaleksa @ 23.8.2016, 15:56) *
СП10.13130.2009 п. 4.1.12 примечание 1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.

Пластик горит.
Кран пожарный в подвале ставить никто не хочет.

1. Не вижу слова "подвал" в нормах.
2. Зря не хочет. Вы гарантируете в подвале отсутствие сгораемых материалов и конструкций при эксплуатации? Смешно это - где же им быть как не в подвале? smile.gif
Вот и получается, что не ставя ПК в подвале (если они есть на этажах) Вы дважды нарушаете нормы.