Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловой узел
ARTEM
сообщение 8.12.2006, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Проектирую тепловой узел. Подскажите можно ли сделать врезки в коллектор подающими и обратными трубопроводами снизу. Как это повлияет на работу системы?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 8.12.2006, 14:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(ARTEM @ Dec 8 2006, 10:31 )
..врезки в коллектор подающими и обратными трубопроводами снизу....

СП 41-101-95:
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.

Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.

4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.
.....
Это не требование-рекомендация.
ИМХО :Грязь собрал в коллекторе, опять же опорожнение систем из колектора-дешево и сердито и практично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 8.12.2006, 21:44
Сообщение #3





Guest Forum






Вероятно изменится толко гидравлика, но не на много - это произойдёт от сопротивления поворота и завихрений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 11.12.2006, 2:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Если в СП написано, что рекомендуется, то можно сделать врезку снизу. Просто получается что трубопроводы с помещения теплового пункта должны выходить понизу. Т.е. если трубопроводы сделать с верхней врезкой то придется делать калач, а это лишнее сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 11.12.2006, 5:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Какие можно применить стальные баллансировочные клапаны в тепловом узле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 11.12.2006, 5:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Паспорт на изделие+расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 26.12.2006, 7:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Начертил тепловой узел. Выскажете Ваше мнение о нем.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 28,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 26.12.2006, 8:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ARTEM)
Начертил тепловой узел

Маленькое уточнение - это не чертеж теплового узла, а чертеж распределительной гребенки к системам отопления.

Навскидку:
1. Нижняя врезка трубопроводов в общий коллектор все-таки не есть гуд.
2. У Данфоса вроде бы нет фланцевых балансировочных клапанов MSV-F диаметром менее чем Ду50 (на чертеже присутствует клапан MSV-F Ду25)
3. Термометры устанавливаются на обратке из систем потребления теплоты, а не на подаче.

-------
На будущее - называйте присоединяемые файлы латинскими буквами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 26.12.2006, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
У Данфоса вроде бы нет фланцевых балансировочных клапанов MSV-F диаметром менее чем Ду50 (на чертеже присутствует клапан MSV-F Ду25)

Как раз таки есть, но если параметры теплоносителя позволяют, можно и муфтовые балансировочники поставить - USV-I, MSV-C.
Термометр на подающем трубопроводе ф108 и на обратках каждой из ветвей, манометры на подаче и обратке каждой из ветвей. На подающем трубопроводе абонентские грязевики и (или) фильтр фланцевый сетчатый плюс поворотные затворы или краны шаровые. Помню арматура запорная на вводе должна быть стальная, только в этом ли случае.
Ну и сливнички былоб неплохо и на ответвлениях и на гребенке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.12.2006, 14:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zr84 @ Dec 8 2006, 14:40 )
Цитата(ARTEM @ Dec 8 2006, 10:31 )
..врезки в коллектор подающими и обратными трубопроводами снизу....

СП 41-101-95:
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.

Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.

4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.
.....
Это не требование-рекомендация.
ИМХО :Грязь собрал в коллекторе, опять же опорожнение систем из колектора-дешево и сердито и практично.

По положению врезок- рекомендация- свои шишки нужны?
Система сама превратится в "грязесборник" и "слесарь- интелигент" оббежав сотню мест неоднократно для слива забитых грязью участков найдет нужные слова для вас, системы,мам и мест откуда руки растут.
Термометры железно на обратку, три копейки сьекономить на манометрах на подаче- один общий, но лучше не надо.
А при такой врезке, кстати, уже и не важно- к штутцеру уклон или нет- все врезки штутцера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 27.12.2006, 3:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Отправляю чертеж помещения теплового узла. Получается если я буду подымать трубопроводы вверх, то мне все равно придется потом опускаться, чтобы пройти трубами под ванной, а это лишнее сопротивление. Источник теплоснабжения- своя котельная. Почему будет забиваться грязью?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TP.pdf ( 25,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4806
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 28.12.2006, 10:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Где лучше устанавливать балансировочный клапан, на подающем или обратном трубопроводе? И в чем разница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных