Принципиальная схема ХС, Мнения |
|
|
|
11.2.2015, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259250

|
Здравствуйте, форумчане! Прошу Вас высказать свое мнение о составе и работоспособности данной схемы, так как с переменным расходом проектирую первый раз.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
как идея (проектная) сойдет, все равно никаких параметров кроме диаметров, нет. Но по-любому, попробуйте ответить (для себя) на 2 вопроса: _ как соотносятся на объекте мощности "летнего" и "зимнего" холода и на фига столько теплообменников? _ это даже не вопрос. Попробуйте описать механизм управления этим стадом чилеров, какой прибор и как будет регулировать производительность именно системы чилеров, а не каждого по отдельности. И самое главное - расставьте для него контрольные измерительные точки на Вашей схеме. Думаю после этого Вы немного все переделаете. PS на испарителях одновременно насос и отключающий клапан с приводом не нужны, дублируют функции. 3хходовик на разогрев конденсатора (где нет ТО) не обязательно "диаметр в диаметр", дорого по нонешним временам
Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 17:31
|
|
|
|
|
11.2.2015, 17:39
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259250

|
Объем летнего холода- 7.2 МВт, зимнего - 4.4 МВт.
|
|
|
|
|
11.2.2015, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
если технология - поверю, если АБК - нет... Если технология и 4,5 мВт круглогодично, зачем тогда так мелко раздробили на 6 контуров? 2 приличные турбины и одну в резерв - в разы проще (рисовать меньше тоже), да и дешевле на круг выйдет. Ну и градирни, конечно.
Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 18:50
|
|
|
|
|
12.2.2015, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Смотря какие режимы работы. Турбины не везде можно впердолить. А где же ништяки? Че за технология?
|
|
|
|
|
12.2.2015, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
карриер сделал турбины на конденсацию 40/45, так что везде... где влезут. Сам-то куда пропал?
|
|
|
|
|
12.2.2015, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430

|
А кто пыль сдувать будет с турбин?  Если сегодня вчерашние сплитовики не боятся тыкать палочкой в винты, то мощные турбины пока еще вселяют в них страх... там ведь и присушить может. Имхо, 6 винтов проще пинать силами электриков(ну или на кого повесят), нежели платить аграменную зп специалисту, да и цена проё ошибки гораздо меньше
|
|
|
|
|
13.2.2015, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(DDAVID @ 13.2.2015, 0:42)  А кто пыль сдувать будет с турбин? Если сегодня вчерашние сплитовики не боятся тыкать палочкой в винты, то мощные турбины пока еще вселяют в них страх... там ведь и присушить может. Имхо, 6 винтов проще пинать силами электриков(ну или на кого повесят), нежели платить аграменную зп специалисту, да и цена проё ошибки гораздо меньше  Не - винтовые - это ж-па! Только мегаспиральные чиллера! Горшки хоть снял-поставил! Чё там?!
|
|
|
|
|
13.2.2015, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
ну да, ну да... снял один "горшок" и готовься, остальные сейчас тоже подтянутся... долго ждать не придется.
Сообщение отредактировал v-david - 13.2.2015, 7:39
|
|
|
|
|
13.2.2015, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
ИМХО, черепаха где-то очень медленно .... заблудилась.
|
|
|
|
|
13.2.2015, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Да ладно вам. Керриер пусть у горбатого медведя жир отсасывает...Трейн покруче машинки. На таких мощностях скроллы в огород. Только винты или турбины.
пы.сы. никуда не пропал, тем интересных нет, не сезон)
|
|
|
|
|
13.2.2015, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Я про ТС... (Тартила)
|
|
|
|
|
13.2.2015, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(RusBuka @ 13.2.2015, 18:37)  пы.сы. никуда не пропал, тем интересных нет, не сезон) а, ну да! работал как-то в конторе одной, так там по весне весь отдел ХС снимался и сваливал типа на вольные хлеба. А по осени обратно садились на зарплату... Но, правда уже по другим конторам: круговорот холодильщиков в природе... хорошее время было, веселое. Сейчас из тех ребят единицы уже остались, а другие что-то не встречаются.
|
|
|
|
|
14.2.2015, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Да не, работа есть. На форумах тишина просто. Да и все други в whatsapp постоянно в конфе онлайн. На форумах только поржать остается.
|
|
|
|
|
20.2.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Кстати личку потрите, а то забита. ЛС не отправить.
|
|
|
|
|
20.2.2015, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
спасибо, потер
|
|
|
|
|
  |