|
  |
Дымоудаление из коридора |
|
|
|
23.2.2015, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Добрый день.
Помогите разобраться с возникшими вопросами дымоудаления из коридора через 2 клапана.
Необходимо выполнить дымоудаление в 2-х этажной административной пристройке из коридора с ответвлениями. Длина коридора требует установки двух дымоприемных устройств. Шахта дымоудаления на первом этаже не примыкает вплотную к коридору (коридоры в планировке не совпадают по этажам). К тому же место в низу шахты на первом этаже у меня забрали ВКшники (им надо хотя бы 1500 мм от пола). Высота помещений 3300 мм. В коридорах запотолочное пространство (скорее всего Армстронг). На первом этаже предполагаю коленом 90 градусов выйти из шахты и уйти в коридор. Там тройник и ответвления на дымовые клапаны. Собственно вопросы такие: 1) При установке клапана горизонтально на ответвлении он съедает много запотолочки. Может кто подскажет другие реальные варианты его установки? 2) Какие минимальные расстояния я могу выдержать от основного потолка до воздуховодов сверху и от воздуховодов до подвесного потолка снизу?
Мои расчеты. По расчетам на воздуховоде ответвления нужно сечение 0.17-0.23 м.кв. Расход дыма делился на 2 устройства, потому коллектор от тройника до шахты выходит сечением 0.34-0.46 м.кв. Ширина шахты 600 мм. Теоретически можно попробовать выбить ширину 700 мм (очень подперт архитектурой). По вертикали запотолочки выходит: 1) На ответвлениях: решетка = 50 мм, клапан = 200 мм, воздуховод (400х500) = 400 мм, от воздуховода до основного потолка = 150 мм. Итого = 800 мм. 2) На коллекторе: до подвсного потолка = 150 мм, воздуховод (600х600) = 600 мм, от воздуховода до основного потолка = 150 мм. Итого = 900 мм.
800 мм запотолочки не хотят давать (900 и подавно).
|
|
|
|
|
23.2.2015, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
очень тяжело понять , лучше приложить планы с аксой или разрезами. Если у вас один коридор длиной не более 60 метров, но требуется 2 дымовых устройства, то это не значит что дымовые клапаны нужно ставить возле каждого, можно поставить один дымовой клапан на общем воздуховоде.
|
|
|
|
|
23.2.2015, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Аксонометрий пока нет ибо по-мелочам но постоянно меняют архитектуру и привязки. В коридоре выглядит так (в двух словах, накидаю чертеж выложу сейчас):
Клапан======Тройник======Клапан ............................|| ............................|| ............................|| ..............Шахта дымоудаления
Появился ещё интересный момент. Предлагают впихнуться транзитом воздуховодом дымоудаления через морозильную камеру. Идея мне не нравится, но немогу найти где может быть в нормах четко это сказано.
Сообщение отредактировал rendzo - 23.2.2015, 16:10
|
|
|
|
|
23.2.2015, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Добавил файл с расположением оборудования. Просьба оценить.
Прикрепленные файлы
___01.dwg ( 245,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
23.2.2015, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну я повторюсь опять. клапан можно поставить 1 на этаж ,между шахтой и тройником , и если вы все таки хотите 2 клапана оставить то их не обязательно ставить прям у решетки, их можно поставить вертикально сразу после тройника, тем самым 200 мм у вас уйдет. ну и можно воздуховод сплющить, взять не 500x400 а например 800х300
|
|
|
|
|
23.2.2015, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
1) Если ставить клапан между шахтой и тройником - как тогда его обслуживать и проверять? Он же будет зашит. Тот же вопрос, если ставить после тройника. 2) Тоже думал над "расплющиванием" ответвлений. Не критичны ли будут сечения 1:2(300х600) - 1:2.6(300х800)? По пропускной подошло б 300х700, но боюсь таких сторон мне не найти в фасонных элементах. 3) И что всё таки по поводу прохода над морозильными камерами на ответвлении влево (1-й этаж)?
|
|
|
|
|
24.2.2015, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
1)у вас же потолок армстронг, монтажник снимет 1 ячейку, пролезет и сможет обслужить клапан. 2)по снипу допустимое соотношение сторон 1:6.3, с рамерным шагом 50 мм. если обратите внимание в новостройках(жилье) можно увидеть клапаны и 200х1000. Как бывший жестянщик могу сказать пофиг какую фасонину делать, хоть 600х400 хоть 357х568 , еще в 2004 году у нас всю фасонину нарезал плазменный станок, мне оставалось только соединить нарезанные части. 3)на счет морозильных камер прямых запретов не помню, может утром ИОВ отпишется в этой теме. Система ДУ же может никогда не сработать, а если пожар возникнет в смежном помещении морозильных камер или в самом помещении то пофиг есть там транзит ДУ или нет.
