Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
stydent90
Здравствуйте! У нас в 4-х квартирном доме в тепловом узле такой узел учета смонтирован..(прилагаю) Вопрос:будет ли он работать, если нет, что ,как можно его сделать рабочим?
cpt
Работать будет, считать потреблённые Гкал тоже, качество теплоносителя в подаче учитывать не будет.
stydent90
Спасибо. Улучшится ли качество теплоносителя на измененной схеме??
испытатель
thumbdown.gif ничего не улучшится - и счетчик считать будет неправильно.
Хитрый Лис
А может посмотреть где ставится узел учета здесь?

"МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"
Утверждена приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр

А то стоять он будет. Может даже считать что то будет. А вот расчитываться по нему нельзя будет. Никто эти цифры и узел не примет.
инж323
Автору.
У вас есть очень небольшая,но весьма принципиальнейшая ошибка о которой вам и пишут.
Её неоднократно называли ,но вы не слышите.Да вы и сами фразуэту слышали и знаете.
Как и в правилах учета, так и в постах ранее четко сказано- на границе балансового разграничения по подставляемому ресурсу.Его же учитываем,не какой то другой? Какой ресурс учитывается у вас?
Идет централизованная поставка теплоносителя 150\70- вот по нему и считать на границе. Нет возможности считать на границе(в тепловой камере например) считайте в ИТП, в помещении теплового узла и плюсуйте расчетные теплопотери по пути от границы до УУТЭ. Методики расчета этих теплопотерь масса где описана и все одинаковы и действующие нормативно, есть и нормативные потери теплоносителя.
А у вас учет текущего расхода теплоносителя в системе отопления- его вас что заставляет учитывать, вы его зачем считаете?
А установку вашего узла ТСО согласует в полпинка и вопросов не задаст, только как УУТЭ его принимать не будет. будет правым.
SuperPashkin
По второй схеме вы дважды учитываете теплоноситель, который идет по кругу по внутреннему контуру
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.