Автору. У вас есть очень небольшая,но весьма принципиальнейшая ошибка о которой вам и пишут. Её неоднократно называли ,но вы не слышите.Да вы и сами фразуэту слышали и знаете. Как и в правилах учета, так и в постах ранее четко сказано- на границе балансового разграничения по подставляемому ресурсу.Его же учитываем,не какой то другой? Какой ресурс учитывается у вас? Идет централизованная поставка теплоносителя 150\70- вот по нему и считать на границе. Нет возможности считать на границе(в тепловой камере например) считайте в ИТП, в помещении теплового узла и плюсуйте расчетные теплопотери по пути от границы до УУТЭ. Методики расчета этих теплопотерь масса где описана и все одинаковы и действующие нормативно, есть и нормативные потери теплоносителя. А у вас учет текущего расхода теплоносителя в системе отопления- его вас что заставляет учитывать, вы его зачем считаете? А установку вашего узла ТСО согласует в полпинка и вопросов не задаст, только как УУТЭ его принимать не будет. будет правым.
|