Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ARTEM
Добрый день.
Проектирую тепловой узел. Подскажите можно ли сделать врезки в коллектор подающими и обратными трубопроводами снизу. Как это повлияет на работу системы?
Спасибо
zr84
Цитата(ARTEM @ Dec 8 2006, 10:31 )
..врезки в коллектор подающими и обратными трубопроводами снизу....

СП 41-101-95:
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.

Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.

4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.
.....
Это не требование-рекомендация.
ИМХО :Грязь собрал в коллекторе, опять же опорожнение систем из колектора-дешево и сердито и практично.
Heat Energy
Вероятно изменится толко гидравлика, но не на много - это произойдёт от сопротивления поворота и завихрений...
ARTEM
Если в СП написано, что рекомендуется, то можно сделать врезку снизу. Просто получается что трубопроводы с помещения теплового пункта должны выходить понизу. Т.е. если трубопроводы сделать с верхней врезкой то придется делать калач, а это лишнее сопротивление.
ARTEM
Какие можно применить стальные баллансировочные клапаны в тепловом узле?
zr84
Паспорт на изделие+расчет
ARTEM
Начертил тепловой узел. Выскажете Ваше мнение о нем.
Bers
Цитата(ARTEM)
Начертил тепловой узел

Маленькое уточнение - это не чертеж теплового узла, а чертеж распределительной гребенки к системам отопления.

Навскидку:
1. Нижняя врезка трубопроводов в общий коллектор все-таки не есть гуд.
2. У Данфоса вроде бы нет фланцевых балансировочных клапанов MSV-F диаметром менее чем Ду50 (на чертеже присутствует клапан MSV-F Ду25)
3. Термометры устанавливаются на обратке из систем потребления теплоты, а не на подаче.

-------
На будущее - называйте присоединяемые файлы латинскими буквами.
Daymonic
Цитата
У Данфоса вроде бы нет фланцевых балансировочных клапанов MSV-F диаметром менее чем Ду50 (на чертеже присутствует клапан MSV-F Ду25)

Как раз таки есть, но если параметры теплоносителя позволяют, можно и муфтовые балансировочники поставить - USV-I, MSV-C.
Термометр на подающем трубопроводе ф108 и на обратках каждой из ветвей, манометры на подаче и обратке каждой из ветвей. На подающем трубопроводе абонентские грязевики и (или) фильтр фланцевый сетчатый плюс поворотные затворы или краны шаровые. Помню арматура запорная на вводе должна быть стальная, только в этом ли случае.
Ну и сливнички былоб неплохо и на ответвлениях и на гребенке.
инж323
Цитата(zr84 @ Dec 8 2006, 14:40 )
Цитата(ARTEM @ Dec 8 2006, 10:31 )
..врезки в коллектор подающими и обратными трубопроводами снизу....

СП 41-101-95:
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.

Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.

4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.
.....
Это не требование-рекомендация.
ИМХО :Грязь собрал в коллекторе, опять же опорожнение систем из колектора-дешево и сердито и практично.

По положению врезок- рекомендация- свои шишки нужны?
Система сама превратится в "грязесборник" и "слесарь- интелигент" оббежав сотню мест неоднократно для слива забитых грязью участков найдет нужные слова для вас, системы,мам и мест откуда руки растут.
Термометры железно на обратку, три копейки сьекономить на манометрах на подаче- один общий, но лучше не надо.
А при такой врезке, кстати, уже и не важно- к штутцеру уклон или нет- все врезки штутцера.
ARTEM
Отправляю чертеж помещения теплового узла. Получается если я буду подымать трубопроводы вверх, то мне все равно придется потом опускаться, чтобы пройти трубами под ванной, а это лишнее сопротивление. Источник теплоснабжения- своя котельная. Почему будет забиваться грязью?
ARTEM
Где лучше устанавливать балансировочный клапан, на подающем или обратном трубопроводе? И в чем разница.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.