Цитата(zr84 @ Dec 8 2006, 14:40 )
Цитата(ARTEM @ Dec 8 2006, 10:31 )
..врезки в коллектор подающими и обратными трубопроводами снизу....
СП 41-101-95:
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.
Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.
4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.
.....
Это не требование-рекомендация.
ИМХО :Грязь собрал в коллекторе, опять же опорожнение систем из колектора-дешево и сердито и практично.
По положению врезок- рекомендация- свои шишки нужны?
Система сама превратится в "грязесборник" и "слесарь- интелигент" оббежав сотню мест неоднократно для слива забитых грязью участков найдет нужные слова для вас, системы,мам и мест откуда руки растут.
Термометры железно на обратку, три копейки сьекономить на манометрах на подаче- один общий, но лучше не надо.
А при такой врезке, кстати, уже и не важно- к штутцеру уклон или нет- все врезки штутцера.