Контроль температуры и давления |
|
|
|
21.2.2015, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Возникла необходимость оперативного контроля температуры и давления на производстве. Пока рассматриваю вариант на ТРМ138.
|
|
|
|
|
21.2.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Обычно одним контролем дело не обходится...Нужно, как минимум, выдавать сигнал о превышение установленных границ, и что то предпринимать в автоматическом режиме..Точнее опишите.
|
|
|
|
|
21.2.2015, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Спасибо за столь быстрый ответ, для начала стоит задача организовать только отображение параметров давления и температуры, производство только налаживается, не ахти какой бюджет,.. в плане небольшая диспетчерская с контролем производственных процессов. А что касается предельного значения величин, на ТРМ138 они есть. Может есть готовые решения?
Сообщение отредактировал iyri - 21.2.2015, 13:43
|
|
|
|
|
21.2.2015, 17:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(iyri @ 21.2.2015, 9:19)  Возникла необходимость оперативного контроля температуры и давления на производстве. Пока рассматриваю вариант на ТРМ138. "Контроль" - это в смысле, наблюдение? Более наглядны были бы показания на ТРМ1 (2ТРМ1).
|
|
|
|
|
21.2.2015, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Цитата(tiptop @ 21.2.2015, 18:30)  "Контроль" - это в смысле, наблюдение? Да. Более наглядны были бы показания на ТРМ1 (2ТРМ1). допустим температуру мы увидим, а давление?
|
|
|
|
|
21.2.2015, 21:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(iyri @ 21.2.2015, 20:56)  допустим температуру мы увидим, а давление? Что, давление? Не увидим? Почему? Я на днях как раз подумал о том, что с помощью 2ТРМ1 можно для водотрубного котла с лёгкостью сделать защиту, срабатывающую по перепаду давления воды.
|
|
|
|
|
21.2.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(iyri @ 21.2.2015, 21:56)  допустим температуру мы увидим, а давление? А это уже на втором приборе Я так полагаю, что имелось ввиду, что отображение и контроль каждого параметра на отдельном приборе, для наглядности, а не переключать их по-кругу. Хотя это дело затратное. Если все датчики 4-20мА и не требуется сигнализация, то для отображения можно использовать измеритель токовой петли ИТП11: http://www.owen.ru/catalog/indikator_tokov..._itp11/opisanie
|
|
|
|
|
21.2.2015, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 21.2.2015, 22:45)  Я на днях как раз подумал о том, что с помощью 2ТРМ1 можно для водотрубного котла с лёгкостью сделать защиту, срабатывающую по перепаду давления воды. А я как раз в конце года сделал на нём управление частотником насоса по перепаду и выдачу сигнала аварии на диспетчеризацию. На первом выходе 4-20мА, вычисленная разность входов - обратная связь для PID-регулятора частотника, на втором, релейном - авария при снижении перепада ниже заданного. На обычных реле перепада не получалось - слишком грубый инструмент для дохленьких насосов, реле протока установить затруднительно, да и недешевые они тоже. А токовые датчики удалось установить через тройники вместе с манометрами. И вот - сразу двух зайцев одним выстрелом. Есть ещё вариант - один канал контролирует работу насоса по перепаду, второй - защита от сухого хода при снижении давления на всасе ниже уставки.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 21.2.2015, 22:03
|
|
|
|
|
21.2.2015, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Kotlovoy @ 21.2.2015, 22:02)  А я как раз в конце года сделал на нём управление частотником насоса по перепаду и выдачу сигнала аварии на диспетчеризацию. На первом выходе 4-20мА, вычисленная разность входов - обратная связь для PID-регулятора частотника, на втором, релейном - авария при снижении перепада ниже заданного. На обычных реле перепада не получалось - слишком грубый инструмент для дохленьких насосов, реле протока установить затруднительно, да и недешевые они тоже. А токовые датчики удалось установить через тройники вместе с манометрами. И вот - сразу двух зайцев одним выстрелом. Есть ещё вариант - один канал контролирует работу насоса по перепаду, второй - защита от сухого хода при снижении давления на всасе ниже уставки. Есть ещё проще вариант (никаких тройников и ТРМ-ов) : http://www.kb-agava.ru/products/sensors/adm/adm-100.1.html
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 21.2.2015, 22:36
|
|
|
|
|
21.2.2015, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(kolyan_bk @ 21.2.2015, 23:34)  Есть ещё проще вариант И каким образом этим можно измерять перепад давления на насосе?
