Доброго дня.
Проектирую насосную для детского сада. По ТЗ хотят регулятор давления "после себя". Смущает меня его работоспособность в этом месте на объединенном водопроводе.
Выставлять же его придется на давление, которое создает насосная установка противопожарного водопровода.
"Задание на насосные станции водоснабжения, пожаротушения.
1. Расходы – согласно анкете и разделам ВК
2. Напоры в сети – согласно ТУ
3. Размещение оборудования - Помещение - №25
4. Насосные станции (водоснабжение, пожаротушения) применить «некомплектные». Применить насосы WILO, все прочее оборудование (обратные клапаны, арматура и т.д.) ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства.
5. Управление будет производиться (это будет в разделе автоматики и электрики) от станций управления СТЭП (водоснабжение с частотником, пожарка без частотника). Заложить в твоем разделе врезки и краны под датчики:
-температуры – коллектор до насосов (бобышка М20х1,5)
- давление – коллектор до насосов (кран 1/2")
- давление – коллектор после насосов 2 шт. (кран 1/2")
- реле давления – коллектор до насосов (кран 1/2")
- реле перепада давления на каждом насосе ( краны 1/2" до и после каждого насоса)
6. Предсмотреть в проекте подключение пожарной техники
7. Предусмотреть защиту от превышения давления при работе насосов (регулятор давления «после себя»)"