Zarat
Доброго дня.
Проектирую насосную для детского сада. По ТЗ хотят регулятор давления "после себя". Смущает меня его работоспособность в этом месте на объединенном водопроводе.
Выставлять же его придется на давление, которое создает насосная установка противопожарного водопровода.

"Задание на насосные станции водоснабжения, пожаротушения.
1. Расходы – согласно анкете и разделам ВК
2. Напоры в сети – согласно ТУ
3. Размещение оборудования - Помещение - №25
4. Насосные станции (водоснабжение, пожаротушения) применить «некомплектные». Применить насосы WILO, все прочее оборудование (обратные клапаны, арматура и т.д.) ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства.
5. Управление будет производиться (это будет в разделе автоматики и электрики) от станций управления СТЭП (водоснабжение с частотником, пожарка без частотника). Заложить в твоем разделе врезки и краны под датчики:
-температуры – коллектор до насосов (бобышка М20х1,5)
- давление – коллектор до насосов (кран 1/2")
- давление – коллектор после насосов 2 шт. (кран 1/2")
- реле давления – коллектор до насосов (кран 1/2")
- реле перепада давления на каждом насосе ( краны 1/2" до и после каждого насоса)
6. Предсмотреть в проекте подключение пожарной техники
7. Предусмотреть защиту от превышения давления при работе насосов (регулятор давления «после себя»)"




Водяной
При питье 10м дают, при пожаре - 15м. И вот из-за 5 м ставить регуляторы давления? И это для детского садика...
Предусмотреть защиту от повышения - современные насоски с частотниками не превышают установленного давления.
Регуляторы давления - слабое место любой системы водоснабжения, они не долговечны, т.к. качество воды обычно хреновое мягко говоря.
Да и с такими параметрами почему бы не предусмотреть одну единую установку.
И надо бы спросить у составителя, зачем ему это. Что-то сомнения берут, что в каких-либо садиках стоят регуляторы специально для защиты.
Травму можно получить только горячей водой, но никак не повышением давления на 5 м.
А для ГВС должны стоять терморегуляторы...Как-то надумано требование
americor
Здравствуйте. Возможно, это сделано для того, что бы, если сигнализация вдруг ложно сработала, а пожарные краны никто не открывает, при маленьком расходе давление воды в системе будет прыгать в пределах уставок реле давления (например 9-16 м), причём и холодной и горячей. Может быть, это ещё более нагнетает панику среди детей, которым нужно помыть руки и одеваться для эвакуации. В любом случае, не помешают, а будут забиваться от грязи - сантехники вытащат внутренности.
Zarat
Спасибо! По запросу, на уточнение ТЗ, не смогли ответить зачем регуляторы, убрали из задания. )