|
|
|
|
|
21.2.2015, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(kolyan_bk @ 21.2.2015, 23:34)  Есть ещё проще вариант (никаких тройников и ТРМ-ов) : Данный вариант не подходит для перепада. Для измерения перепада и выдачи сигнала без ТРМ подойдет ЭКМ-2005 от Элемер, модификации ДД: http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_2005.php
|
|
|
|
|
22.2.2015, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(iyri @ 21.2.2015, 9:19)  Возникла необходимость оперативного контроля температуры и давления на производстве. Пока рассматриваю вариант на ТРМ138. берите два трм-138. один ремонтруется, второй в работе. И третий нужен - в запасе. Это э ОВНО(с).
|
|
|
|
|
22.2.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Andrew_2610 @ 22.2.2015, 15:34)  берите два трм-138. один ремонтруется, второй в работе. И третий нужен - в запасе. Это э ОВНО(с). Замучили с этим словом (Овно) с подтекстом. Непонятно кто и где Овен использует и в каких условиях. У меня, лично с 2008-го года на 3-х паровых котлах ДЕ стоят. (ТРМ-12, ТРМ-212). На 5-ти мини-котельных - ТРМ-212. ПЛК-73 3 штуки. Ни одного сбоя, ни одного отказа. Надо уметь готовить, тогда и подгорать не будет. Эххх, Вам бы всем, кто Овен ругает - пройти бы стажировочку на всяких Р-25... Да, на ЩК-2.
|
|
|
|
|
22.2.2015, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Andrew_2610 @ 22.2.2015, 16:34)  берите два трм-138. один ремонтруется, второй в работе. И третий нужен - в запасе. Это э ОВНО(с). Вы провокатор, что ли? Не скажу, что у меня не было поломок приборов ОВЕН. Были, в частности на САУ-У. Также один из 4-х приборов САУ-МП был толи "пустой", в общем не работал. Еще не так давно поломался модуль аналогового ввода. Но если брать число поломок на единицу применяемой продукции, то показатель поломок не высок. У меня в лидерах по числу поломок на единицу используемой продукции Сименс. И видать, не только у меня: http://www.vedomosti.ru/companies/news/349...-zamenu-siemensПо ОВЕН по моим наблюдениям. Я впервые услышал о их продукции где-то в 2003-2004 году. Ознакомившись с каталогом, начали применять на своих объектах. Первым был САУ-М7Е. Работает по сей день, с 2004 г. Заменили в ряде проектов, с Р-25 на ТРМ-12. Проблем с ними никогда не было. Если сравнивать каталоги по годам, то они все толстеют. Продукции появляется все больше. В РФ Я просто не знаю других компаний, которые также расширяют свою номенклатуру продукции. Если надо закомплексовать котельную или другой объект средствами автоматизации, то все компоненты могут быть ОВЕН (не берем в расчет термометры и манометры показывающие). Какой еще фирмы можно полностью укомплектовывать все приборы автоматизации? Я не встречал пока котельных, в том числе и чужих, где мне удавалось побывать, где бы не стоял хотя бы один прибор ОВЕН. Не так давно был на котельной с котлами Висман, автоматика вся на сименсах, но блоки питания-ОВЕН. Мы не применяем огульно продукцию ОВЕН, но добрая половина именно ОВЕН. У АГАВЫ использовали приборы АДН, и то ОВЕН "отжимает": http://www.owen.ru/catalog/96587703Также в плюс и то, что сильная техподдержка. Как по телефону, так и по электронной почте. У меня не было вопросов без ответов. Плюс форум, где тоже могут помочь, подсказать, надоумить. Как я понял, у ОВЕН бывают проблемы с новинками, но кто же без греха?
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 17:10
|
|
|
|
|
22.2.2015, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Цитата(kolyan_bk @ 22.2.2015, 17:04)  Эххх, Вам бы всем, кто Овен ругает - пройти бы стажировочку на всяких Р-25... Да, на ЩК-2. Работаю с этим не один год, как ни странно- замечаний практически нет, нормальные конденсаторы в БП поставил и забыл,по сравнению с РС-29- игрушка. По ЩК-2 проблемы только с реле времени ну и периодически ЗЗУ. Опыт работы с ТРМ имеется, больные места- время отклика на изменение входного сигнала, периодически уходит "нуль", но выхода из строя не наблюдалось, как показометр- самое то в соотношении цена/ качество. Готовых решений пока не нахожу, придется ставить 2 шт 2ТРМ-1, один на давление, второй на температуру с типом входных устройств ТС и АТ. С АТ не приходилось работать, (как произвести масштабирование шкалы под данный параметр?) да и в заказной у Овен что- то их не вижу. Жалко нет готовых решений придется колхозить.
Сообщение отредактировал iyri - 22.2.2015, 17:14
|
|
|
|
|
22.2.2015, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 18:13)  Готовых решений пока не нахожу, придется ставить 2 шт 2ТРМ-1, один на давление, второй на температуру с типом входных устройств ТС и АТ. С АТ не приходилось работать, (как произвести масштабирование шкалы под данный параметр?) да и в заказной у Овен что- то их не вижу. Жалко нет готовых решений придется колхозить. Не допонял, что Вы имели ввиду под АТ? С чем у Вас возникли проблемы? Датчики температуры с токовым выходом? Масштабирование шкалы под входной или выходной сигнал? Готовые решения должны быть и без колхоза, надо только поискать. Опишите поподробней Вашу задачу и проблемы, может что и подскажут.
|
|
|
|
|
22.2.2015, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(LUCHNICK @ 22.2.2015, 0:28)  подойдет ЭКМ-2005 от Элемер, модификации ДД Цену не подскажете? А то Гугл обломался, только по запросу. Всегда настороженно отношусь к компаниям, скрывающим свой прайс. За пазухой у таких - либо подспудное желание развести лоха, или жаба душит посадить мальчика, занимающегося актуализацией цен путём умножения их на коэффициент, либо - что? Страшно даже вообразить. Или у них такой сбыт, что интересующихся ценой - 2-3 в день, и им не напряжно пообщаться?
|
|
|
|
|
22.2.2015, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Цитата(LUCHNICK @ 22.2.2015, 18:29)  Не допонял, что Вы имели ввиду под АТ? С чем у Вас возникли проблемы? Датчики температуры с токовым выходом? Масштабирование шкалы под входной или выходной сигнал? Готовые решения должны быть и без колхоза, надо только поискать. Опишите поподробней Вашу задачу и проблемы, может что и подскажут. Тип входных устройств:ТС – для приборов, работающих с термопреобразователями сопротивления по НСХ: 50М, 100М, 50П, 100П и гр. 23; Примечание – НСХ термопреобразователей сопротивления ТСМ 50М, 100М и ТСП 50П, 100П соответствуют ГОСТ 6651<94, а ТСМ гр. 23 – по нестандартизованной НСХ. ТП – для приборов, работающих с термопарами по НСХ: ХК(L) – хромель<копель, ХА(К) – хромель<алюмель, НН(N) – никросил<нисил и ЖК(J) – железо<константан; ТПП – для приборов, работающих с термопарами по НСХ: ПП(S) – платина<платина<родий и ПП® – платина<платина<родий; Примечание – НСХ термопар соответствуют ГОСТ Р 8.585<2001. АТ – для приборов, работающих с унифицированными сигналами постоянного тока: 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА;АН – для приборов, работающих с унифицированными сигналами напряжения постоянного тока 0...1 В; Примечание – Источники унифицированного сигнала соответствуют ГОСТ 26.011. Выходной сигнал меня не интересует, достаточно показаний дисплея самого прибора, проблем нет...пока, задача- вывести показания давления и температуры на лицевую панель устройства, если по температуре вопросов практически нет, то по давлению есть: (токовый датчик? масштабирование показаний дисплея?) вот и спрашиваю что на данный момент актуально.
|
|
|
|
|
22.2.2015, 19:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 21.2.2015, 22:02)  Есть ещё вариант - один канал контролирует работу насоса по перепаду, второй - защита от сухого хода при снижении давления на всасе ниже уставки. А мне хочется когда-нибудь попробовать сделать пропорциональное уменьшение частоты вращения при понижении давления воды на входе (например, в диапазоне от 1 до 0,5 атмосфер). По моим прикидкам, ещё понадобится генератор тока 4 мА:
shema_trm1_dlya_vhoda_nasosa.png ( 3,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14Прошу прощения за оффтоп.
|
|
|
|
|
22.2.2015, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 20:15)  если по температуре вопросов практически нет, то по давлению есть: (токовый датчик? масштабирование показаний дисплея?) вот и спрашиваю что на данный момент актуально. А что, параметров, которые можно настраивать: (Коррекция «сдвиг характеристики» Коррекция «наклон характеристики» Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком) вам недостаточно?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 22.2.2015, 19:44
|
|
|
|
|
22.2.2015, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 17:13)  Работаю с этим не один год, как ни странно- замечаний практически нет, нормальные конденсаторы в БП поставил и забыл,по сравнению с РС-29- игрушка. По ЩК-2 проблемы только с реле времени ну и периодически ЗЗУ. Опыт работы с ТРМ имеется, больные места- время отклика на изменение входного сигнала, периодически уходит "нуль", но выхода из строя не наблюдалось, как показометр- самое то в соотношении цена/ качество. Готовых решений пока не нахожу, придется ставить 2 шт 2ТРМ-1, один на давление, второй на температуру с типом входных устройств ТС и АТ. С АТ не приходилось работать, (как произвести масштабирование шкалы под данный параметр?) да и в заказной у Овен что- то их не вижу. Жалко нет готовых решений придется колхозить. Ну, конечно, если это действительно так - то Вас нужно поздравить с большой победой! Насколько я знаю, у Р-25 есть недоработки изначальные. В частности, это огромный диапазон корректора и задатчика. Немного сдвинул движок потенциометра (или даже просто его коснулся) - и привет. Всё уехало в неизвестном направлении. И ещё с незапамятных времён были методические рекомендации по уменьшению этих диапазонов путём вскрытия приборов и введению шунтов. Плюс - это аналоговый прибор. Постоянные дрейфы, как со стороны ОУ, так и со стороны других элементов наблюдались постоянно. В результате - или постоянная работа в ручном режиме (как правило) или - КИПовцы без работы не останутся)))). Щк-2 - это вообще песня! Мало того, что Вами упомянутые пневматические реле времени вынули всю душу, так ещё и остальные реле часто дымили своими катушками, залипали и не хотели проводить иногда ток, когда это требовалось))). Лампочки - тоже ещё та ерунда. Но, самое главное - это датчики - реле. Интересно, как Вы умудрялись на старых датчиках сделать так, чтобы автоматика безопасности срабатывала при -10 миллиметров водного столба и не срабатывала при -20?! Миллиметр ВОДНОГО СТОЛБА! Это же практически ничтожная для подобного датчика величина! Сколько не мучался - устойчивого результата не удавалась добиться! А, насчёт ТРМ-ов - я пользовался приборами, начиная с 2008-го года. С универсальными входами. Никакого ухода нуля в жизни своей не видел. В отличие от Р-25, самописцев и прочей рухляди, которую с наслаждением в своё время выбросил на свалку. Теперь живу спокойной жизнью. Профилактика и поверка. Никаких ремонтов, подстроек, настроек и.т.п.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 22.2.2015, 20:03
|
|
|
|
|
22.2.2015, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Цитата(tiptop @ 22.2.2015, 20:17)  А мне хочется когда-нибудь попробовать сделать пропорциональное уменьшение частоты вращения при понижении давления воды на входе а смысл? и так давление уменьшается?
|
|
|
|
|
22.2.2015, 20:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 20:06)  а смысл? и так давление уменьшается? Смысл в том, что насос берёт воды столько, сколько можно - работает "до последнего", а не "влетает" скачком в аварийное отключение.
Сообщение отредактировал tiptop - 22.2.2015, 20:10
|
|
|
|
|
22.2.2015, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 22.2.2015, 20:17)  По моим прикидкам, ещё понадобится генератор тока 4 мА: А если применить 2ТРМ1, и на одном из выходов держать 4мА, а на другой транслировать 4-20мА со входа, то, подключившись МЕЖДУ выходами, получим выходной ток от нуля, без внешнего источника тока. Типа вот так: http://www.owen.ru/forum/attachment.php?at...mp;d=1417096589Тема, где это перетирали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19638
|
|
|
|
|
22.2.2015, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Цитата(kolyan_bk @ 22.2.2015, 20:56)  Щк-2 - это вообще песня! Мало того, что Вами упомянутые пневматические реле времени вынули всю душу, так ещё и остальные реле часто дымили своими катушками, залипали и не хотели проводить иногда ток, когда это требовалось))). Лампочки - тоже ещё та ерунда. Но, самое главное - это датчики - реле. Интересно, как Вы умудрялись на старых датчиках сделать так, чтобы автоматика безопасности срабатывала при -10 миллиметров водного столба и не срабатывала при -20?! Миллиметр ВОДНОГО СТОЛБА! Это же практически ничтожная для подобного датчика величина! Сколько не мучался - устойчивого результата не удавалась добиться! -вот этим прибором: сигнализирующий тягонапоромер ДГ- СВ, в Ростехнадзоре сертифицирован Цитата(kolyan_bk @ 22.2.2015, 20:56)  А, насчёт ТРМ-ов - я пользовался приборами, начиная с 2008-го года. С универсальными входами. Никакого ухода нуля в жизни своей не видел. Странно, на 210 регулярно плыли показания, раз в неделю сто пудов приходилось калибровать. Кстати как Вы проводили калибровку прибора и какие использовали?
|
|
|
|
|
22.2.2015, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Цитата(Kotlovoy @ 22.2.2015, 20:44)  А что, параметров, которые можно настраивать: (Коррекция «сдвиг характеристики» Коррекция «наклон характеристики» Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком) вам недостаточно? это вообще из другой оперы
|
|
|
|
|
22.2.2015, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 20:21)  -вот этим прибором: сигнализирующий тягонапоромер ДГ- СВ, в Ростехнадзоре сертифицирован Странно, на 210 регулярно плыли показания, раз в неделю сто пудов приходилось калибровать. Кстати как Вы проводили калибровку прибора и какие использовали? Видимо, всё-таки у нас с Вами не совсем одинаковая ситуация. 1). ДГ-СВ - никогда про такой не слышал. У нас просто тягонапоромеры стояли. А на разрежении - ДРД (типа вот таких - http://kipia.ru/catalog/detail/drd_datchik...avleniya__2326/ ) 2). ТРМ-210 никогда на котлах не применяли. Давление пара, уровень, разрежение - ТРМ-12. Соотношение газ\воздух - ТРМ-212.
|
|
|
|
|
22.2.2015, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Kotlovoy @ 22.2.2015, 18:56)  Цену не подскажете? А то Гугл обломался, только по запросу. Всегда настороженно отношусь к компаниям, скрывающим свой прайс. За пазухой у таких - либо подспудное желание развести лоха, или жаба душит посадить мальчика, занимающегося актуализацией цен путём умножения их на коэффициент, либо - что? Страшно даже вообразить. Или у них такой сбыт, что интересующихся ценой - 2-3 в день, и им не напряжно пообщаться? К сожалению, не подскажу. Самому интересно По общей картине приборов данной фирмы, с которыми работал, вполне адекватные и конкурентные. Датчики температур немного дешевле аналогичных ОВЕН. Датчики давления с встроенным дисплеем, в частности АИР-20 -/M2-Н/ ДИ/ 160/ -/ -/ 12N/ А2И1/ t1070/ B02/ 0...1 МПа/ -/ 42/ GSP/ K1+/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -- стоил в сентябре 12100руб, покупался как альтернатива Метрану, со всеми совпадающими характеристиками, который предлагался за 32 000 руб, датчик АИР-10L комплектно с установленным цифровым индикатором стоил в тоже время 6600 руб (аналог ОВЕН ПД-100 с ИТП-10), что тоже паритетно. А в оправдание тому, что нет прайса на сайте, то что много факторов в заказе, которые влияют на конечную цену изделия. По тому же датчику давления: класс точности, вид разъема, вид дисплея, резьба, наличие комплектов подсоединения, госповерка, взрывозащита, дополнительные испытания, соответствие требованиям атомщиков и т.п.. У многих, к сожалению, нет цен на сайте, что может и снижает их конкурентоспособность. Зная примерно цену лучше проводить выбор из конкурентов. В частности Элемер, после запроса, цену выдает на 2-й, 3-й день. Но продукция достойная и по цене и по качеству.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 21:12
|
|
|
|
|
22.2.2015, 21:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 22.2.2015, 20:12)  А если применить 2ТРМ1, и на одном из выходов держать 4мА, а на другой транслировать 4-20мА со входа, то, подключившись МЕЖДУ выходами, получим выходной ток от нуля, без внешнего источника тока. Типа вот так: http://www.owen.ru/forum/attachment.php?at...mp;d=1417096589Тема, где это перетирали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19638По той схеме сила "разностного тока" получается в 2 раза меньшей, чем на выходе, да и "общие" провода перестают быть таковыми, но можно попробовать...
0_mA.GIF ( 14,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал tiptop - 22.2.2015, 21:26
|
|
|
|
|
22.2.2015, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307

|
Цитата(kolyan_bk @ 22.2.2015, 22:04)  Видимо, всё-таки у нас с Вами не совсем одинаковая ситуация. 1). ДГ-СВ - никогда про такой не слышал. У нас просто тягонапоромеры стояли. А на разрежении - ДРД (типа вот таких - http://kipia.ru/catalog/detail/drd_datchik...avleniya__2326/ ) 2). ТРМ-210 никогда на котлах не применяли. Давление пара, уровень, разрежение - ТРМ-12. Соотношение газ\воздух - ТРМ-212. я не писал что 210 с котловым оборудованием использовали- газ, воздух- связка Р25 (Р29)- Дм3583 пар, уровень тоже + ДП4СГ, только с разным перепадом а какого года проэкт котельной, что удалось пропихнуть ТРМ-212 и что использовалось в кач- ве управления МЭО?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|