Сообщение отредактировал Composter - 24.2.2015, 0:30
|
|
|
|
|
24.2.2015, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(rendzo @ 23.2.2015, 16:08)  Предлагают впихнуться транзитом воздуховодом дымоудаления через морозильную камеру. 1. Рекомендую выкладывать чертежи в pdf. у меня, например, более ранняя версия Автокада. 2. Морозильная камера это технологическое оборудование. Последнее время технологи устанавливают готовые изделия полной сборки высотой 1,8-2,4 м. Если так, можно проложить воздуховод над камерой (между камерой и потолком).
|
|
|
|
|
24.2.2015, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Да, озвученная высота морозильной камеры 2400. Пройду за потолком. Чертеж в ПДФ закинул.
Сообщение отредактировал rendzo - 24.2.2015, 11:12
|
|
|
|
|
25.2.2015, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Предлагают вариант выхода двумя ответвлениями с разных сторон шахты.  Что скажете по этому поводу?
|
|
|
|
|
25.2.2015, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(rendzo @ 25.2.2015, 10:39)  Предлагают вариант выхода двумя ответвлениями с разных сторон шахты. Что скажете по этому поводу? Да ради бога. Непонятно только, чем не устраивает первый вариант, и почему нельзя обойтись одним клапаном (над раковиной), как вам говорил Composter. Или если уж делать два клапана, то их можно сделать канальными, в любом месте после разветвления, не обязательно там где декоративная решетка.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 109370

|
Уважаемые специалисты! Извините, что вторглась в Ваш разговор... Но помогите, пожалуйста, определить длину коридора.. Как видите, коридор в виде звезды. Так вот - все ли ответвления складывать или просто расстояние от самой удалённой точки? Спасибо..
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 226,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
25.2.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Цитата(keaton @ 25.2.2015, 10:08)  Да ради бога. Непонятно только, чем не устраивает первый вариант, и почему нельзя обойтись одним клапаном (над раковиной), как вам говорил Composter. Или если уж делать два клапана, то их можно сделать канальными, в любом месте после разветвления, не обязательно там где декоративная решетка. Спасибо за ответ. Из-за тройника забираю много места в коридоре. Мешаю другим - просят подвинуться  У меня по сути клапан габаритом 200 мм (если присоединять снизу) или колено с радиусом 150 мм (если канально встроить и опускаться потом к подвесному коленом).
|
|
|
|
|
25.2.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Скажу, что оба варианта не противоречат п. 7.8 СП 7. В первом варианте достаточно одного дымового клапана (Composter Вам уже советовал) - старайтесь минимизировать затраты Заказчика и смежников (автоматика) А по планировкам вижу, что коридоры 1 и 2 этажей имеют общие участки в осях 1-2/1, Ж/1-И. Место для шахты на 2-ом этаже, вероятно, следует искать (у АР) в помещениях 1, 11, 14, 15, 16. На 1-ом эт. шахта в строит. конструкциях вообще не обязательна - можно примкнуть к ней воздуховодами снизу. Кстати, на 2-ом этаже это тоже может быть просто воздуховод с огнестойкостью по СП 7, а потом просто зашитый декоративно архитекторами. Шахта в строительных конструкциях имеет смысл, в многоэтажных зданиях при расположении коридоров друг над другом. Ваша "посадка" шахты в крошечных С/у, по-моему, просто варварская.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 10:43)  Скажу, что оба варианта не противоречат п. 7.8 СП 7. В первом варианте достаточно одного дымового клапана (Composter Вам уже советовал) - старайтесь минимизировать затраты Заказчика и смежников (автоматика) А по планировкам вижу, что коридоры 1 и 2 этажей имеют общие участки в осях 1-2/1, Ж/1-И. Место для шахты на 2-ом этаже, вероятно, следует искать (у АР) в помещениях 1, 11, 14, 15, 16. На 1-ом эт. шахта в строит. конструкциях вообще не обязательна - можно примкнуть к ней воздуховодами снизу. Кстати, на 2-ом этаже это тоже может быть просто воздуховод с огнестойкостью по СП 7, а потом просто зашитый декоративно архитекторами. Шахта в строительных конструкциях имеет смысл, в многоэтажных зданиях при расположении коридоров друг над другом. Ваша "посадка" шахты в крошечных С/у, по-моему, просто варварская. Места под шахты ДУ навязаны архитекторами. Есть ряд ферм перекрытия из-за которых мою шахту и закинули в туалет. Получалось или практически посредине помещений или помещения в которых место не давали. Рассмотрев вариант с одновременной врезкой в шахту ДУ с двух сторону получилось следующее решение.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы просто не слышите совета Цитата(keaton @ 25.2.2015, 11:08)  ...если уж делать два клапана, то их можно сделать канальными, в любом месте после разветвления, не обязательно там где декоративная решетка. В Вашем варианте нет даже врезки в воздуховод для крепления клапана. Как Вы себе представляете крепление канального клапана к воздуховоду?
|
|
|
|
|
25.2.2015, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 11:36)  Вы просто не слышите совета
В Вашем варианте нет даже врезки в воздуховод для крепления клапана. Как Вы себе представляете крепление канального клапана к воздуховоду? Консультировался с двумя разными производителями клапанов. Оба озвучили такую схему подключения. Честно говоря у самого возникает вопрос о креплении. Получается в короб крепится.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(rendzo @ 25.2.2015, 13:15)  Консультировался с двумя разными производителями клапанов. Оба озвучили такую схему подключения. Честно говоря у самого возникает вопрос о креплении. Получается в короб крепится. А зачем? Ничто не мешает обеспечить штатное фланцевое крепление на воздуховоде Ещё не известно, может производители вели речь о стеновых клапанах (особенно, если переговоры велись с менеджерами)
|
|
|
|
|
25.2.2015, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 12:25)  А зачем? Ничто не мешает обеспечить штатное фланцевое крепление на воздуховоде Ещё не известно, может производители вели речь о стеновых клапанах (особенно, если переговоры велись с менеджерами) Речь шла конкретно о канальном, двухфланцевом клапане устанавливаемом горизонтально. Один из вариантов был везовский КПД-4-03. Насколько я понял напрямую закрепиться (без врезки с фланцами) в воздуховод будет проблематично?
|
|
|
|
|
25.2.2015, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(rendzo @ 25.2.2015, 13:28)  Речь шла конкретно о канальном, двухфланцевом клапане устанавливаемом горизонтально. Один из вариантов был везовский КПД-4-03.
Насколько я понял напрямую закрепиться (без врезки с фланцами) в воздуховод будет проблематично? Пытаюсь Вас понять - не получается! Да, бывают в практике случаи (на существующих объектах в очень стеснённых условиях), когда нужен монтажник-кудесник, умеющий творить чудеса. Но у Вас самый обычный случай прокладки воздуховод/клапан. Вы можете рисовать что угодно (если не жалко времени на консультации и рисование), а монтажник прикрепит к фланцу на воздуховоде, как Вам уже советовали, и решит, что проектировщик был безумный
|
|
|
|
|
25.2.2015, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 12:44)  Пытаюсь Вас понять - не получается! Да, бывают в практике случаи (на существующих объектах в очень стеснённых условиях), когда нужен монтажник-кудесник, умеющий творить чудеса. Но у Вас самый обычный случай прокладки воздуховод/клапан. Вы можете рисовать что угодно (если не жалко времени на консультации и рисование), а монтажник прикрепит к фланцу на воздуховоде, как Вам уже советовали, и решит, что проектировщик был безумный Спасибо за ответы. Я как понял лучше поставить клапаны на воздуховодах в пределах стен выходящих в коридор и дальше угол и решетка? Переделал чертеж под этот вариант.
Сообщение отредактировал rendzo - 25.2.2015, 14:05
|
|
|
|
|
25.2.2015, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Так Вам уже отвечали Цитата(keaton @ 25.2.2015, 11:08)  если уж делать два клапана, то их можно сделать канальными, в любом месте после разветвления, не обязательно там где декоративная решетка.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 13:15)  Так Вам уже отвечали Хотел уточнить - может где предпочтительнее. Ещё вопрос по воздуховодам. Исходя из расхода мне подошли б сечением 400х500, 300х700, 300х800. Более плоские уменьшат запотолочное пространство. Никто особо более плоских не требует. Насколько "всёравно" большее соотношение сторон в данном случае? (Лучше оставить как есть 400х500 или абсолютно без разницы если будет 300х700 или 300х800).
|
|
|
|
|
25.2.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
какой тяжкий случай
|
|
|
|
|
25.2.2015, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 25.2.2015, 14:59)  какой тяжкий случай Ну, собственно, поэтому шахты "сидят" именно так и именно там Обычно, куда приятней иметь дело с аргументированной точкой зрения проектировщика, пусть даже неправильной - тогда есть предмет для спора, в котором рождается истина. А здесь: спрашиваю всё подряд, ответов не читаю и не понимаю. С удовольствием ТС ходит "по кругу" - не стоит, полагаю, больше тратить время
|
|
|
|
|
25.2.2015, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245413

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 14:34)  Ну, собственно, поэтому шахты "сидят" именно так и именно там Обычно, куда приятней иметь дело с аргументированной точкой зрения проектировщика, пусть даже неправильной - тогда есть предмет для спора, в котором рождается истина. А здесь: спрашиваю всё подряд, ответов не читаю и не понимаю. С удовольствием ТС ходит "по кругу" - не стоит, полагаю, больше тратить время Зря вы так. Стадию "П" делал не я. Оказывается на стадии "П" размещение конструкций согласовывалось и закладывалось и для стадии "Р". Даже при этом изначально шахта ДУ не стояла в туалете. Оказалось что попала на балки несущие и её сдвинули куда влазила рядом. Переместить её в другие помещения генпроектировщик категорически отказывается. ОВшнику нехватает места в коридоре, но что значит нехватает и где неговорит. Ибо раздела ОВ в виде чертежей ещё нет, но ДУ надо выдать. При этом генпроектировщик генерирует постоянно "предложения" куда бы ещё убрать воздуховоды ДУ и шахту ДУ. ВКшник затребовал место и потому на первом этаже шахта ДУ начнется под потолком, а не до пола. При всём этом я не ОВшник, а вы говорите "не аргументированная точка зрения"
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|