Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Узел смешения 130/70 -> 95/70, Нужна консультация
vlad.dislav
сообщение 11.2.2015, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.8.2010
Пользователь №: 69113



Добрый день, коллеги, нужна ваша профессиональная консультация.
У заказчика на объекте установлены три вентмашины суммарной мощностью 263кВт. Теплоноситель приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70. Давление на подаче 4.3Атм, на обратке 3.0Атм.

Разработал схему с 2х ходовым клапаном и насосом на перемычке. Дополнительно поставил еще одну перемычку на тот случай, когда вентмашины находятся в режиме стоянки и их трехходовые краны перекрыты, соответственно, чтобы не спалить насос придумана данная перемычка. Вся автоматика выполнена на базе контроллера Danfoss ECL 210 Comfort.

Скажите пожалуйста, рабочая ли данная схема?




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 22,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
v-david
сообщение 11.2.2015, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



у меня вопрос: какой контур мешаете - первичный или вторичный? а то из схемы не видно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad.dislav
сообщение 11.2.2015, 14:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.8.2010
Пользователь №: 69113



Проектируемый узел смешения - первичный.
Далее схематично показал контур вентмашин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.2.2015, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 14:19) *
Проектируемый узел смешения - первичный.
Далее схематично показал контур вентмашин.

Установите на перемычке 130/70 насос, который будет подмешивать обратку (70 С) в прямую (130 С) по т-ре на вентмашины (95 С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad.dislav
сообщение 11.2.2015, 16:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.8.2010
Пользователь №: 69113



Так в принципе и сделал. Вопрос в том, будет ли работать данная схема, как показана на чертеже при использовании 2х ходового клапана и насколько корректно будет работать вторая перемычка на циркуляцию, чтобы не спалить насос если 3х ходовые краны вентмашин будут закрыты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.2.2015, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Я конечно пошутил насчет какой контур мешать собираетесь, но попробуйте ответить, что произойдет с Вашим подмешивающим насосом, когда на клапане VRG2 будет перепад меньше 3м? Правильно. И все Ваши горяче любимые 130 пойдут прямиком на установки. Еще я не понимаю 2 момента, где Вы здесь: "приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70" видите понижение обратки? и второй- зачем такие сложности? неужели не достаточно после 3хходового (снесенного на обратку) поставить простую перемычку и сделать смесительным вторичный контур, а 3хходовик считать Вашим VRG2?
А, ну и еще 3-й пункт. А что плохого в 130 на подачу?

Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.2.2015, 9:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(v-david @ 11.2.2015, 17:05) *
Я конечно пошутил насчет какой контур мешать собираетесь, но попробуйте ответить, что произойдет с Вашим подмешивающим насосом, когда на клапане VRG2 будет перепад меньше 3м? Правильно. И все Ваши горяче любимые 130 пойдут прямиком на установки. Еще я не понимаю 2 момента, где Вы здесь: "приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70" видите понижение обратки? и второй- зачем такие сложности? неужели не достаточно после 3хходового (снесенного на обратку) поставить простую перемычку и сделать смесительным вторичный контур, а 3хходовик считать Вашим VRG2?
А, ну и еще 3-й пункт. А что плохого в 130 на подачу?

Для вентустановок это нормально. Главное правильно подобрать оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.2.2015, 19:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(v-david @ 11.2.2015, 19:05) *
А что плохого в 130 на подачу?


Которых скорее всего никогда не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 12.2.2015, 20:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



v-david, дело говорит. Вибровставки на "насосике" чёткие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 12.2.2015, 20:26
Сообщение #10





Guest Forum






Видел как с перепугу подали 130 на приточки, все смесительные узлы НЕД потекли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 12.2.2015, 20:30
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



да много чего может случиться от 130. особенно если приточка не нагружена.. может и насосам достаться. они в большинстве своём до 95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.2.2015, 22:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 12:59) *
Теплоноситель приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70
Разработал схему с......

Где тут снижение обратки?


Сообщение отредактировал jota - 12.2.2015, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.2.2015, 22:35
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 13:59) *
Добрый день, коллеги, нужна ваша профессиональная консультация.
У заказчика на объекте установлены три вентмашины суммарной мощностью 263кВт. Теплоноситель приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70. Давление на подаче 4.3Атм, на обратке 3.0Атм.

Разработал схему с 2х ходовым клапаном и насосом на перемычке. Дополнительно поставил еще одну перемычку на тот случай, когда вентмашины находятся в режиме стоянки и их трехходовые краны перекрыты, соответственно, чтобы не спалить насос придумана данная перемычка. Вся автоматика выполнена на базе контроллера Danfoss ECL 210 Comfort.

Скажите пожалуйста, рабочая ли данная схема?
Схема рабочая, но однажды отключат электричество и всё рухнет нафиг. Если нужно реальное разделение, то ставьте теплообменник. Любой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.2.2015, 23:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



схема НЕ рабочая. Достаточно приоткрыть двухходовой пошире, чтоб перепад на нем стал меньше 2м и входным перепадом заткнет обратный клапан в на перемычке с подмешивающим насосом, никакого подмеса не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.2.2015, 8:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ssn @ 12.2.2015, 20:30) *
да много чего может случиться от 130. особенно если приточка не нагружена.. может и насосам достаться. они в большинстве своём до 95

Российские (Ливгидромаш) до 86 гр.С, а импортные до 140.

Сообщение отредактировал Лыткин - 13.2.2015, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad.dislav
сообщение 13.2.2015, 11:52
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.8.2010
Пользователь №: 69113



Цитата(v-david @ 11.2.2015, 18:05) *
Я конечно пошутил насчет какой контур мешать собираетесь, но попробуйте ответить, что произойдет с Вашим подмешивающим насосом, когда на клапане VRG2 будет перепад меньше 3м? Правильно. И все Ваши горяче любимые 130 пойдут прямиком на установки. Еще я не понимаю 2 момента, где Вы здесь: "приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70" видите понижение обратки? и второй- зачем такие сложности? неужели не достаточно после 3хходового (снесенного на обратку) поставить простую перемычку и сделать смесительным вторичный контур, а 3хходовик считать Вашим VRG2?
А, ну и еще 3-й пункт. А что плохого в 130 на подачу?


Попробую ответить с конца.
Плохого скорее всего нет, но насколько я понимаю теплосъем с калориферов проходит не полностью, что и дает завышение обратки.
Если я поставлю 3х ходовой на обратку, то как я буду управлять температурой обратки по отопительному графику? Тогда придется ставить три контроллера для каждого узла и кто будет управлять 3х ходовым клапаном контроллер ECL или штатная автоматика приточек?
Не совсем понял про перепад, почему 130 пойдут на установки? Температурный датчик на подаче отработает и закроет клапан.

Цитата(jota @ 12.2.2015, 23:30) *
Где тут снижение обратки?


Снижение будет осуществляться контроллером ECL, который по темп.датчикам на подаче и обратке будет закрывать/открывать клапан.

Цитата(HeatServ @ 12.2.2015, 23:35) *
Схема рабочая, но однажды отключат электричество и всё рухнет нафиг. Если нужно реальное разделение, то ставьте теплообменник. Любой.

Про т/о согласен, но просьба заказчика сделать без него.
Если отключат электричество, то т/о тоже не поможет)

Цитата(v-david @ 13.2.2015, 0:24) *
схема НЕ рабочая. Достаточно приоткрыть двухходовой пошире, чтоб перепад на нем стал меньше 2м и входным перепадом заткнет обратный клапан в на перемычке с подмешивающим насосом, никакого подмеса не будет.


Насос будет подобран, чтобы преодолеть 13м, тогда ОК откроется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.2.2015, 12:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Финны делают очень просто, "обратку" калориферов направляют на ТО ГВС. И вообще далась вам эта "обратка", если теплосъём нормальный, то и "обратка" расчётная. А если не знать законов тепломассообмена, то ничего не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad.dislav
сообщение 13.2.2015, 13:33
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.8.2010
Пользователь №: 69113



Цитата(Лыткин @ 13.2.2015, 13:13) *
Финны делают очень просто, "обратку" калориферов направляют на ТО ГВС. И вообще далась вам эта "обратка", если теплосъём нормальный, то и "обратка" расчётная. А если не знать законов тепломассообмена, то ничего не поможет.

не спорю про то, куда эту обратку можно отправить. У заказчика этих мест нет в связи с чем и есть потребность ее снизить.
Теплосъем, как раз не выполняется в полном объеме, в связи с чем и идет завышенная температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.2.2015, 13:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(vlad.dislav @ 13.2.2015, 13:33) *
не спорю про то, куда эту обратку можно отправить. У заказчика этих мест нет в связи с чем и есть потребность ее снизить.
Теплосъем, как раз не выполняется в полном объеме, в связи с чем и идет завышенная температура.

Воздухом очень сложно снять тепло, даже если "впрыскивать" воду в нагреваемый воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных