> Vrf, разница в холодопроизводительности внешнего и внутренних блоков
ИванШ
сообщение 16.2.2015, 21:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2015
Пользователь №: 258885



Здравствуйте! Суть вопроса: VRF инвертор. Холодопр. 45кВт. Производительность подключаемых внутренних блоков /Охлаждение кВт - 22-67кВт. Т.е. получается что внешник может наработать ~67кВт ? Изначально требовалось ~ 50кВт-ный внешний, и порядка 58кВт по внутренним
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.2.2015, 21:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Внешний блок выдает свои 45 кВт.
За счет НЕОДНОВРЕМЕННОСТИ работы блоков к нему можно подключить блоки (в Вашем случае) мощностью до 67 кВт.
Если блоки будут работать все одновременно, то холодильная мощность в 45 кВт распределится ПРОПОРЦИОНАЛЬНО мощности внутренних блоков.
Вот и выбирайте наружный блок исходя из этого.
Надо 58 кВт по внутренним при одновременной работе - ставьте наружку с мощностью не менее 58 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванШ
сообщение 16.2.2015, 21:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2015
Пользователь №: 258885



Спасибо. Логично rolleyes.gif и я сиё понимаю. Задался данным вопросом исходя из экономии. Потому как увы придется устанавливать два внешника (у производителя нет мощи более 45кВт в одном блоке, только ведуще&ведомый). Надеялся что инвертор все же вытянет. Решил пообщаться с гуру unsure.gif

Сообщение отредактировал ИванШ - 16.2.2015, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.2.2015, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я бы разбил на две независимых системы. Кстати, а производитель VRF?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванШ
сообщение 17.2.2015, 20:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2015
Пользователь №: 258885



независимые не хотелось бы, хотя конечно так правильнее. Производитель Fujitsu
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.2.2015, 7:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я бы выбрал General, а не Fujitsu. Хоть они только лейблом отличаются. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rumiantsev
сообщение 18.2.2015, 18:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 48959



Здравствуйте Иван, какого плана у вас объект? характер работы / загрузки помещений? Понимая это, можно сделать правильный выбор. Иногда действительно нет смысла переплачивать за более мощный блок. Инверторный компрессор позволяет кратковременно увеличивать мощность на 20-30% от номинальной, но это нельзя рассматривать как режим для долговременной работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванШ
сообщение 25.2.2015, 22:27
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.2.2015
Пользователь №: 258885



Всем спасибо. Тема снята)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных