Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электродвигатель
energetik.hknord
сообщение 11.2.2015, 6:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258220



Добрый день!
На предприятие купили "заморский" глазуровщик (агрегат для глазурирования рыбы), на котором для циркуляции воды стоят два насоса (асинхронныей двигатель с рабочим колесом на валу), при включении, один из насосов начал шуметь. Разбирал насос, рабоче колесо в норме, не забито. Включал насос без нагрузки-шума нет, как только заполняю водой и включаю в режим работы-шум появляется. Электрик говорит токи нормальные, движок прозванивал, всё в норме.
Подскажите пожалуйста, что ещё посмотреть, что может быть причиной шума.

И ещё вопрос, что за параметры указаны на шильдике движка: l/min, mca, cv, apm. И есть ли отечественные аналоги. (фото шильдика прикладываю)

Заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150210_095227.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 11.2.2015, 7:59
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



У вас насосы как я понимаю с мокрым ротором? Если так, то сразу напрашивается вопрос - вы выпускали воздух из ротора этого насоса перед включением? Шум чаще всего от пузырьков воздуха которые крутит в роторе...
По насосу - на шильдике написано что насос 1-скоростной (rpm=2900), но рассчитанный на 2 включения: треугольником на 230V~(I=7amp) или Y-соед. на 400V~(I=4amp). Насчёт параметра mca предположу что это предельные кратковременные токи выдерживаемые обмотками для соединений треугольником и Y (28,6А и 37,5А соответственно). Поищите в интернете техн. описание по названию эл/двигателя если интересны ещё какие-то подробности, хотя на мой взгляд и так полная информация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogin
сообщение 15.3.2015, 12:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.3.2015
Пользователь №: 262205



Добрый день. Подскажите пожалуйста как выбрать защиту для однофазного двигателя, работающего в повторно-кратковременном режиме (время работы 25сек, время цикла50сек).
шильдик:Прикрепленный файл  DSC_0005.JPG ( 626,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 16.3.2015, 7:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(energetik.hknord @ 11.2.2015, 10:05) *
И ещё вопрос, что за параметры указаны на шильдике движка: l/min, mca, cv, apm. И есть ли отечественные аналоги. (фото шильдика прикладываю)

l/min - расход в литрах в минуту
mca - высота подъема в метрах
cv - скорее всего мощность в л.с. (во всяком случае в характеристиках они указывают именно ее)
amp - ток в Амперах

Хараткристики и кривые глядеть здесь:
http://seaingenieria.cl/index/attachment.p...d_attachment=72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sidorenko1983
сообщение 18.3.2015, 12:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262534



Цитата(energetik.hknord @ 11.2.2015, 7:05) *
Добрый день!
На предприятие купили "заморский" глазуровщик (агрегат для глазурирования рыбы), на котором для циркуляции воды стоят два насоса (асинхронныей двигатель с рабочим колесом на валу), при включении, один из насосов начал шуметь. Разбирал насос, рабоче колесо в норме, не забито. Включал насос без нагрузки-шума нет, как только заполняю водой и включаю в режим работы-шум появляется. Электрик говорит токи нормальные, движок прозванивал, всё в норме.
Подскажите пожалуйста, что ещё посмотреть, что может быть причиной шума.

И ещё вопрос, что за параметры указаны на шильдике движка: l/min, mca, cv, apm. И есть ли отечественные аналоги. (фото шильдика прикладываю)

Заранее благодарю.



Да вот в этом и причина наверное, у знакомого похожее было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikvaruzh
сообщение 7.5.2015, 23:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2015
Пользователь №: 267264



Есть АД 75kw с перемотки.потребление по фазно 45.38.36ампер без нагрузки. гершил на обмотчиков, но меняя подключаемые обмотки местами последовательность потребления оставалась прежней.вольтаж390.393.395.
Есть мысли господа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 14.5.2015, 8:53
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(nikvaruzh @ 8.5.2015, 3:40) *
Есть АД 75kw с перемотки.потребление по фазно 45.38.36ампер без нагрузки. гершил на обмотчиков, но меняя подключаемые обмотки местами последовательность потребления оставалась прежней.вольтаж390.393.395.
Есть мысли господа?


что значит "меняя обмотки местами"? Если вы о перекидывании каждой обмотки на разные фазы - так в этом нет смысла т.к. напряжения практически идентичные, а сами обмотки физически как были в своих укладочных пазах (со всеми недостатками, так и остаются там). У вас в одной обмотке ток не нормальный (45А), скорее всего это межвитковое замыкание в обмотке. Есть довольно простой и 100% способ проверить это - разберите двигатель (полностью снимите ротор). Положите маленький стальной шарик в пустой статор и включите двигатель. Если есть межвитковое замыкание - шарик обкатиться по статору и остановится на обмотке с межвитковым замыканием. По-моему это лучшее что можно сделать в данной ситуации, теоретическими измышлениями и танцами с бубном вокруг двигателя можно заниматься до бесконечности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.5.2015, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Автомат защиты сработает. Наши обмотчики проделывали это, подключая двигатель звездой через трёхфазный понижающий трансформатор. Вот какое напряжение - уже не помню. Его же использовали для просушки отсыревших двигателей, включая на пониженное напряжение без ротора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных