turabekovm
Добрый день, дорогие специалисты!
Прошу Вашей помощи!
Ситуация такая, в данный момент проектирую Раздел ВК здания Головного распределительного пункта (ГРП), в котором предусмотрены помещения - РУ-20кВ, Трансформаторная подстанция (трансформаторы не маслянные), помещение для UPS, Аккумуляторная, Диспетчерский пункт, Серверная, кабинеты персонала, санузел, общий коридор..

Исходные данные:
Степень огнестойкости здания - II;
Категория здания по пожарной опасности - В;
Строительный объем здания - 4100 м3.

Согласно СНиП РК 4.01-41-2006* Таблица 2 - требуется внутреннее пожаротушение из пожарных кранов q=2х5 л/с.
Вопрос: есть ли пункт в нормативных документациях, где запрещено тушить водой данное здание, т.к. сами понимаете, что тушить водой трансформаторы, UPS и т.д. не целесообразно...

Также, в здании ГРП предусмотрено газовое автоматическое пожаротушение помещений (согласно нормам).
Если можно, то прошу дать подробный ответ на данный вопрос, ссылаясь на нормативную документацию!
Водяной
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

РД 34.15.109-91


РД 153-34.0-49.101-2003 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий Раздел 11 и 12
РД 153-34.0-49.105-01 РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ну, судя по данным документам, водой всё таки тушат