tartila
Здравствуйте, форумчане! Прошу Вас высказать свое мнение о составе и работоспособности данной схемы, так как с переменным расходом проектирую первый раз.
v-david
как идея (проектная) сойдет, все равно никаких параметров кроме диаметров, нет. Но по-любому, попробуйте ответить (для себя) на 2 вопроса:
_ как соотносятся на объекте мощности "летнего" и "зимнего" холода и на фига столько теплообменников?
_ это даже не вопрос. Попробуйте описать механизм управления этим стадом чилеров, какой прибор и как будет регулировать производительность именно системы чилеров, а не каждого по отдельности. И самое главное - расставьте для него контрольные измерительные точки на Вашей схеме. Думаю после этого Вы немного все переделаете.
PS на испарителях одновременно насос и отключающий клапан с приводом не нужны, дублируют функции. 3хходовик на разогрев конденсатора (где нет ТО) не обязательно "диаметр в диаметр", дорого по нонешним временам
tartila
Объем летнего холода- 7.2 МВт, зимнего - 4.4 МВт.
v-david
если технология - поверю, если АБК - нет... Если технология и 4,5 мВт круглогодично, зачем тогда так мелко раздробили на 6 контуров? 2 приличные турбины и одну в резерв - в разы проще (рисовать меньше тоже), да и дешевле на круг выйдет. Ну и градирни, конечно.
RusBuka
Смотря какие режимы работы. Турбины не везде можно впердолить.
А где же ништяки? Че за технология?
v-david
карриер сделал турбины на конденсацию 40/45, так что везде... где влезут. Сам-то куда пропал?
DDAVID
А кто пыль сдувать будет с турбин? wink.gif
Если сегодня вчерашние сплитовики не боятся тыкать палочкой в винты, то мощные турбины пока еще вселяют в них страх... там ведь и присушить может.
Имхо, 6 винтов проще пинать силами электриков(ну или на кого повесят), нежели платить аграменную зп специалисту, да и цена проё ошибки гораздо меньше wink.gif
azar
Цитата(DDAVID @ 13.2.2015, 0:42) *
А кто пыль сдувать будет с турбин? wink.gif
Если сегодня вчерашние сплитовики не боятся тыкать палочкой в винты, то мощные турбины пока еще вселяют в них страх... там ведь и присушить может.
Имхо, 6 винтов проще пинать силами электриков(ну или на кого повесят), нежели платить аграменную зп специалисту, да и цена проё ошибки гораздо меньше wink.gif


Не - винтовые - это ж-па!

Только мегаспиральные чиллера! Горшки хоть снял-поставил! Чё там?!
v-david
ну да, ну да... снял один "горшок" и готовься, остальные сейчас тоже подтянутся... долго ждать не придется.
SSA
ИМХО, черепаха где-то очень медленно .... заблудилась. laugh.gif
RusBuka
Да ладно вам. Керриер пусть у горбатого медведя жир отсасывает...Трейн покруче машинки.
На таких мощностях скроллы в огород. Только винты или турбины.

пы.сы. никуда не пропал, тем интересных нет, не сезон)
SSA
Я про ТС... (Тартила) biggrin.gif
v-david
Цитата(RusBuka @ 13.2.2015, 18:37) *
пы.сы. никуда не пропал, тем интересных нет, не сезон)

а, ну да! работал как-то в конторе одной, так там по весне весь отдел ХС снимался и сваливал типа на вольные хлеба. А по осени обратно садились на зарплату...
Но, правда уже по другим конторам: круговорот холодильщиков в природе... хорошее время было, веселое. Сейчас из тех ребят единицы уже остались, а другие
что-то не встречаются.
RusBuka
Да не, работа есть. На форумах тишина просто.
Да и все други в whatsapp постоянно в конфе онлайн. На форумах только поржать остается.
RusBuka
Кстати личку потрите, а то забита. ЛС не отправить.
v-david
спасибо, потер