> Местная вытяжка чистых помещений микроэлектроники
login
сообщение 9.2.2015, 11:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2014
Из: Саранск
Пользователь №: 227384



Обрисую ситуацию:
Имеются чистые помещения класса ИСО 9,в которых устанавливаются ламинарные шкафы,создающие класс чистоты в рабочей зоне стола ИСО7.В этих шкафах производят процесс пайки.
ТАК ВОТ ПРОБЛЕМА:заказчик хочет,чтобы из ламинарного шкафа дополнительно вытягивался воздух непосредственно над местом пайки(т.е дым и вредные выделения прямо над платой).Но как осуществить всё это,ведь шкаф включается только когда производят в нем работу.Может кто сталкивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 9.2.2015, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Так в чем проблема? Встраиваете подвижный МО внутри шкафа. У нас есть подобные шкафы, только в задней стенке вытяжная решетка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 9.2.2015, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



поток воздуха из ламинарного шкафа может напрочь перебить факел всасывания от МО, так что хз.
У нас в городе на одном П/Я вытяжка при пайке была прям от жала паяльника, правда не вентилятор "сосал", а вакуум насос.
Да и странно это, цех сборка в ИСО9(1 000 000), а пайка в ИСО7 (10 000), зачем???

Добавлено:
Возможно, после пайки закрывают какую-либо гермозону, тогда понятно, почему пайка в ламинарном шкафу.

Сообщение отредактировал MD_ - 9.2.2015, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
login
сообщение 9.2.2015, 14:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2014
Из: Саранск
Пользователь №: 227384



Цитата(MD_ @ 9.2.2015, 14:09) *
поток воздуха из ламинарного шкафа может напрочь перебить факел всасывания от МО, так что хз.
У нас в городе на одном П/Я вытяжка при пайке была прям от жала паяльника, правда не вентилятор "сосал", а вакуум насос.
Да и странно это, цех сборка в ИСО9(1 000 000), а пайка в ИСО7 (10 000), зачем???

Добавлено:
Возможно, после пайки закрывают какую-либо гермозону, тогда понятно, почему пайка в ламинарном шкафу.


В том то и дело,что противоречий много.Но это всё желание заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 10.2.2015, 12:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Может прямо за платой поставить щелевую воронку которая будет втягивать дым уносимый потоком от шкафа?
Но монтажницы на это не пойдут.
Или часть столешницы заменить перфорацией...
Я бы некоторое время понаблюдал за процессом, побеседовал с работниками, может и придумали бы чего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных