> Пожаротушение здания ГРП, Внутреннее пожаротушение из пожарных кранов
turabekovm
сообщение 11.2.2015, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93581



Добрый день, дорогие специалисты!
Прошу Вашей помощи!
Ситуация такая, в данный момент проектирую Раздел ВК здания Головного распределительного пункта (ГРП), в котором предусмотрены помещения - РУ-20кВ, Трансформаторная подстанция (трансформаторы не маслянные), помещение для UPS, Аккумуляторная, Диспетчерский пункт, Серверная, кабинеты персонала, санузел, общий коридор..

Исходные данные:
Степень огнестойкости здания - II;
Категория здания по пожарной опасности - В;
Строительный объем здания - 4100 м3.

Согласно СНиП РК 4.01-41-2006* Таблица 2 - требуется внутреннее пожаротушение из пожарных кранов q=2х5 л/с.
Вопрос: есть ли пункт в нормативных документациях, где запрещено тушить водой данное здание, т.к. сами понимаете, что тушить водой трансформаторы, UPS и т.д. не целесообразно...

Также, в здании ГРП предусмотрено газовое автоматическое пожаротушение помещений (согласно нормам).
Если можно, то прошу дать подробный ответ на данный вопрос, ссылаясь на нормативную документацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.2.2015, 14:12
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

РД 34.15.109-91


РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий Раздел 11 и 12
РД 153-34.0-49.105-01 РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ну, судя по данным документам, водой всё таки тушат

Сообщение отредактировал Водяной - 11.2.2015, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных