> Принципиальная схема ХС, Мнения
tartila
сообщение 11.2.2015, 15:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259250



Здравствуйте, форумчане! Прошу Вас высказать свое мнение о составе и работоспособности данной схемы, так как с переменным расходом проектирую первый раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________.pdf ( 283,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.2.2015, 17:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



как идея (проектная) сойдет, все равно никаких параметров кроме диаметров, нет. Но по-любому, попробуйте ответить (для себя) на 2 вопроса:
_ как соотносятся на объекте мощности "летнего" и "зимнего" холода и на фига столько теплообменников?
_ это даже не вопрос. Попробуйте описать механизм управления этим стадом чилеров, какой прибор и как будет регулировать производительность именно системы чилеров, а не каждого по отдельности. И самое главное - расставьте для него контрольные измерительные точки на Вашей схеме. Думаю после этого Вы немного все переделаете.
PS на испарителях одновременно насос и отключающий клапан с приводом не нужны, дублируют функции. 3хходовик на разогрев конденсатора (где нет ТО) не обязательно "диаметр в диаметр", дорого по нонешним временам

Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tartila
сообщение 11.2.2015, 17:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259250



Объем летнего холода- 7.2 МВт, зимнего - 4.4 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.2.2015, 18:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



если технология - поверю, если АБК - нет... Если технология и 4,5 мВт круглогодично, зачем тогда так мелко раздробили на 6 контуров? 2 приличные турбины и одну в резерв - в разы проще (рисовать меньше тоже), да и дешевле на круг выйдет. Ну и градирни, конечно.

Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 12.2.2015, 17:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Смотря какие режимы работы. Турбины не везде можно впердолить.
А где же ништяки? Че за технология?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.2.2015, 21:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



карриер сделал турбины на конденсацию 40/45, так что везде... где влезут. Сам-то куда пропал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 12.2.2015, 23:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



А кто пыль сдувать будет с турбин? wink.gif
Если сегодня вчерашние сплитовики не боятся тыкать палочкой в винты, то мощные турбины пока еще вселяют в них страх... там ведь и присушить может.
Имхо, 6 винтов проще пинать силами электриков(ну или на кого повесят), нежели платить аграменную зп специалисту, да и цена проё ошибки гораздо меньше wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.2.2015, 0:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(DDAVID @ 13.2.2015, 0:42) *
А кто пыль сдувать будет с турбин? wink.gif
Если сегодня вчерашние сплитовики не боятся тыкать палочкой в винты, то мощные турбины пока еще вселяют в них страх... там ведь и присушить может.
Имхо, 6 винтов проще пинать силами электриков(ну или на кого повесят), нежели платить аграменную зп специалисту, да и цена проё ошибки гораздо меньше wink.gif


Не - винтовые - это ж-па!

Только мегаспиральные чиллера! Горшки хоть снял-поставил! Чё там?!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 568,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.2.2015, 7:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ну да, ну да... снял один "горшок" и готовься, остальные сейчас тоже подтянутся... долго ждать не придется.

Сообщение отредактировал v-david - 13.2.2015, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.2.2015, 11:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, черепаха где-то очень медленно .... заблудилась. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 13.2.2015, 18:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Да ладно вам. Керриер пусть у горбатого медведя жир отсасывает...Трейн покруче машинки.
На таких мощностях скроллы в огород. Только винты или турбины.

пы.сы. никуда не пропал, тем интересных нет, не сезон)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.2.2015, 19:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я про ТС... (Тартила) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.2.2015, 23:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(RusBuka @ 13.2.2015, 18:37) *
пы.сы. никуда не пропал, тем интересных нет, не сезон)

а, ну да! работал как-то в конторе одной, так там по весне весь отдел ХС снимался и сваливал типа на вольные хлеба. А по осени обратно садились на зарплату...
Но, правда уже по другим конторам: круговорот холодильщиков в природе... хорошее время было, веселое. Сейчас из тех ребят единицы уже остались, а другие
что-то не встречаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.2.2015, 20:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Да не, работа есть. На форумах тишина просто.
Да и все други в whatsapp постоянно в конфе онлайн. На форумах только поржать остается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.2.2015, 16:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Кстати личку потрите, а то забита. ЛС не отправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.2.2015, 18:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



спасибо, потер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных