Цитата(Павел Петров @ 3.2.2015, 15:20)

Добрый день уважаемые форумчане. Обязательно ли трубопровод канализации (как К1 так и К2) в многоэтажном жилом доме в подвале должен быть чугунным? Аргументируется это тем, что трубопровод должен быть антивандальным и полипропиленовые трубы могут есть крысы

.
Скан аргумента приложите.

«Сказать, оно конечно, все можно, а ты поди демонстрируй»(с) Д.И. Менделеев.
Цитата(Polaleksa @ 23.8.2016, 15:56)

СП10.13130.2009 п. 4.1.12 примечание 1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Пластик горит.
Кран пожарный в подвале ставить никто не хочет.
1. Не вижу слова "подвал" в нормах.
2. Зря не хочет. Вы гарантируете в подвале отсутствие сгораемых материалов и конструкций при эксплуатации? Смешно это - где же им быть как не в подвале?

Вот и получается, что не ставя ПК в подвале (если они есть на этажах) Вы дважды нарушаете нормы.